Добрый день, коллеги.
В двух словах ситуация следующая.
Есть закрытая независимая система отопления офисного здания: ПТО, цирк насос, погодозависимая автоматика - работает стабильно. Трубопроводы сталь, нерж. труба, РЕХ.
Этим летом, при плановом ремонте, была произведена фрагментарная замена регистров отопления на стальные и алюминиевые отопительные приборы (уровень офиса +1,000 и 3,000) на 2 этажах.
С наступлением отопительного сезона началось "стабильное" завоздушивание радиаторов 2 этажа. Сначала алюминий (2 шт), потом стальные (2 шт). Причем этажом ниже ни разу! (6 шт алюминия, одна партия).
Пробовал поднять рабочее давление в системе с 3 до 4,5 кг. Процесс замедлился, но не остановился. Сейчас замечено падение давления системы при равной температуре теплоносителя до 0,2 кг в сутки.
Прошу оказать посильную помощь советом либо теоретическим изысканием. Что происходит? Откуда поступает воздух? Подпитка, как и вся система заполнена сетевым теплоносителем. Может есть какие-то нормы по замене теплоносителя в системе?
Проблема завоздушивания
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Проблема завоздушивания
Благодарю за советы)
прошла неделя, давление 4,2 (улица +2)- завоздушивания нет.
прошла неделя, давление 4,2 (улица +2)- завоздушивания нет.
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Проблема завоздушивания
обрадовался раньше времени))) начались резкие перепады температуры, давление нестабильно, опять пробки полезли. при давлении 4,3-4,5 проблем нет. почему?
буду ждать лета, опрессовка и промывка.
буду ждать лета, опрессовка и промывка.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Проблема завоздушивания
есть мнение, почему при давлении 4,4 не происходит процесса воздухооделения?