Теплоизоляция камеры сгорания Vaillant
Всем привет! вот такой вопрос, уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что котлы Vaillant Atmo TEC выдают ошибку по дымоходу из-за пропускающих жар теплоизоляционных панелей. Вопрос с чем это связано, и как часто их надо менять? ну как это привязать к регламентным работам? Спасибо)))
рррр-разобррраться... и не поломать...
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re: Теплоизоляция камеры сгорания Vaillant
Ари, да сам их каждый год профилактирую, тяга в дымоходе херовенькая канеш, но не у всех, т-ки пеплом пылью заливаются, но не мёртво, средненько в обчем. А уже 4 комплект заказывал и разброс по годам 4-6 лет..
рррр-разобррраться... и не поломать...
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Добрый день.
Нет ли вероятности, что не правильно настроен газовый клапан по максимальной мощности?
Уточните пожалуйста котлы какой серии (поколение) и какая именно ошибка выходит.РоманМ писал(а): уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что котлы Vaillant Atmo TEC выдают ошибку по дымоходу из-за пропускающих жар теплоизоляционных панелей.
Нет ли вероятности, что не правильно настроен газовый клапан по максимальной мощности?
ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Мне кажется тут проблема отбратная.
Возможно из-за плохой тяги ухудшилась циркуляция дымовых газов через дымоход. Отсюда две проблемы: высокая температура в камере сгорания (портится теплоизоляция), вероятность излишка дымовых газов выйти в сторону помещения нагревая при этом второй датчик тяги на стабилизаторе тяги (ошибка F.36).
Думаю проблему нужно искать в пропускной способности дымохода.
Возможно из-за плохой тяги ухудшилась циркуляция дымовых газов через дымоход. Отсюда две проблемы: высокая температура в камере сгорания (портится теплоизоляция), вероятность излишка дымовых газов выйти в сторону помещения нагревая при этом второй датчик тяги на стабилизаторе тяги (ошибка F.36).
Думаю проблему нужно искать в пропускной способности дымохода.
ООО "Вайлант Груп Рус"
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
Re:
так поэтому к вам с вопросом и вышел...Vaillant Group Rus писал(а):Мне кажется тут проблема отбратная.
Возможно из-за плохой тяги ухудшилась циркуляция дымовых газов через дымоход. Отсюда две проблемы: высокая температура в камере сгорания (портится теплоизоляция), вероятность излишка дымовых газов выйти в сторону помещения нагревая при этом второй датчик тяги на стабилизаторе тяги (ошибка F.36).
Думаю проблему нужно искать в пропускной способности дымохода.
ок. почему 4 года дымовые газы не выходили, а как теплоизоляция ёк, так сразу фэ? или таки из-за роста температуры выбивает ошибку?