нужна помощь! приточка VS 10-75 CG UPC

Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

нужна помощь! приточка VS 10-75 CG UPC

Сообщение vics »

Нужна схема внутренних подключений... пульт HMI Basic при включении общего щита не реагирует, экран молчит... Установка чисто Приточная, с теплообменниками по зиме и по чиллеру.
Замерял напругу на пульте =0... на частотнике (он подключен отдельно, но связан по схеме с пультом) питание есть, дает ошибку нет управл.- это понятно, пока пульт не проснется, част. работать не будет... поэтому нужна схема внутренних шлейфов, или подскажите те, кто работает на этих VENTUSах будь они неладны..
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

vikkkkktor
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 08:15
Репутация: 0

Сообщение vikkkkktor »

Насколько помню, с этими контроллерами шло оборудование VTS Clima. Но они не особо, ранее, делились схемами автоматики.

А кто мешает попробовать им позвонить/написать ???

Ответить

Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»