Покритикуйте схему РО
Во вложении схема РО, покритикуйте ее, может есть вариант проложить магистрали лучше?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И я к тому пришёл. Можно найти вентканал, что не используется до 2-го этажа. Для экономии кирпича канал начинают от фундамента. Можно заказчика уговорить на ГКЛ стенку между санузлами с двумя инсталляциями. В эту же стену установить коллектор. Да и 1-й этож лучше сделать коллектором из помещения 106 или 107.Honda писал(а):внизу помещения 106.
В любом случае, на опуске стояка обратки на 2-м этаже нужен воздушник.