Доброго времени суток камрады.
По долгу службы возник вопрос - каким образом происходит переоборудование конденсационного котла Vaillant ecoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 на сжиженный газ?
Подскажите пожалуйста? И где купить комплект переналадки в Москве?
Перенастройка Vaillant ecoTEC Plus VU на сжиж.газ
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 дек 2019, 17:22
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Re: Перенастройка Vaillant ecoTEC Plus VU на сжиж.газ
Доброго дня всем форумчанам.
Котел VAILLANT ecoTEC plus VU 346/5-5 - 34,7 кВт одноконтурный.
Смонтировал в середине ноября.
Специалисты в той местности где установил котел отсутствуют. Приходится всё самому делать. Не сказать что умелец в этом деле, но котел установил, газ подключил(сжиженный с газгольдера - закопал, заправил, подвел, подключил).
Естественно с первого пуска не пошел котел(параллельно к сети отопления смонтировал котел Ело Блок - весь дом ею отапливаю сейчас), далее по инструкции снял форсунку - желтая. В инструкции сказано менять.Но обширного руководства нет.
0020175906 - так же был приобретен - пару дней назад.
Теперь мне это все необходимо смонтировать. Прошу вас мне помочь в этом.
Пишут
- для первого вида газа необходимо только форсунку поменять
- для второго вида газа форсунку и газовую арматуру поменять
Не могу понять какой вид газа у меня...
2 форсунки серого цвета - какой из них на какой вид газа...
В общем незадача...
Если кто уже это делал - прошу поделится опытом, а то без горячей воды остаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Доброго дня всем форумчанам.
Котел VAILLANT ecoTEC plus VU 346/5-5 - 34,7 кВт одноконтурный.
Смонтировал в середине ноября.
Специалисты в той местности где установил котел отсутствуют. Приходится всё самому делать. Не сказать что умелец в этом деле, но котел установил, газ подключил(сжиженный с газгольдера - закопал, заправил, подвел, подключил).
Естественно с первого пуска не пошел котел(параллельно к сети отопления смонтировал котел Ело Блок - весь дом ею отапливаю сейчас), далее по инструкции снял форсунку - желтая. В инструкции сказано менять.Но обширного руководства нет.
0020175906 - так же был приобретен - пару дней назад.
Теперь мне это все необходимо смонтировать. Прошу вас мне помочь в этом.
Пишут
- для первого вида газа необходимо только форсунку поменять
- для второго вида газа форсунку и газовую арматуру поменять
Не могу понять какой вид газа у меня...
2 форсунки серого цвета - какой из них на какой вид газа...
В общем незадача...
Если кто уже это делал - прошу поделится опытом, а то без горячей воды остаюсь.
Котел VAILLANT ecoTEC plus VU 346/5-5 - 34,7 кВт одноконтурный.
Смонтировал в середине ноября.
Специалисты в той местности где установил котел отсутствуют. Приходится всё самому делать. Не сказать что умелец в этом деле, но котел установил, газ подключил(сжиженный с газгольдера - закопал, заправил, подвел, подключил).
Естественно с первого пуска не пошел котел(параллельно к сети отопления смонтировал котел Ело Блок - весь дом ею отапливаю сейчас), далее по инструкции снял форсунку - желтая. В инструкции сказано менять.Но обширного руководства нет.
0020175906 - так же был приобретен - пару дней назад.
Теперь мне это все необходимо смонтировать. Прошу вас мне помочь в этом.
Пишут
- для первого вида газа необходимо только форсунку поменять
- для второго вида газа форсунку и газовую арматуру поменять
Не могу понять какой вид газа у меня...
2 форсунки серого цвета - какой из них на какой вид газа...
В общем незадача...
Если кто уже это делал - прошу поделится опытом, а то без горячей воды остаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Доброго дня всем форумчанам.
Котел VAILLANT ecoTEC plus VU 346/5-5 - 34,7 кВт одноконтурный.
Смонтировал в середине ноября.
Специалисты в той местности где установил котел отсутствуют. Приходится всё самому делать. Не сказать что умелец в этом деле, но котел установил, газ подключил(сжиженный с газгольдера - закопал, заправил, подвел, подключил).
Естественно с первого пуска не пошел котел(параллельно к сети отопления смонтировал котел Ело Блок - весь дом ею отапливаю сейчас), далее по инструкции снял форсунку - желтая. В инструкции сказано менять.Но обширного руководства нет.
0020175906 - так же был приобретен - пару дней назад.
Теперь мне это все необходимо смонтировать. Прошу вас мне помочь в этом.
Пишут
- для первого вида газа необходимо только форсунку поменять
- для второго вида газа форсунку и газовую арматуру поменять
Не могу понять какой вид газа у меня...
2 форсунки серого цвета - какой из них на какой вид газа...
В общем незадача...
Если кто уже это делал - прошу поделится опытом, а то без горячей воды остаюсь.
Re: Перенастройка Vaillant ecoTEC Plus VU на сжиж.газ
Для нормального функционирования конденсационного котла необходимо провести его пуско-наладку, без газоанализатора и диф.манометра это сделать не получится. Котел будет работать не правильно что может привести его к преждевременной поломке. Ремонт очень дорогой. Лучше не крохоборствуйте и вызовите специалиста.
Для газгольдера необходимо менять форсунку и газ.клапан, так же заменить кодирующий штекер (в нем зашиты параметры работы горелки и клапана на сж.газ).
Газ G31
Для газгольдера необходимо менять форсунку и газ.клапан, так же заменить кодирующий штекер (в нем зашиты параметры работы горелки и клапана на сж.газ).
Газ G31
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Перенастройка Vaillant ecoTEC Plus VU на сжиж.газ
Для нормального функционирования конденсационного котла необходимо провести его пуско-наладку, без газоанализатора и диф.манометра это сделать не получится. Котел будет работать не правильно что может привести его к преждевременной поломке. Ремонт очень дорогой. Лучше не крохоборствуйте и вызовите специалиста.
Для газгольдера необходимо менять форсунку и газ.клапан, так же заменить кодирующий штекер (в нем зашиты параметры работы горелки и клапана на сж.газ).
Газ G31
Для газгольдера необходимо менять форсунку и газ.клапан, так же заменить кодирующий штекер (в нем зашиты параметры работы горелки и клапана на сж.газ).
Газ G31