День добрый! Подскажите может кто сталкивался:
имеем - Vaillant TurboTec plus VUW 362/3-5 ..периодически выскакивет 75-я ошибка (Ошибка - отсутствие определения скачка давления при запуске насоса )
Система на антифризе отработала месяц...потом слили..промыли водой и пустили. Отработало год....потом стал выдавать 75-ю....сбросил её - все заводится и работает нормально...посмотрели датчик давления..забит...почистили -поставили...не помогло....заменили на новый...неделю поработало потом опять 75-я. Вскрыли...особой грязи не обнаружено, фильтр перед ним чистый, трехходовой отрабатывает как часы и тоже чистый, в насосе тоже все чистенько и без люфтов. При пуске насоса наблюдается скачок давления на 0,2 Бара (по цифровому датчику...на стрелочном не сильно видно).
Поскольку система довольно большая штатного расширительного бачка было мало поставили дополнительный на 24л...на обратку. На подачу(после котла) поставили обратный клапан (металл) ...две недели отработало и опять 75-я...блин..уж и не знаю куда и копать то дальше...
имеем - Vaillant TurboTec plus VUW 362/3-5 ..периодически выскакивет 75-я ошибка (Ошибка - отсутствие определения скачка давления при запуске насоса )
Система на антифризе отработала месяц...потом слили..промыли водой и пустили. Отработало год....потом стал выдавать 75-ю....сбросил её - все заводится и работает нормально...посмотрели датчик давления..забит...почистили -поставили...не помогло....заменили на новый...неделю поработало потом опять 75-я. Вскрыли...особой грязи не обнаружено, фильтр перед ним чистый, трехходовой отрабатывает как часы и тоже чистый, в насосе тоже все чистенько и без люфтов. При пуске насоса наблюдается скачок давления на 0,2 Бара (по цифровому датчику...на стрелочном не сильно видно).
Поскольку система довольно большая штатного расширительного бачка было мало поставили дополнительный на 24л...на обратку. На подачу(после котла) поставили обратный клапан (металл) ...две недели отработало и опять 75-я...блин..уж и не знаю куда и копать то дальше...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
да менял на новый....2 недели работает и выдает 75-ю...сбрасываешь...опять 2 недели работает...Вот байпас может быть...объем системы вырос (дополнительный расш.бак)может и надо его придавить?....бесит нестабильность и отсутствие какойто системы..или я её не вижу......отключали установленный бак вроде 75-я пропадает..но без него давление прыгает здорово...чуть давление из штатного расширительного бака уходит и сразу сбросник начинает подрабатывать..oleg.dmitrievic писал(а):датчик давления
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
если вы его срезали в какой либо вывод котла то это из за него. он сглаживает скачек, и котел невидя его выходит в ошибку.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Я думаю что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас, только тут возникает вопрос к насосу, может подустал? и теперь только на байпасе и крутит, а придавишь будет заброс по температуре? надо смотреть...oleg.dmitrievic писал(а):Хорошо, рядом с выводом котла.
рррр-разобррраться... и не поломать...
ну конечно рядом с выводом котла...а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???oleg.dmitrievic писал(а):рядом с выводом котла.
ну байпас прибрать может и тема...попробую на неделе...жаль только непонятно на сколько его прибирать....ошибка не сразу выскакивает а через недельку другую...Заброс по температуре врядли...есть радиаторы без термоголовок так что проток обеспеченРоманМ писал(а):что просто надо байпас прибрать, система большая сопротивляется и насос продавливает в байпас,
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Если слить из системы немного теплоносителя чем она пахнет, антифризом? Часто бывает, что после слива антифриза в системе его остаётся ещё довольно много, и при заполнении водой, она разбавляется и проблема остаётся. Думаю в датчик давления всё ещё залипает остатки антифриза. Не зря производитель категорически запрещает использование антифриза с данными котлами.
ООО "Вайлант Груп Рус"
да фиг знает чем пахнет..невкусно пахнет.......конечно остатки антифриза есть...весь его вымыть простой водой нереально...хотя и проливали несколько раз всю систему.....поди объясни это клиенту когда он на соседа кивает и грит-"вон у него антифриз и всё хорошо..а ку меня гимор.."...но в датчике давления честно говоря последний раз было чисто....никакого шлама..Vaillant Group Rus писал(а):чем она пахнет, антифризом?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.oleg21au6 писал(а):ну конечно рядом с выводом котла...а зачем его в какое то ещё место мудрить если в котельной он спокойно умещается???
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
нет...все работает от встроенного насоса.аристошка писал(а):дополнительный насос на систему висит?
за какой контур?...митрич..там всего один контур..радиаторный..он же котловой..ни гидрострелки ни узлов подмеса....все напрямуюoleg.dmitrievic писал(а):Ну вот и выведите его за котловой контур. будет вам счастье.
-