странности с u 072 24 кила

Газовые, универсальные, электрические и твердотопливные котлы, бойлеры косвенного нагрева, стальные панельные радиаторы

Модератор: @lex

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным газовым котлам, бойлерам и другому оборудованию производства Buderus.
oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Твою ж дивизию. Я те мля и говорю про явное несоответствие мощности настроенной по давлению на форсунка и той что видна в реальности. На какой взгляд вот я его настраиваю прошу пояснить? Где это написано?

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Повторю для идиотов. Настраиваю я его по тестовскому дифманометру. По книжке и таблицам. По всем параметрам он настроен а по факту не греет. Если неможете ничего по делу что сказать так нехрена в тему лесть. Остряки хреновы
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 07 окт 2017, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а): По всем параметрам он настроен а по факту не греет.
нихрена он не настроен...тебе русским языком говорят- открывай ГВС и меряй давление на форсунках в этот момент..хоть тестовским хоть U-образником..пох.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Еще раз сказать? И так делал и через меню в максимальную мощность выводил
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):Еще раз сказать?
не надо..всё понятно..ответа от тебя не дождешься..всё витиевато и косноязычно..:(

Аватара пользователя
свет Ляксеич
Претендент
Претендент
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 15:00
Репутация: 4
Откуда: г.Владимир
Контактная информация:

Сообщение свет Ляксеич »

oleg.dmitrievic, может есть смысл измерить температуру отходящих газов? Вдруг теплообменник изнутри засран и теплообмену противится.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

свет Ляксеич писал(а):Вдруг теплообменник изнутри засран и теплообмену противится.
на новом котле?....да и при переходе из отопления он же горячую воду получил ненадолго..настраивать надо нормально !

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Олег, нормально это как? как то не так как я написал выше?

Сижу и думаю. а могут это быть какие то скажем так бракованные форсунки? тогда ведь газа будет проходить меньше при давлении равном положеннному?

Теплообменник не засран точно. во первых котел новый (хотя фильтра как вводится нету) но проток через него вполне прекрасный, неперегревается. руку легко можно держать между теплообменником и дымососом.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):Олег, нормально это как?
митрич..я тя по русски спросил-какое давление на горелке когда котел греет ГВС?...а ты на полстраницы демагогии развел а ответа мне так и не дал.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да как не дал то? 27.6 там давление
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Сообщение oleg21au6 »

oleg.dmitrievic писал(а):да как не дал то? 27.6 там давление
так и не дал..ты эти цифры указывал что ты их настраивал МАКс и мин....а что в реале при нагреве ГВС вот только сейчас сказал...или и это не реал?....а кстати..когда ГВС греет патрубок на отопление не горячий случаем?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет. патрубок отопления мало того что не горячий. я его даже краном перекрыл на всякий случай. толку ноль. так что клапан работает.

Добавлено спустя 45 секунд:
oleg21au6 писал(а):а что в реале при нагреве ГВС вот только сейчас сказал...или и это не реал?
ну почему то для меня было не удивительно что эти цифры одинаковые
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Как я уже говорил,был и у меня примерно такой же случай в году 2005-07,тоже от газгольдера.Название котла не помню и подключали и заполняли незамерзайкой СО не мы.Приехали попробовали перенастроить котел по газу,результат никакай.Слили незамерзайку и заполнили водой,но никакие манипуляции с настройкой по газу результата не давали.Повторно слили СО и промыли с лимонкой и заработал котелок.Я по КИП не спец был у меня товарищ (царствие ему небесное) вот он с настройками любых горелок справлялся на раз.Хреново без него,это когда он рядом был,ну или я с ним-было все просто.Сейчас хуевато без него, понимаю свою ущербность,хотя в монтаже никаких сложностей для меня не существует.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Иваныч но ведь в этом случае перекревался бы первичный согласись?

Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
У вас он наверное наоборот тогда. Перегревался при правильных настройках
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

ivanich
Гуру
Гуру
Сообщения: 2222
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 14:29
Репутация: 85
Откуда: Сверл. область.

Сообщение ivanich »

Помню что не грело по СО, а вот насчет ГВС -?СО литров на 100 с лишком,т.к стоял еще 1 РБ.Промывали всю СО и котел.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Я так и не понял юмора. Сегодня выставил гвс на 30% и стало в принципе нормально греть. Как так? На 100 теплая. На 200х еле теплая
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

oleg21au6 писал(а):каком параметре ты это ставишь?..нафига??...в 2.1A чтоль?.....там 200 ставь...и в 2.1b тоже
А ты говоришь 200.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

oleg.dmitrievic писал(а):да, на глаз, неповериш, но в состоянии отличить на глаз расход в 5 литров от 25 литров.
Всем привет. Вспомнился анекдот про собаку бешеную....
Дмитрич, там параметр есть моментальный расход гвса в минуту.
Все прочитал, но какую температуру гвс ты задаешь не увидил. Дмитрич, брось котел мучать.... там все меню с параметрами в цифре, а ты теплая-холодная. Читать и тыкать! А читать внимательно вдумчиво может просто со скобочками квадратными проблема?

Добавлено спустя 26 минут 29 секунд:
oleg21au6 писал(а): 200 ставь...и в 2.1b тоже
Я 2,1б наоборот до 140 опускаю, уменьшает скачек первичного перегрева.
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

да, сегодня смотрел 8 литров в минуту по нему при максимально открытом кране. температура котловой воды не поднималась выше 51 градуса при разборе ГВС и 200% мощности при снижении до 100 поднялась до 57ми. в итоге выставил на 30, спросил у клиента пойдет ли ему такая температура горячей воды и после его утверждения закончил работу.
Температуру ГВС задавал 60 градусов.
гpязнуля писал(а):там все меню с параметрами в цифре, а ты теплая-холодная.
Спасибо, вкурсе :) только чегой то не сходится.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Олег, бросай котлы настраивать, а то я в монтажники пойду! Я мля такого намонтирую!
Встретил дизайнера - убей сразу!

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

нет бы подсказал в чем дело.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Buderus»