turboTECpro ошибка 28
Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
- Репутация: 0
- Откуда: Беларусь
- Контактная информация:
turboTECpro ошибка 28
Всем здравия. Котлу 4 года, начал временами выдавать F28 и в итоге встал окончательно. Газовый клапан издаёт то ли щелчки то ли скрежет, на горелку газ не даёт. К клапану приходит 19 мбр. Так вот суть вопроса к знатокам такова: на клапан приходит 22 вольта, этого должно хватать для нормальной работы и неисправность в клапане, или это плата выдаёт не достаточно для нормального открытия и он пытается открыться и таки не могёт?
www.tvdservis.ru
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
хех, и вам здорова))) К газовому клапану подходит проводов 12 на трех разных клеммах, по которым из них вы замеряли вольтаж? Все проще чем вам кажется - просто шаговый двигатель газового клапана помирает без нормального сервиса.. и таки помрет в скорости и светит вам новенький... тыщ за 9-ть... Удачи)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 07 сен 2013, 20:31
- Репутация: 0
- Откуда: Беларусь
- Контактная информация:
Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает
Все вопросы решила замена газового клапана, всё работает
www.tvdservis.ru