Покритикуйте схему РО

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Покритикуйте схему РО

Сообщение Dim@ »

Во вложении схема РО, покритикуйте ее, может есть вариант проложить магистрали лучше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Неудачно выбрано место для стояка на 2 этаж: весь расход теплоносителя 1-го и 2-го этажа пропускается через участок магистрали 1-го этажа.
Лучше выделить магистраль 2-го этажа отдельной веткой с подъемом на 2-й этаж внизу помещения 106.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Сообщение cineman »

Honda писал(а):внизу помещения 106.
И я к тому пришёл. Можно найти вентканал, что не используется до 2-го этажа. Для экономии кирпича канал начинают от фундамента. Можно заказчика уговорить на ГКЛ стенку между санузлами с двумя инсталляциями. В эту же стену установить коллектор. Да и 1-й этож лучше сделать коллектором из помещения 106 или 107.
В любом случае, на опуске стояка обратки на 2-м этаже нужен воздушник.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Honda
В помещение 106 будет еще разводка водоснабжения и канашки, которые необходимо уместить в толщину пола. Боюсь трубы радиаторного отопления туда просто не войдут по высоте

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Когда я писал "внизу помещения 106", я имел ввиду внизу помещения - на плане здания, по высоте можно вывести трубы под потолок 1-го этажа, разводке труб водоснабжения и канализации это никак не помешает.

Ответить