Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
- Репутация: 0
Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
40klz котлу 12 лет, ночью котёл вышел по ошибке F3 перегрев, на отопление работает нормально, начинает нагревать бойлер доходит до 91-93 и отключается в f3 , после проверки было выявленно, циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету. Вывод был что не исправен термобалон, термобалон заменили 2.6к рублей. После чего котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов, отключает горелку, после чего слышны 3-4 щелчка в блоке розжига и котёл показывает ошибку F1, после 5 минут пока остывает теплоноситель, котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке розжига?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
- Репутация: 0
- Unimag
- Претендент
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 18 сен 2010, 02:01
- Репутация: 9
- Откуда: Черноголовка Моск.обл
Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
В мозгах... ток не котлаgazeks_pervour писал(а):40klz котлу 12 лет, ...циркуляционный насос исправен, обратный клапан в норме, змеевик чист, т.е по циркуляции ни каких проблем нету.
котёл стал нагревать бойлер до 86-88 градусов...
котёл можно запустить лишь сделав сброс кнопкой аварийного термостата и нажатием кнопки reset. Проблема в мозгах или блоке розжига?
Контур нагрева бойлера проверили..., а СО?- перегревается тело котла и после останова ЦН нагрева бойлра тепло не успевает уйти из котла.
А зачем бойлер греем до 88... или речь о том что на индикаторе- так там температура именно в СО может показываться
1-е: прочистить грязевик на СО перед котлом и глянуть ЦН СО, поставить скорость побольше или максимум. Убедиться в хорошей циркуляции в СО
2- дымоотведение: по всей логике при теплом котле тяга нормальной быть должна, а вот при перегретом, да еще над бойлером....
В реальности всё не так, как на самом деле...
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 20:21
- Репутация: 0
Re: Protherm 40 klz ошибка после нагрева бойлера.
Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев. Прочистка помогла.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Когда змеевик зарастает накипью, появляется эффект нагревания котлом большой мощности бойлера с малой мощностью. С настенным котлом это выглядело бы как тактование котла, в чугунном котле легко получить перегрев из-за инерционности котла.Code писал(а):у грелся бы долго, но в аварию зачем?
ООО "Вайлант Груп Рус"
Котел не должен уходить в перегрев, даже при отсутствии нагрузки.
Так что, с большей вероятностью, если где и наросло, то на внутренней поверхности теплообменника котла, или, с меньшей вероятностью, но полностью не исключаю, невысокий уровень профессионализма разработчиков данного девайса.
Так что, с большей вероятностью, если где и наросло, то на внутренней поверхности теплообменника котла, или, с меньшей вероятностью, но полностью не исключаю, невысокий уровень профессионализма разработчиков данного девайса.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Что, количество чугуна внезапно увеличилось и инерционность поменялась после того, как проектировщик все придумал? Инерционность всегда была одинакова и проектировщик оборудования может рассчитать инерционность, может поставить несколько датчиков, чтобы оценить градиент и предсказать рост температуры.Honda писал(а):Только на практике такое явление часто встречается из-за инерционности нагрева чугунного теплообменника и датчика температуры котла
С другой стороны, всегда найдутся умельцы загнать котел в "нужный режим"
РоманМ писал(а):Какой бы инерционный теплообменник ни был закипеть он не должен...
и:РоманМ писал(а):Вопрос к температуре установленной на бойлере... Вот при высоких температурах в бойлере тогда да...
РоманМgazeks_pervour писал(а):Была огромнейшая накипь на самом змеевике с наружи, вода в бойлере очень медленно грелась, датчик не фиксировал нагрев, котёл продолжал работать, после чего конечно же уходил в перегрев.
и в чем разница между этими двумя случаями, с точки зрения влияния на теплосъем в бойлере?
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация: