Помогите с диаметром труб.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Добрый день сограждане. Планирую отопление дома в деревне. Газ 24кВт одноконтурный+БКН. Трубы полипропиленовые. Мощность радиаторов рассчитывал по 75/65/20. Нарисовал пару вариантов. Второй вариант предпочтительнее, так как не придётся обходить входную дверь через подпол. И так пару вопросов...1Каким образом и как уровнять контуры во втором варианте? 2 И правильный ли диаметр я выбрал для системы СО? Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Добрый, добрый... Ну за перлы в монтаже пусть вас Митрич с Мишей макает...
Тут пару вопросов возникло:
1. Какой котел?
2. Какой БКН?
3. Как БКН подключен к СО?
4. Какие краны стоят на ветках?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Спасибо за Ваш отклик.
1 Котёл запланирован Bosch GAZ 6000 W WBN 6000 - 24 H
2 БКН 100-150л с выходом на рециркуляцию(с запасом на будущее, возможно не будет использоваться)
3 БКН планируется подключить 25 ППР на расстояние 10м от котла, вблизи точек забора горячей воды. Трубы будут проходить в тёплом помещении.
4 На радиаторах ручные регулировочные на входе, обратку скорее всего шаровый.
Добавлю схем, схема с не родными ветками предпочтительнее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

так и какая из схем ваша?
котел будет управлять БКН?
Какие краны на ВЕТКАХ??и есть ли они вообще?
рррр-разобррраться... и не поломать...

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Обе схемы мои, СО ещё не реализована, монтаж хочу начать через пару недель, может чуть позже. Вот спрашиваю мнения спецов, хочу монтировать по первой схеме, чтобы не лезть трубами в подпол для обхода уличной двери. Но смущает что ветки очень разные по мощности. Второй вариант менее предпочтителен, но будет выполнен, если с первым ничего хорошего не выйдет.
Да, котёл будет управлять БКН, ГВС в приоритете.
Краны только на трубах которые будут подсоединены к котлу выход, обратка, ну и тоже самое на БКН.

Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Радиаторы стальные, панельные.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Павел Ф
ну вот и поставь регулировочные краны хотя бы на короткую ветку и будет тебе щясте)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

И ещё, теплоноситель антифриз.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Re:
РоманМ писал(а):Павел Ф
ну вот и поставь регулировочные краны хотя бы на короткую ветку и будет тебе щясте)))
Роман, спасибо за помощь!!! Если я правильно понял, мне нужно после тройника на подачу и на обратку короткой ветки поставить регулировочные краны. А нужны ли в этом случае регулировочные краны на самих радиаторах?

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Павел Ф писал(а):И ещё, теплоноситель антифриз.
П...ц... смерть котлу... :suicide:
Павел Ф писал(а):Если я правильно понял, мне нужно после тройника на подачу и на обратку короткой ветки поставить регулировочные краны
хотя бы один)) и отрепетировать распределение тепла по веткам, а дальше уже в самих ветках балансировку делай))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

РоманМ писал(а):
Павел Ф писал(а):И ещё, теплоноситель антифриз.
П...ц... смерть котлу... :suicide:
Всё возможно, но скажем так, газ к нам в деревню провели 4 года назад, на сколько мне известно почти все используют антифриз, так как бывают перебои с электричеством. Домов более 100, в данный момент не один котёл не пострадал при использовании антифриза, более того большинство котлов двухконтурные.

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
[/quote]
хотя бы один)) и отрепетировать распределение тепла по веткам, а дальше уже в самих ветках балансировку делай))[/quote]
Ещё раз большое спасибо за помощь!

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Удачи! :mujik:
рррр-разобррраться... и не поломать...

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а):БКН планируется подключить 25 ППР на расстояние 10м от котла, вблизи точек забора горячей воды.
Лучше, если отопительные трубы будут короче. По возможности поставьте БКН возле котла, чтобы сопротивление труб контура теплообменника БКН было минимальным. Запланируйте обратку ГВС от дальнего потребителя до БКН. Насос можете докупить позднее, а вначале важно заложить трубы. Но не прокладывайте холодную воду рядом с трубами отопления или ГВС. Особенно для кухни важно сразу иметь холодную воды из смесителя. Неподвижная холодная вода со временем набирает тепло от расположенных рядом горячих труб, несмотря на теплоизоляцию.
А отопление тупиковое мне не нравится. Я бы сделал общий контур тихельмана с обраткой под входной дверью, а радиаторы №1 и №2 подключил бы отдельным крылом. Непонятен способ прокладки труб, по плинтусу, в полу или ..
Тепловое расширение полипропилена обезобразит разводку по плинтусу.

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Спасибо большое за Ваши действительно полезные советы. Буквально только вчера узнал про петлю Тихельмана, сейчас прорабатываю схему попутки. Но уже понятно, что это выходит дороже, так как в моём варианте получается 32 труба по всему контуру. Способ прокладки ещё не определен, отделки ещё нет, немного побаиваюсь прятать ППР, да и снаружи не очень вплане установки мебели и эстетики...
С обратной БКН не могу решится, так как поподалась инфа, что система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ. Поэтому и решил БКН перенести в ванную комнату. Ну есть ещё время подумать.
Ещё раз огромное Вам спасибо !

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

cineman писал(а):Тепловое расширение полипропилена
Я понимаю, медь дорого, но сталь еще никто не отменял.
Павел Ф писал(а):система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ
Только летом.
Но зачем она вам? - сколько у вас санузлов?

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Дом деревянный, сварочные работы проводить не рискну , а собирать всё на резьбе тоже не есть хорошо, поэтому сталь отпала. Металопласт думал обжимать, но так же выходит дорого и высокая цена инструмента обжимного. Вот и пришёл к ППР армированному, вроде у него температурное расширение меньше на 75% чем у обычного. Хотя тоже большое.
Одна ванна (душ, раковина) и раковина кухни. Рециркуляцию пока делать не намерен, но вдруг когда нибудь разбогатею и душа захочет комфорта.
Появился вопрос по БКН 100-150л, кроме группы безопасности (обратный клапан и клапана сброса давления) обязательно ли ставить расширительный бак?

Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
И ещё раз Всем огромное спасибо за помощь!!!

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Павел Ф писал(а):обязательно ли ставить расширительный бак?
Да, иначе будет противно капать из клапана.
Некоторые бойлеры бывают с трюком в виде полости с воздухом в верхней части, но на это лучше не рассчитывать, т.к. воздух может раствориться.
Ставьте между клапаном и собственно бойлером, чтобы сам бак не грелся.

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

Code писал(а):
Павел Ф писал(а):обязательно ли ставить расширительный бак?
Да, иначе будет противно капать из клапана.
Некоторые бойлеры бывают с трюком в виде полости с воздухом в верхней части, но на это лучше не рассчитывать, т.к. воздух может раствориться.
Ставьте между клапаном и собственно бойлером, чтобы сам бак не грелся.
Спасибо за оперативный ответ!
Эх...хотелось бы избежать лишних трат и сэкомить места. Я пару недель назад закончил с установкой септика (3 выходных с женой сами монтировали). Так как у меня теперь есть канализация, я могу просто отвод сделать туда с подрывного клапана? Можно таким способом обойтись без бака?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Code писал(а):cineman писал(а):
Тепловое расширение полипропилена

Я понимаю, медь дорого, но сталь еще никто не отменял.
Иногда дешевле спаять из меди, чем пускать в дом сварщика.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Павел Ф писал(а):отвод сделать туда с подрывного клапана?
Ну очень хочется - делайте, я даже в Германии такое видел, правда точно знаю "наш" человек паял :)

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Павел Ф писал(а):я могу просто отвод сделать туда с подрывного клапана?
Клапан называется "предохранительный", и от частого срабатывания может в конце-концов просто не закрыться полностью. И будет капать постоянно.
Code писал(а): "наш" человек паял
"Наши" люди еще просто не ставят обратный клапан на входе, и лишнее в трубопровод холодной воды уходит. :cool:

Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Code писал(а):медь дорого
По сравнению, допустим, с Рехау, так и не очень.
Павел Ф писал(а):Металопласт думал обжимать,
Уже неоднократно сталкивался с текущими, после 7-10 лет эксплуатации обжимными фитингами.

А вообще, на том, что трудно и дорого поменять, лучше не экономить. Дороже выйдет.
Купите лучше дешевые радиаторы, арматуру и подобные вещи, которые снаружи.
Павел Ф писал(а):система с рециркуляции на прилично увеличивает счета за газ.
Вообще-то это для комфорта, а комфорт бесплатен не бывает.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Спасибо за участие! Радиаторы стальные панельные и запорная арматура запланированы эконом класс. Трубы ППР скорее всего по наружке или какой-то короб сгорожу, чтобы был доступ.
Предохранительный клапан надеюсь проживёт долго.
И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить? Где то прочитал, что при теплоносителе антифриз бак расчитываю объемом 15% от объема СО.

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»