Регулировка радиаторов отопления
Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Регулировка радиаторов отопления
Если зажимать обратку, то там, наверное, будет шлам собираться...Малдр писал(а):Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?
-
- Претендент
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 31 авг 2007, 08:34
- Репутация: 1
- Откуда: Московская обл.
Теоретически регулировка может быть как на подаче, так и на обратке. При регулировке в обратке меньше вероятность завоздушивания радиатора (т.к. давление до вентиля больше, чем после вентиля).
Кроме того, нужно учитывать конструкцию вентиля, поскольку часто важно направление потока в вентиле.
"Стандартное" решение - регулировочный вентиль (ручной или с термоголовкой) на подаче, балансировочный - на обратке.
Кроме того, нужно учитывать конструкцию вентиля, поскольку часто важно направление потока в вентиле.
"Стандартное" решение - регулировочный вентиль (ручной или с термоголовкой) на подаче, балансировочный - на обратке.
Re: Регулировка радиаторов отопления
У запорного вентиля направление движения теплоносителя как бы неправильное, желательно, что бы работал в 2 положениях крайних, откр- закр.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re:
Да, перед шаром.Honda писал(а):На выпадение шлама влияет скорость движения теплоносителя в сборном коллекторе радиатора.
Или Вы имеете ввиду выпадение шлама в вентиле обратки ?