Щелчки в котле после выключения горелки...
Модератор: @lex
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
Щелчки в котле после выключения горелки...
После выключения горелки всегда раздается щелчок.
Видео со звуком прикрепил.
Установщик сказал, что это нормально, но меня смущает что каждый раз (раз 10-15 минут) котел щелкает.
Уважаемые специалисты, не могли бы прокоментировать такие щелчки ?
Видео со звуком прикрепил.
Установщик сказал, что это нормально, но меня смущает что каждый раз (раз 10-15 минут) котел щелкает.
Уважаемые специалисты, не могли бы прокоментировать такие щелчки ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Уважаемые специалисты, к сожалению, вынужден продолжить данную тему:(
В октябре вызывал обслуживающего мастера.
Была разобрана горелка и почищена, теплообменник так же почистили и продули всё компрессором.
Со слов специалиста, горелка в идеальном состоянии чистая, как новая.
Но так как было всё разобрано, то заодно сделана полная чистка.
Так же прочистили сетчатый фильтр на входе котла ( было немного шлама).
Повторюсь что со слов специалиста, особой необходимости не было в чистке, т.к. не значительный сор был.
После сборки, щелчки прекратились!!!
т.к. в доме пока никто не живет, то изредка приезжал проверить систему.
И вот сейчас (в январские морозы), когда был там, услышал опять щелчки
Щелчки появляются при остывании теплообменника (т.е. после выключения горелки, когда начинает остывать теплообменник, слышны щелчки 1-4 раза за цикл остывания).
Я думаю что пропадание щелчков могло быть связано просто с разборкой и сборкой камеры сгорания.
Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с такой проблемой?
Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше
В октябре вызывал обслуживающего мастера.
Была разобрана горелка и почищена, теплообменник так же почистили и продули всё компрессором.
Со слов специалиста, горелка в идеальном состоянии чистая, как новая.
Но так как было всё разобрано, то заодно сделана полная чистка.
Так же прочистили сетчатый фильтр на входе котла ( было немного шлама).
Повторюсь что со слов специалиста, особой необходимости не было в чистке, т.к. не значительный сор был.
После сборки, щелчки прекратились!!!
т.к. в доме пока никто не живет, то изредка приезжал проверить систему.
И вот сейчас (в январские морозы), когда был там, услышал опять щелчки
Щелчки появляются при остывании теплообменника (т.е. после выключения горелки, когда начинает остывать теплообменник, слышны щелчки 1-4 раза за цикл остывания).
Я думаю что пропадание щелчков могло быть связано просто с разборкой и сборкой камеры сгорания.
Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с такой проблемой?
Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
Дмитрий! вот честно не хочется вас оскорблять...лять... но блин КОТЕЛ КАКОЙ????????????ДмитрийАн писал(а):Уважаемые специалисты, к сожалению, вынужден продолжить данную тему:(
В октябре вызывал обслуживающего мастера.
Была разобрана горелка и почищена, теплообменник так же почистили и продули всё компрессором.
Со слов специалиста, горелка в идеальном состоянии чистая, как новая.
Но так как было всё разобрано, то заодно сделана полная чистка.
Так же прочистили сетчатый фильтр на входе котла ( было немного шлама).
Повторюсь что со слов специалиста, особой необходимости не было в чистке, т.к. не значительный сор был.
После сборки, щелчки прекратились!!!
т.к. в доме пока никто не живет, то изредка приезжал проверить систему.
И вот сейчас (в январские морозы), когда был там, услышал опять щелчки
Щелчки появляются при остывании теплообменника (т.е. после выключения горелки, когда начинает остывать теплообменник, слышны щелчки 1-4 раза за цикл остывания).
Я думаю что пропадание щелчков могло быть связано просто с разборкой и сборкой камеры сгорания.
Уважаемые специалисты, может кто сталкивался с такой проблемой?
Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше
рррр-разобррраться... и не поломать...
В общем информации добавилось, но вопрос остается
Приезжали из обслуживающей организации, я попросил не делать массу движений а по шагам идти и выяснить что повлияет на пропадание щелчков.
Первое и единственное было сделано: сняли крышку с горелки и достали горелку, посмотрели всё нормально, поставили горелку и закрыли крышку, ВСЁ щелчки пропали.
Как вывод могу сделать что физически при нагреве расширяется горелка, потом при остывании она уменьшаясь щелкает. Видимо она плотно зажата, что уменьшаясь так щелкает. После снятия и установки крышки видимо горелка встает в чуть другом месте.
В сухом остатке: Щелчки от горелки (достаточно сильные, слышны на первом видео). Снимаем и устанавливаем горелку назад, щелчки пропадают. Через несколько месяцев появляются снова.
Может кто сталкивался с аналогичным? Обслуживающая организация пожимает плечами:(
Приезжали из обслуживающей организации, я попросил не делать массу движений а по шагам идти и выяснить что повлияет на пропадание щелчков.
Первое и единственное было сделано: сняли крышку с горелки и достали горелку, посмотрели всё нормально, поставили горелку и закрыли крышку, ВСЁ щелчки пропали.
Как вывод могу сделать что физически при нагреве расширяется горелка, потом при остывании она уменьшаясь щелкает. Видимо она плотно зажата, что уменьшаясь так щелкает. После снятия и установки крышки видимо горелка встает в чуть другом месте.
В сухом остатке: Щелчки от горелки (достаточно сильные, слышны на первом видео). Снимаем и устанавливаем горелку назад, щелчки пропадают. Через несколько месяцев появляются снова.
Может кто сталкивался с аналогичным? Обслуживающая организация пожимает плечами:(
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
в инструкции по надувным горелкам есть порядок затяжки болтов крепления опорной плиты горелки. возможно надо смотреть в эту сторону.ну и как вариант теплоизоляции нет (прокладки) или она умерла.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re:
это отпадает, тут пружинные зажимы, без болтов. Прокладка стоит, чистая как новая, элементов то там мало в горелке, с сервисником всё проверили на всякий случай. с инструкцией сравнили - всё на месте.oleg.dmitrievic писал(а):в инструкции по надувным горелкам есть порядок затяжки болтов крепления опорной плиты горелки. возможно надо смотреть в эту сторону.ну и как вариант теплоизоляции нет (прокладки) или она умерла.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Я так понимаю, что имелось ввиду не "кривой" котёл, а "криво висит" ?РоманМ писал(а):Лично моё мнение котёл кривой висит, а притянуто добро к стенке, вот при остывании и шелкает причём при возврате на место. У меня так на котле дымоход щелкал зажатый верхней крышкой шкафа)))
Вот это надо проверить, возможно есть в этом смысл.
У меня была мысль об этом, но я тогда думал о теплообменнике - что он щелкает может из-за перекоса. Потом выяснилось что горелка всё таки щелкает.
Re:
То что щелкает в камере сгорания, сомневаюсь, т.к. снятие сверх горелки и установка назад - решает проблему с щелканьем (на несколько месяцев). Горелка крепится пружинными зажимами. Саму камеру сгорания не трогаем. К то му же она достаточно весомая и литая, т.ч. именно её перекос мне кажется не возможным...РоманМ писал(а):Все функциональные части горелки кроме то крепятся к задней панели котла, если перекашивает её то и камеру сгорания тоже. Вполне возможно щелкант не горелка, а какой то винт камеры.
Вот задумался..., как оценить есть ли перекос в установке котла
Висит на стене, выложенной плиткой. По уровню вроде ровная стена.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
вряд ли, щелчки не постоянны, и других шумов не указано, щелчки одиночные... тут скорее деформация конструкции...Dim@ писал(а):Щелкает теплообменник изза неравномерного нагрева от накипи, требует чистки.
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Уважаемые специалисты, вынужден снова поднять тему с щелчками в котле.
В общем через какое то время щелчки появляются вновь. Облегчил ситуацию так, раз в месяц примерно подхожу и надавливаю правый верхний угол котла в направлении стены, т.е. как бы прижимаю котел к стене. В этот момент слышен щелчек как раз такого характера как и был. После этого сильных режущих слух щелчков не наблюдается. Не дожидаясь появления щелчков, просто периодически прижимаю-надавливаю на угол котла. Т.К. бываю в котельной не часто, раз в неделю, то зайдя сегодня услышал вновь щелчки. Нажал на угол корпуса и вроде как снял напряженность, но щелчки остались, по звуку они очень напоминают как от деформации при нагреве и остывании. теперь нажимая на левый или правый угол верхние слышны такие щелчки.
А разбор горелки предыдущие разы специалистом обслуживающим, видимо просто совпадали со снятием напряжения т.к. на котел оказывалось воздействие для снятия крышки горелки, да и снятие корпуса то же.
У меня возникает вопрос, неужели так сложно повесить ровно и правильно котел, в чем ошибка монтажников была?
Хотелось бы понять, т.к. думаю заняться и перевесить котел, вернее снять, по нормальному закрепить к стене и понадежней.
В общем через какое то время щелчки появляются вновь. Облегчил ситуацию так, раз в месяц примерно подхожу и надавливаю правый верхний угол котла в направлении стены, т.е. как бы прижимаю котел к стене. В этот момент слышен щелчек как раз такого характера как и был. После этого сильных режущих слух щелчков не наблюдается. Не дожидаясь появления щелчков, просто периодически прижимаю-надавливаю на угол котла. Т.К. бываю в котельной не часто, раз в неделю, то зайдя сегодня услышал вновь щелчки. Нажал на угол корпуса и вроде как снял напряженность, но щелчки остались, по звуку они очень напоминают как от деформации при нагреве и остывании. теперь нажимая на левый или правый угол верхние слышны такие щелчки.
А разбор горелки предыдущие разы специалистом обслуживающим, видимо просто совпадали со снятием напряжения т.к. на котел оказывалось воздействие для снятия крышки горелки, да и снятие корпуса то же.
Всё больше склоняюсь к вашему выводу .РоманМ писал(а):вряд ли, щелчки не постоянны, и других шумов не указано, щелчки одиночные... тут скорее деформация конструкции...Dim@ писал(а):Щелкает теплообменник изза неравномерного нагрева от накипи, требует чистки.
У меня возникает вопрос, неужели так сложно повесить ровно и правильно котел, в чем ошибка монтажников была?
Хотелось бы понять, т.к. думаю заняться и перевесить котел, вернее снять, по нормальному закрепить к стене и понадежней.
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
У меня еще появилась бредовая идея. Я задумался как перевесить котел, вес то его не маленький... И тут мне пришла в голову мысль, что котел то тяжелый, и не могли ли горе монтажники разобрать на какие то крупные узлы его, что бы потом повесить корпус и затем в него закрутить эти крупные узлы...??????
Во первых турбина которая крепится на трёх винтах, была закреплена только на двух, а третий лежал на как бы полочке внутри котла, я его потом сам завернул.
Во вторых котельную должен был собирать Армянин бригадир-монтажников (другие понимали в этом еще хуже меня на тот момент в этом деле). И он некоторые дни был один на объекте.... (помощников то не было).
Как считаете возможен такой вариант ?
Во первых турбина которая крепится на трёх винтах, была закреплена только на двух, а третий лежал на как бы полочке внутри котла, я его потом сам завернул.
Во вторых котельную должен был собирать Армянин бригадир-монтажников (другие понимали в этом еще хуже меня на тот момент в этом деле). И он некоторые дни был один на объекте.... (помощников то не было).
Как считаете возможен такой вариант ?
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Друзья, появилось несколько уточнений.
То что разбирали, и собирали на стене монтажники, действительно бредовая идея, провода проложены с зажимами и т.д. т.е. это скорее нужно отбросить идею. Но факт не прикрученного болта остается фактом.
По поводу кривого навешивания, наверное то же нужно откинуть, т.к. стена ровная по уровню, котел висит горизонтально по уровню, котел вешается на прикрепленную к стене пластину с крюками - т.е. есть какая то всё таки подвижность.
Вот что нового обнаружил:
Щелчки всё таки теплового характера, т.е. от теплового расширения мне кажется. Проявляются даже в диапазоне нагрева 30-40.
Сам теплообменник (алюминиевый большой) висит в свою очередь то же на крюках на задней стенке, т.е. не жестко прикручен и то же имеет небольшую степень свободы движения. Возможно на крюках на этих происходит подвижки теплообменника от теплового расширения.
Система дымохода выполнена по схеме забора с улицы-сбоку и выхлопа в длинный вертикальный канал (это штатный вариант из штатных деталей). Обнаружил достаточно сильную естественную тягу, т.е. когда снял крышку обнаружил что сильно дует холодный воздух из заборного отверстия. Получается нагретый теплообменники и близлежащие части обдуваются холодным воздухом, в том числе и после выключения горелки...
Заодно почистили камеру сгорания, ну она в общем то чистая. Мне не очень понравились какие то грязевые наросты в местах прилегания металла к металлу, но может ото и нормлаьно, может можно и почистить, может специалисты подскажут, фото прикладываю.
С надеждой жду советов специалистов
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Вот фото
То что разбирали, и собирали на стене монтажники, действительно бредовая идея, провода проложены с зажимами и т.д. т.е. это скорее нужно отбросить идею. Но факт не прикрученного болта остается фактом.
По поводу кривого навешивания, наверное то же нужно откинуть, т.к. стена ровная по уровню, котел висит горизонтально по уровню, котел вешается на прикрепленную к стене пластину с крюками - т.е. есть какая то всё таки подвижность.
Вот что нового обнаружил:
Щелчки всё таки теплового характера, т.е. от теплового расширения мне кажется. Проявляются даже в диапазоне нагрева 30-40.
Сам теплообменник (алюминиевый большой) висит в свою очередь то же на крюках на задней стенке, т.е. не жестко прикручен и то же имеет небольшую степень свободы движения. Возможно на крюках на этих происходит подвижки теплообменника от теплового расширения.
Система дымохода выполнена по схеме забора с улицы-сбоку и выхлопа в длинный вертикальный канал (это штатный вариант из штатных деталей). Обнаружил достаточно сильную естественную тягу, т.е. когда снял крышку обнаружил что сильно дует холодный воздух из заборного отверстия. Получается нагретый теплообменники и близлежащие части обдуваются холодным воздухом, в том числе и после выключения горелки...
Заодно почистили камеру сгорания, ну она в общем то чистая. Мне не очень понравились какие то грязевые наросты в местах прилегания металла к металлу, но может ото и нормлаьно, может можно и почистить, может специалисты подскажут, фото прикладываю.
С надеждой жду советов специалистов
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Вот фото
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Что то вообще тишина .
По поводу каких то грязных наростов, может их нулевочкой почистить ?
Я просто опасаюсь, что может это типа капли застывшего какого то клея или силикона были ?, нужны они там били, или это лишнее и надо счистить ? они достаточно жесткие, ногтем не соскоблишь
По поводу каких то грязных наростов, может их нулевочкой почистить ?
Я просто опасаюсь, что может это типа капли застывшего какого то клея или силикона были ?, нужны они там били, или это лишнее и надо счистить ? они достаточно жесткие, ногтем не соскоблишь
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Попробуйте стетоскопом автомобильным выявить место.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Попробую посмотреть..oleg.dmitrievic писал(а):Попробуйте стетоскопом автомобильным выявить место.
А по поводу грязных наростов, есть мнение ? что это ?
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Отложения от конденсата. Наждачкой сильно не почистишь, да и то сверху.ДмитрийАн писал(а):А по поводу грязных наростов, есть мнение ? что это ?
Нужно заливать кислоту и ждать, пока раствориться.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re: Щелчки в котле после выключения горелки...
Так эти отложения над горелкой, там же конденсата по моему вообще не должно быть, там только газовоздушная смесь проходит и всё, а снизу горелки уже горит она...VikT писал(а):Отложения от конденсата. Наждачкой сильно не почистишь, да и то сверху.ДмитрийАн писал(а):А по поводу грязных наростов, есть мнение ? что это ?
Нужно заливать кислоту и ждать, пока раствориться.