Сообщение arsik »

электрическая схема ищется на данный котел. Что то мальчонке на 21 году жизни вчера поплохело. ГВС греет, отопление отказывается. В каком из термостатов копать?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Какая панель управления у вашего котла?

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Сообщение arsik »

панель- проще некуда, ручка терморегулятора, кнопка сброса перегрева , циркуляциониик и все.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

arsik писал(а):панель- проще некуда, ручка терморегулятора, кнопка сброса перегрева , циркуляциониик и все.
Так он в такой комплектации и не мог греть бойлер..нужна ещё панелька VRC -setBW

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Re:

Сообщение arsik »

oleg21au6 писал(а):
arsik писал(а):панель- проще некуда, ручка терморегулятора, кнопка сброса перегрева , циркуляциониик и все.
Так он в такой комплектации и не мог греть бойлер..нужна ещё панелька VRC -setBW

как же я жил с этой историей 20 лет ?
бойлер тож Вайлант со своими крутилками и парой кнопок выбора ГВС и отопление. То о чем Вы пишите мну жаба поддавила в свое время купить

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

arsik писал(а):бойлер тож Вайлант со своими крутилками и парой кнопок выбора ГВС и отопление.
так зачем Вам схема котелка, коль греть бойлер или нет определяет сам бойлер?..своими крутилками и парой кнопок?????

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Установите термостат котла на максимум. Может проблема из-за этого.

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Сообщение arsik »

термостат на максимуме. Он просто на него не реагирует. Тут в ветке Вайланта была похожая проблема. По запросу ГВСа он его разогревает- темпер набран - горелка выключается - запускается насос циркуляции отопления( по команде котла) и все. температура в коллекторе падает, а котлу на это по барабану

Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Re:
oleg21au6 писал(а):
arsik писал(а):бойлер тож Вайлант со своими крутилками и парой кнопок выбора ГВС и отопление.
так зачем Вам схема котелка, коль греть бойлер или нет определяет сам бойлер?..своими крутилками и парой кнопок?????
Олег, на бойлере регулятор выбора температуры ГВС и кнопки выбора режимов гвс и отопление . Все .
Приоритет у котла на гвс, отключаем гвс и не происходит ровным счетом ничего.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

arsik писал(а):По запросу ГВСа он его разогревает- темпер набран - горелка выключается - запускается насос циркуляции отопления( по команде котла) и все. температура в коллекторе падает, а котлу на это по барабану
надо смотреть схему подключения бойлера....на котле там ничего нет..просто утюг..и как утюг он похоже работает..попробуйте вообще оторвать цепь ГВС...оставить так сказать котел в первозданном виде...у вас такая схемка?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Re:

Сообщение arsik »

oleg21au6 писал(а):
arsik писал(а):По запросу ГВСа он его разогревает- темпер набран - горелка выключается - запускается насос циркуляции отопления( по команде котла) и все. температура в коллекторе падает, а котлу на это по барабану
надо смотреть схему подключения бойлера....на котле там ничего нет..просто утюг..и как утюг он похоже работает..попробуйте вообще оторвать цепь ГВС...оставить так сказать котел в первозданном виде...у вас такая схемка?

Ну так у этого утюга не просто так три термопары в тушке живет.....какие то зачатки мозга есть :)

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

В принципе термостат бойлера просто дает команду на включение котла на одни и те же клеммы. Непонятно, почему на бойлер котел работает, а на отопление - нет.
Может у вас комнатный термостат на отоплении стоит?

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Сообщение arsik »

Мужики, я ж пишу 20 лет эта история отработала, вчера конить начала. Руки шаловливые ни к чему не прикладывал.
А термостат температуры запроса отопления?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

arsik писал(а):термостат температуры запроса отопления?
Да.

arsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 10:55
Репутация: 0

Сообщение arsik »

Если да, как его проверить?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Отключить термостат от клемм в котле и поставить на его место перемычку из провода.
Если котел заработает, значит комнатный термостат неисправен или может быть отошли контакты.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

arsik писал(а):А термостат температуры запроса отопления?
так у Вас похоже и термостат бойлера и комнатный термостат сидят на одних клепммах?..кто быстрее закоротит того и тапки?

Ответить