Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Инструкция к горелке Hansa HBV 21

Сообщение свет Ляксеич »

Всем добра!
Товарищи, помогите с поиском инструкции к указанной горелке.
Спасибо.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Такое пойдеть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

РоманМ, да, то что нужно! Спасибо!
Я весь интерт перерыл и кроме страницы с описанием из каталога ничего не нашел.
Есть еще вопрос: на форсуночном штоке между форсункой и подогревателем стоит завихритель. Он лопатками должен быть повернут к форсунке, или же к подогревателю? Дело в том, что в горелке хорошо порылись до меня, и как что было никто не помнит уже. А я таких горелок не встречал ранее.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение РоманМ »

свет Ляксеич писал(а):РоманМ, да, то что нужно! Спасибо!
Я весь интерт перерыл и кроме страницы с описанием из каталога ничего не нашел.
Есть еще вопрос: на форсуночном штоке между форсункой и подогревателем стоит завихритель. Он лопатками должен быть повернут к форсунке, или же к подогревателю? Дело в том, что в горелке хорошо порылись до меня, и как что было никто не помнит уже. А я таких горелок не встречал ранее.
кхы!!! :shock: его же наоборот хрен засунешь!!! :DONT_KNOW:
ну вообще на всех горелках лопатками к потоку воздуха стоят... :big_boss:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Наоборот одевается тоже легко . Но при регулировке вторичного воздуха завихритель упирается в конус.
Лопатками к потоку - это как? В сторону вентилятора?
Ладно попробую и так и эдак :).
Еще на жаровой трубе установлен удлинитель. Топка короткая и конец трубу не достает до задней стенки топки сантиметров десять? Развае так должно быть? Спрашиваю потому, что горелка для меня новая, с "голубым пламенем". Мож я каких тонкостей про нее не знаю?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

свет Ляксеич писал(а):Лопатками к потоку - это как? В сторону вентилятора?
вентилятор куда дует? вот К потоку и стоят...
свет Ляксеич писал(а):Топка короткая и конец трубу не достает до задней стенки топки сантиметров десять? Разве так должно быть?
ну значит доставай горелку из топки так, что бы пламя в заднюю стенку не упиралось, иначе никакая жаростойкость не поможет, сгорит-с... :to_clue:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
аристошка
Мастер
Мастер
Сообщения: 1984
Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Репутация: 48
Откуда: Волжская Булгария
Контактная информация:

Сообщение аристошка »

свет Ляксеич может просто почитать инструкцию по настройке горелки для начала?
Лужу и паяю котлы починяю.
Датчики NTC 10 кОм всегда в наличии

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

аристошка
Злой ты прям как голодный совсем!! Мы ж русские люди пока не поломаем не полезем в эту бумажку))))) но в одном ты прав начать бы сначала со сравнения мощностей котла и горелки)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Всем здравия!
Не было времени отписаться по результатам. Спасибо большое откликнувшимся!
аристошка, стараюсь всегда начинать именно с инструкции. РоманМ помог с этим, за что ему отдельное спасибо.
РоманМ, про сравнение мощностей я в курсе.
Жаровую трубу оставил как есть - с удлинителем, который как оказывается, еще и образует щель для рециркуляции газов. При работе горелки пламя (действительно синего цвета) выходит чуть за край трубы не касаясь задней стенки топки. При этом конец трубы раскаляется докрасна. Так и должно быть?
На горелке имеется воздухозаборник с патрубком. Горелка установлена на котел Hansa integra mini. Тело котла вместе с горелкой находятся в звукоизолирующем кожухе. Отверстий для забора воздуха в кожухе нет. Где гоелке брать воздух?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

свет Ляксеич
Хех, угол распыления неправильно подобран, пламя лижет трубу, такого быть не должно, иначе купишь новую трубу))))
По поводу воздуха или не все говоришь или к этому котлу должен идти коаксиальный дымоход по корейскому типу.
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Угол распыла 80. И в инструкции он указан. Причем котлу два года и форсунка со слов хозяев не менялась.
Про воздух - позже фото выложу, сам поглядишь. Словами тяжко объяснить точнее.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

свет Ляксеич писал(а):Угол распыла 80. И в инструкции он указан. Причем котлу два года и форсунка со слов хозяев не менялась.
значит глубоко форсунка сидит... или таки слишком близко задняя стенка котла))) а фотки кидай обмозгуем))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

Всех приветствую!
Наконец представилась возможность выступить с фото.
20170210_182826 - 1111.jpg
Вот так выглядит пламенная труба во время работы. Возможно она должна быть такой раскаленной для доведения пламени до голубого цвет. Если ошибаюсь, то поправьте.
20170210_183712-11111.jpg
Вид на форсунку. Может и глубоко она сидит, да ничего с этим не поделаешь. А в инструкции еще написано, что положение форсуночного штока изменять недопустимо.

Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
20170210_183636-1111.jpg
20170210_182944-1111.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

свет Ляксеич писал(а):Вот так выглядит пламенная труба во время работы. Возможно она должна быть такой раскаленной для доведения пламени до голубого цвет. Если ошибаюсь, то поправьте.
хех, ну привет! таки ошибаешься)))
свет Ляксеич писал(а):Вид на форсунку. Может и глубоко она сидит, да ничего с этим не поделаешь. А в инструкции еще написано, что положение форсуночного штока изменять недопустимо.
нормально она сидит... ага низзя менять, и именно для этого указаны риски изменений... ага...
только ты забываешь что у разных форсунок угол распыления разный))))
свет Ляксеич писал(а):Пламенная труба длинная, с щелью посередине для подсоса воздуха.
Я плакалЪ!!!! :ROFL!: :ROFL!: :ROFL!:
сам то понял что написал? а подсос воздуха откуда? из камеры сгорания... на дутьевой горелке... мама роди меня обратно!!!! :suicide:
свет Ляксеич писал(а):Показатели не самые лучшие. Воздух зажал полностью. Возможная причина, как я думаю, "уставшая" форсунка.
а давление на форсунке сколько? уставшая форсунка тебе бы весь котел заплевала))))
рррр-разобррраться... и не поломать...