Помогите с диаметром труб.

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение РоманМ »

Павел Ф писал(а):И опять у меня возник вопрос про расширительный бак, только в котле. В настенном котле РБ 8л, по приблизительным расчётам пока что антифриза выходит 80л. Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
очень простой совет - больше пяти батарей, ставь бак не ошибешься))))
рррр-разобррраться... и не поломать...

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а): Хватит мне РБ штатного или придётся ещё чего-то городить?
Кто же знает, какие радиаторы выберете. Определитесь с типом и размером радиаторов, после начинаете искать их водонаполнение. У меня есть техничка по Керми.
Радиаторы Будерус планирую, по их таблице вместе с трубами, выходит порядка 75 литров.

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Honda писал(а):Объем расширительного бака также зависит от расчетной температуры теплоносителя и от процентного содержания антифриза в теплоносителе. При расчетной температуре теплоносителя 90-70 гр. C объем расширительного бака должен быть не менее 12% от объема теплоносителя в системе.
Так как у меня температура планируется не более 75гр бака на 8л при 75гр мне хватит впритык?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re: Помогите с диаметром труб.
Всем спасибо за помощь, не забывайте пожалуйста тему.
Скоро дорисую новую схему, покритикуйте!

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re: Помогите с диаметром труб.

Сообщение Павел Ф »

Всем привет! Накидал новую схему. От попутки решил отказаться, так как выходит дороговато и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке. Вернулся к тупиковой разводке.
Вопросы. Хватит ли 32 трубы для подключения БКН? Диаметр труб рассчитывал по таблице мощности радиаторов, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0.3-0.6. Так как теплоноситель антифриз, стоит ли увеличить диаметр? Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут? Жду любых коментариев. Заранее спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Упс...| не 16 ,а 20 труба на схеме
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а):Какие регулировочные вентиля лучше использовать на ветках СО, обычные краны ППР подойдут?
Краны только перекрывают. Регулировать ими вредно для них самих.
Павел Ф писал(а):и без точного гидрорасчёта так же начнутся танцы с бубном при регулировке.
Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

cineman писал(а): Если радиаторы с нижней подводкой, то танцев не будет.
На сколько я понял, радиаторы с нижней подводкой идут уже с регулировочной арматурой в комплекте и регулировать все равно придётся и они дороже. В моём понимании идеальный Тихельман это грамотно сделанный гидрорасчёт и ни каких регулировочных кранов. А так выходит дорого, толстая основная труба и везде регулировочная арматура. Ну каждому своё, по моим прикидкам с хорошей ППР трубой удорожание по сравнению с тупиковой существенно. Если чего не так понял то поправьте пожалуйста.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

Honda писал(а):Регулировочную арматуру нa радиаторы ставят независимо от того, какая схема разводки труб - для регулировки температуры воздуха в помещениях, а также - для перекрытия радиаторов.
Полностью согласен, но в основном наблюдаю вместо регулировочных, обычные краны. Наверно для удешевления.
Кто нибудь про схему чтоль выскажитесь...рабочая хоть? БКН скорее всего перенесу к котлу.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.
На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):про схему чтоль выскажитесь.
На пути труб дверь должна быть наверное. Как обходить будете?
Через подпол , трубу пущу между лаг в утеплителе. Хотел избежать опускания труб ниже отапливаемого помещения, но походу придётся.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а):Через подпол
Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

cineman писал(а):
Павел Ф писал(а):Через подпол
Опуск подачи лучше сделать сразу под котлом, чтобы воздух поднялся в котёл или пошёл по горизонтали. Опус обратки нужно делать сразу на выходе ближайшего радиатора с той же целью. Если воду планируете, то для обеих труб полагается делать сливные краны в нижних точках. Дело добровольное. Можете не делать. Это за деньги делать обязаны.
Точно, совсем забыл про воздух...спасибо большое, подумаю как лучше провести трассу. А если не получится сделать так как вы написали, можно ли поставить авто или ручные воздухоотводчики около опусков и где их разместить? Краны да, обязательно учту.
Про диаметр труб ни чего не скажите? По табличке считал

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Таблица для ППР труб для температуры 75/65/20
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Павел Ф писал(а):Про диаметр труб ни чего не скажите?
Я такими не пользуюсь.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20
Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Павел Ф
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 11:05
Репутация: 0

Re:

Сообщение Павел Ф »

VikT писал(а):
Павел Ф писал(а):ППР труб для температуры 75/65/20
Помню еще старые технички Экопластика с указанием максимальной температуры в 70 град.
Наверное, полипропилен с тех времен поменялся....
Табниц на меньшую температуру не нашёл. И в хороших ППР трубах в тех характеристиках указана температура 95 С°, хотя я думаю при такой температуре они сезона 3 проживут, ну это только мои домыслы.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Вот

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: Помогите с диаметром труб.
Постоянная 70, ни чего не поменялось
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить