Vitodens 333 - диф.датчик
Тип WS3A. Есть подозрение на исправность диф.реле (ошибок не выдает, но периодически не разжигает горелку, а в холостую гоняет вентилятор). Подскажите какова конструкция диф.реле (плата или подстроечный R) и как точно проверить ее исправность (на столе) ?
Последний раз редактировалось Vitol 14 апр 2017, 09:08, всего редактировалось 2 раза.
Вместе Всегда Тепло
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
А где у него "диф. реле"? http://www.teplocentr.com.ua/userfiles/ ... 2-26kW%20C" onclick="window.open(this.href);return false;ервіс.pdf
Последний раз редактировалось Mij-gan 14 апр 2017, 09:28, всего редактировалось 2 раза.
"Без измерений нет испытаний!"
Не знаю, как на котлах Viessmann Vitodens, но в принципе напряжение на выходе не должно меняться в зависимости от частоты вращения вентилятора.Vitol писал(а):На контакте OUT постоянно должно быть 0.75В или оно меняется от частоты вращения вентилятора?
Я вообще-то не сервисный специалист, но мне кажется странным, что напряжение на выходе реле ниже, чем на входе. Подождем, когда подтянутся сервисные специалисты, может они пояснят в чем тут может быть дело.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
вообще, если реле то у него только два положения. это по определению. другой вопрос что есть реле с подстраиваемой силой срабатывания по давлению. но во всех только замыкание и размыкание. либо это уже не дифреле а дифдатчик
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
- Vitol
- Претендент
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 авг 2009, 13:25
- Репутация: 0
- Откуда: Гомель РБ
- Контактная информация:
Re: Vitodens 333 - диф.датчик
Проблема в ПУ, в управлении вентилятора. Всем СПС. Закрывать тему нужно иль нет - модераторы?