постоянные включения и выключения navien 16 aic

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

павел-55 писал(а):отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.
Блииин!!! ДО скольки нагревает пока греет?????
до скольки остывает??? за сколько по времени??? подача\обратка какой температуры?? разница на ощупь большая?
рррр-разобррраться... и не поломать...

павел-55
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 15:36
Репутация: 0

Сообщение павел-55 »

отопление выставил 50. Работает 2 минуты - и все.. Датчик проверю. Какой правильный - прямого или обратного
Нагревает очень слабо, градусов на 15 разница. Обратка вообще едва теплая.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

павел-55 писал(а):Работает 2 минуты - и все..
Что всё? На какое время выключается?

павел-55
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 15:36
Репутация: 0

Сообщение павел-55 »

через пару минут опять включается, минуту горит - гаснет.. И так все время.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

ответа нет(((((((((( :bur:
рррр-разобррраться... и не поломать...

jukmarick
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 12:31
Репутация: 0

Сообщение jukmarick »

Может процессор вылетел?
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s

8888

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение 8888 »

У меня таже проблемма был спец сказал заужен диаметр трубопровода или забита система отопления

jukmarick
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 12:31
Репутация: 0

Сообщение jukmarick »

Похожая неисправность была у знакомых когдато, поменяли датчик температуры и все прочистили конечно. В своем доме оставлять отопление без надзора с дефектом нельзя. Поэтому используют GSM сигналку...
Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT2, Honda Accord, Sennheiser HD800s

loginza35067
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 сен 2018, 15:56
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение loginza35067 »

РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро

AlexKalina

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение AlexKalina »

день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом

Hochuka

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение Hochuka »

Здравствуйте!
Котел fondital minorca ctfs 24, выставляю температуру отопления 40. Горелка загорается на 3 секунды потом гаснет. Секунд 8 гоняет насос и опять включается горелка на 3 секунды и так все время. В чем может быть причина.
Отопление батареи + теплый пол.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re:

Сообщение РоманМ »

loginza35067 писал(а):РоманМ
проблема такая стоит температура 70 котел навьен греется до 74 приблизительно и пока не опустится до 33-34 не запускается и нагревается достаточно быстро
недостаточная циркуляция - насос, засор, трехходовой

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic
AlexKalina писал(а):день добрый. у меня навьен делюксе 40к, работал без проблем, газовики летом прочистили, продули, фильтра и грязевики промыли, работал без проблем, уже как неделю начал глючить, ГВС идет нормально, с давлением, а отопление ни хрена, включается и через секунд 10 тухнет, и так постоянно, горячая вода на выходе поступает, обратка - холодная, включал доп.насосы, прокачать, та же беда. как то сразу накрылся, не понятно. помогите советом
трехходовой или засор по системе
рррр-разобррраться... и не поломать...

Сергей32

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение Сергей32 »

У меня навьен 24, после того как я произвел чистку фильтра водяного, чистку камеры сгорания, форсунки и радиатора - раскрусивал и пылесосил. Я накачал воздуха в бачок расширительный, качал на глаз и видимо переборщил. У меня он стал включатся - греет минуты 2, потом выключается и через секунд 10 снова включается- было на летнем варианте, комнатная темп.
Я поставил на зиму и такая же беда, очень быстро нагреаается, выключантся и сразу резко падает температура. Помогло следующее: Я спустил воздух с расширительного бачка (не весь), спускал на глаз по слуху и что бы вы думали, котел заработал преекрасно. Поэтому смотрите сперва на дааление воздуха в расширисширителе. Надеюсь помогло вам. Подпишись на мой кпнал на ютубе -фемида. #УниверсальнаяАдекватность - вбив это в поиск яндекса, можно найти меня

ven
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 08:13
Репутация: 0

Re: постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение ven »

[quote="Сергей32"] ... спускал на глаз ...[/quote]
Сергей32, це кому як нравится...
Сергей32, здравствуйте... Про манометр слыхали?..

Игорь_Troian

постоянные включения и выключения navien 16 aic

Сообщение Игорь_Troian »

Друзья, помогите.
Котёл Navien Ace-24k
Проблема така. Температура на батареи выставлена 55 градусов, котёл греет до 70-72 и отключает нагрев, но при этом пульт перезапускается и начинает заново нагревать. Так повторяется бесконечно пока пульт принудительно не выключить.
В чем может быть проблема?

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»