котел Bosch ZWA

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
snchuv
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 16:54
Репутация: 0

котел Bosch ZWA

Сообщение snchuv »

Газовый котел Bosch ZWA работает 3 года; проблема: при включении автоматически тестируется в 2 этапа дифференциальное реле давления, сначала проверка, когда оно не должно сработать, а потом -- должно. Так первый тест у меня перестал проходить. Выдаёт ошибку. Если я после нажатия кнопки "пуск" заблокирую 1-й тест (сниму трубочку с реле, подожду 10 с и надену трубочку обратно), то всё работает. Это значит, что как уедем на несколько дней зимой, всё замерзнет. Реле менял, всё прочищал. Что делать?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Как выполнен дымоход? Может , если подключен в существующий дымоход (шахта на крышу" поставь шайбу, дроселлируй приток воздуха "тягу". как вариант.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

хех, а вентилятор то выключен, а?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить