Помогите с диаметром труб.
Добрый день сограждане. Планирую отопление дома в деревне. Газ 24кВт одноконтурный+БКН. Трубы полипропиленовые. Мощность радиаторов рассчитывал по 75/65/20. Нарисовал пару вариантов. Второй вариант предпочтительнее, так как не придётся обходить входную дверь через подпол. И так пару вопросов...1Каким образом и как уровнять контуры во втором варианте? 2 И правильный ли диаметр я выбрал для системы СО? Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Помогите с диаметром труб.
Спасибо за Ваш отклик.
1 Котёл запланирован Bosch GAZ 6000 W WBN 6000 - 24 H
2 БКН 100-150л с выходом на рециркуляцию(с запасом на будущее, возможно не будет использоваться)
3 БКН планируется подключить 25 ППР на расстояние 10м от котла, вблизи точек забора горячей воды. Трубы будут проходить в тёплом помещении.
4 На радиаторах ручные регулировочные на входе, обратку скорее всего шаровый.
Добавлю схем, схема с не родными ветками предпочтительнее.
1 Котёл запланирован Bosch GAZ 6000 W WBN 6000 - 24 H
2 БКН 100-150л с выходом на рециркуляцию(с запасом на будущее, возможно не будет использоваться)
3 БКН планируется подключить 25 ППР на расстояние 10м от котла, вблизи точек забора горячей воды. Трубы будут проходить в тёплом помещении.
4 На радиаторах ручные регулировочные на входе, обратку скорее всего шаровый.
Добавлю схем, схема с не родными ветками предпочтительнее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Re: Помогите с диаметром труб.
Обе схемы мои, СО ещё не реализована, монтаж хочу начать через пару недель, может чуть позже. Вот спрашиваю мнения спецов, хочу монтировать по первой схеме, чтобы не лезть трубами в подпол для обхода уличной двери. Но смущает что ветки очень разные по мощности. Второй вариант менее предпочтителен, но будет выполнен, если с первым ничего хорошего не выйдет.
Да, котёл будет управлять БКН, ГВС в приоритете.
Краны только на трубах которые будут подсоединены к котлу выход, обратка, ну и тоже самое на БКН.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Радиаторы стальные, панельные.
Да, котёл будет управлять БКН, ГВС в приоритете.
Краны только на трубах которые будут подсоединены к котлу выход, обратка, ну и тоже самое на БКН.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Радиаторы стальные, панельные.
Re: Помогите с диаметром труб.
И ещё, теплоноситель антифриз.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Re:
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Re:
Роман, спасибо за помощь!!! Если я правильно понял, мне нужно после тройника на подачу и на обратку короткой ветки поставить регулировочные краны. А нужны ли в этом случае регулировочные краны на самих радиаторах?РоманМ писал(а):Павел Ф
ну вот и поставь регулировочные краны хотя бы на короткую ветку и будет тебе щясте)))
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
П...ц... смерть котлу...Павел Ф писал(а):И ещё, теплоноситель антифриз.
хотя бы один)) и отрепетировать распределение тепла по веткам, а дальше уже в самих ветках балансировку делай))Павел Ф писал(а):Если я правильно понял, мне нужно после тройника на подачу и на обратку короткой ветки поставить регулировочные краны
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re:
Всё возможно, но скажем так, газ к нам в деревню провели 4 года назад, на сколько мне известно почти все используют антифриз, так как бывают перебои с электричеством. Домов более 100, в данный момент не один котёл не пострадал при использовании антифриза, более того большинство котлов двухконтурные.РоманМ писал(а):П...ц... смерть котлу...Павел Ф писал(а):И ещё, теплоноситель антифриз.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
[/quote]
хотя бы один)) и отрепетировать распределение тепла по веткам, а дальше уже в самих ветках балансировку делай))[/quote]
Ещё раз большое спасибо за помощь!
Лучше, если отопительные трубы будут короче. По возможности поставьте БКН возле котла, чтобы сопротивление труб контура теплообменника БКН было минимальным. Запланируйте обратку ГВС от дальнего потребителя до БКН. Насос можете докупить позднее, а вначале важно заложить трубы. Но не прокладывайте холодную воду рядом с трубами отопления или ГВС. Особенно для кухни важно сразу иметь холодную воды из смесителя. Неподвижная холодная вода со временем набирает тепло от расположенных рядом горячих труб, несмотря на теплоизоляцию.Павел Ф писал(а):БКН планируется подключить 25 ППР на расстояние 10м от котла, вблизи точек забора горячей воды.
А отопление тупиковое мне не нравится. Я бы сделал общий контур тихельмана с обраткой под входной дверью, а радиаторы №1 и №2 подключил бы отдельным крылом. Непонятен способ прокладки труб, по плинтусу, в полу или ..
Тепловое расширение полипропилена обезобразит разводку по плинтусу.
Re: Помогите с диаметром труб.
Спасибо большое за Ваши действительно полезные советы. Буквально только вчера узнал про петлю Тихельмана, сейчас прорабатываю схему попутки. Но уже понятно, что это выходит дороже, так как в моём варианте получается 32 труба по всему контуру. Способ прокладки ещё не определен, отделки ещё нет, немного побаиваюсь прятать ППР, да и снаружи не очень вплане установки мебели и эстетики...
С обратной БКН не могу решится, так как поподалась инфа, что система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ. Поэтому и решил БКН перенести в ванную комнату. Ну есть ещё время подумать.
Ещё раз огромное Вам спасибо !
С обратной БКН не могу решится, так как поподалась инфа, что система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ. Поэтому и решил БКН перенести в ванную комнату. Ну есть ещё время подумать.
Ещё раз огромное Вам спасибо !
Re: Помогите с диаметром труб.
Дом деревянный, сварочные работы проводить не рискну , а собирать всё на резьбе тоже не есть хорошо, поэтому сталь отпала. Металопласт думал обжимать, но так же выходит дорого и высокая цена инструмента обжимного. Вот и пришёл к ППР армированному, вроде у него температурное расширение меньше на 75% чем у обычного. Хотя тоже большое.
Одна ванна (душ, раковина) и раковина кухни. Рециркуляцию пока делать не намерен, но вдруг когда нибудь разбогатею и душа захочет комфорта.
Появился вопрос по БКН 100-150л, кроме группы безопасности (обратный клапан и клапана сброса давления) обязательно ли ставить расширительный бак?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И ещё раз Всем огромное спасибо за помощь!!!
Одна ванна (душ, раковина) и раковина кухни. Рециркуляцию пока делать не намерен, но вдруг когда нибудь разбогатею и душа захочет комфорта.
Появился вопрос по БКН 100-150л, кроме группы безопасности (обратный клапан и клапана сброса давления) обязательно ли ставить расширительный бак?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И ещё раз Всем огромное спасибо за помощь!!!
Да, иначе будет противно капать из клапана.Павел Ф писал(а):обязательно ли ставить расширительный бак?
Некоторые бойлеры бывают с трюком в виде полости с воздухом в верхней части, но на это лучше не рассчитывать, т.к. воздух может раствориться.
Ставьте между клапаном и собственно бойлером, чтобы сам бак не грелся.
Re:
Спасибо за оперативный ответ!Code писал(а):Да, иначе будет противно капать из клапана.Павел Ф писал(а):обязательно ли ставить расширительный бак?
Некоторые бойлеры бывают с трюком в виде полости с воздухом в верхней части, но на это лучше не рассчитывать, т.к. воздух может раствориться.
Ставьте между клапаном и собственно бойлером, чтобы сам бак не грелся.
Эх...хотелось бы избежать лишних трат и сэкомить места. Я пару недель назад закончил с установкой септика (3 выходных с женой сами монтировали). Так как у меня теперь есть канализация, я могу просто отвод сделать туда с подрывного клапана? Можно таким способом обойтись без бака?
Клапан называется "предохранительный", и от частого срабатывания может в конце-концов просто не закрыться полностью. И будет капать постоянно.Павел Ф писал(а):я могу просто отвод сделать туда с подрывного клапана?
"Наши" люди еще просто не ставят обратный клапан на входе, и лишнее в трубопровод холодной воды уходит.Code писал(а): "наш" человек паял
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
По сравнению, допустим, с Рехау, так и не очень.Code писал(а):медь дорого
Уже неоднократно сталкивался с текущими, после 7-10 лет эксплуатации обжимными фитингами.Павел Ф писал(а):Металопласт думал обжимать,
А вообще, на том, что трудно и дорого поменять, лучше не экономить. Дороже выйдет.
Купите лучше дешевые радиаторы, арматуру и подобные вещи, которые снаружи.
Вообще-то это для комфорта, а комфорт бесплатен не бывает.Павел Ф писал(а):система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
Re: Помогите с диаметром труб.
Спасибо за участие! Радиаторы стальные панельные и запорная арматура запланированы эконом класс. Трубы ППР скорее всего по наружке или какой-то короб сгорожу, чтобы был доступ.
Предохранительный клапан надеюсь проживёт долго.
И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить? Где то прочитал, что при теплоносителе антифриз бак расчитываю объемом 15% от объема СО.
Предохранительный клапан надеюсь проживёт долго.
И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить? Где то прочитал, что при теплоносителе антифриз бак расчитываю объемом 15% от объема СО.