VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Сообщение сантех+ООО »

Подскажите,пожалуйста! При нагреве ГВС нет модуляции. Горелка работает на максимуме до температуры 85 градусов, потом отключается. Затем по инерции теплообменник нагревается до 90 градусов,начинает отстывать до 70 градусов и снова включается горелка на максимум. Так должно быть или нет?

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Добрый вечер.

В течении какого времени это возникает? То есть это сразу в течении минуты возникает или он без модуляции несколько минут стремится до 85 градусов и выключается?
ООО "Вайлант Груп Рус"

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Re: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Сообщение сантех+ООО »

В течении пол минуты цикл повторяется.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

Подозреваю, что у вас нет номинальной циркуляции через вторичный теплообменник загрузки бойлера или в нём есть отложения накипи или грязи.
ООО "Вайлант Груп Рус"

сантех+ООО
Претендент
Претендент
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 20:53
Репутация: 0

Re: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT

Сообщение сантех+ООО »

Пластинчатый теплообменник поменяли в первую очередь. Еще поменяли насос бойлера ( стоял не родной насос).

Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
После замены теплообменника и нассоса пропали шум и стуки в первичном теплообменнике( жалоба была на это), а тактование осталось.

Аватара пользователя
Vaillant Group Rus
Профи
Профи
Сообщения: 512
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
Репутация: 35
Откуда: Москва

Сообщение Vaillant Group Rus »

А откуда вы?

Может стоит обратиться в АСЦ Вайллант, для диагностики данной проблемы?

Я вижу, по вашим описаниям, что есть проблема, но она может быть вызвана группой факторов или одним из них. Поэтому диагностировать это явление лучше рядом с котлом, силами сертифицированных специалистов.