turboTEC pro VUW INT 242/3-3 - кран подпитки

Сообщение LEhAN »

Захряс кран подпитки, с трудом проворачивается пассатижами (пластиковый вертушок провернулся в первый же год эксплуатации). Менять его не хочу - дорогой, да и вертушок этот дурацкий, отсюда вопрос - если поставить обычный шаровый кран перед котлом (оставив при этом кран подпитки в открытом положении) и таким образом осуществлять подпитку котла при необходимости - нормальный это вариант?
И что это за кран накручен на вводном патрубке с пробкой под шестигранник (в центре фото) - типа грязевик какой?
PICT3989.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

LEhAN писал(а):если поставить обычный шаровый кран перед котлом (оставив при этом кран подпитки в открытом положении) и таким образом осуществлять подпитку котла при необходимости - нормальный это вариант?
Вариант нормальный. При этом кран подпитки в котле нужно ЗАКРЫТЬ, т.к. он стоит на байпасе между ХВС и отоплением.
LEhAN писал(а):что это за кран накручен на вводном патрубке с пробкой под шестигранник (в центре фото) - типа грязевик какой?
Это запорный кран котла.

Аватара пользователя
LEhAN
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Полярный ЧАО

Сообщение LEhAN »

Нет, что-то не то. На данный момент котёл подключен напрямую к водопроводу, и поставив и открыв кран перед котлом при перекрытом кране подпитки ничего не изменится.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Нужно кран ставить на байпас между водопроводом и отоплением.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Существует картридж для умягчения воды размером 10". Стоит организовать подпитку через фильтр с таким катриджем.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

LEhAN писал(а):Захряс кран подпитки, с трудом проворачивается пассатижами
Скорее всего у вас плохое (много солей жёсткости) качество ХВС, что чаще всего приводит к такому результату.
LEhAN писал(а):пластиковый вертушок провернулся в первый же год эксплуатации)
Этот случай специалистами АСЦ Вайллант признаётся гарантийным и ручка меняется по гарантии. Но причина проворота пластиковой ручки исходит из моего первого предложения.
LEhAN писал(а): Менять его не хочу - дорогой
Если я не ошибаюсь она (в комплекте идёт сам кран, сальник и пластиковая ручка) стоит в районе 1050 рублей по сегодняшнему курсу. Неужели альтернатива, которую вы описываете, будет дешевле?
LEhAN писал(а):И что это за кран накручен на вводном патрубке
Это сервисный кран с несколькими функциями: запорный кран, регулятор для выставления заданного расхода ГВС, сгон.
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
LEhAN
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Полярный ЧАО

Сообщение LEhAN »

Уважаемый Vaillant Group Rus, кран захряс только на 8-й год эксплуатации, до этого нормально проворачивался. Про вертушок я и раньше от многих слышал, могу даже ссылки на форумах найти, лечилось постоянным подтягиванием винта отвёрткой, т.е. это совсем не от жёсткости воды. Даже Вы признаёте это за гарантийный случай - значит уже неоднократно с этим сталкивались.
Теперь по цене - у нас в Туле он стОит 1800, и то под заказ. А стоимость обычного шарового хорошего крана не больше 300 р, и фитингов не больше. За 1050 я бы взял, укажите пжлст где, но опять - какова гарантия будет на новую запчасть?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

LEhAN писал(а):кран захряс только на 8-й год эксплуатации, до этого нормально проворачивался
По вашей логике если что то работало целых 8 лет, то дальше оно уже должно работать бесконечно?
ООО "Вайлант Груп Рус"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

вам же сказали, впаяйте или еще как соедините вход холодной воды и трубу ОВ под котлом, туда поставьте обычный кран и будет вам щясте!!! А вот по фотке видно что сифонит не сам кран а соединение крана и муфты)) :to_clue:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
LEhAN
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 авг 2009, 21:32
Репутация: 0
Откуда: Полярный ЧАО

Re:

Сообщение LEhAN »

РоманМ писал(а):вам же сказали, впаяйте или еще как соедините вход холодной воды и трубу ОВ под котлом, туда поставьте обычный кран и будет вам щясте!!! А вот по фотке видно что сифонит не сам кран а соединение крана и муфты)) :to_clue:
Да так и сделал. Цена вопроса - 300 р. Действительно, зачем кормить этих обнаглевших жирных котов зайцев.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

LEhAN
Хех))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Ответить