Регулировка радиаторов отопления

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Малдр
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 май 2017, 11:37
Репутация: 0

Регулировка радиаторов отопления

Сообщение Малдр »

Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Абсолютно без разницы.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Регулировка радиаторов отопления

Сообщение tiptop »

Малдр писал(а):Подскажите, есть ли разница в том, чем регулировать поток теплоносителя через радиатор при двухтрубной системе: краном подачи или обратки? Если есть, то в чем она и чем объясняется?
Если зажимать обратку, то там, наверное, будет шлам собираться...
Изображение

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

На выпадение шлама влияет скорость движения теплоносителя в сборном коллекторе радиатора.
Или Вы имеете ввиду выпадение шлама в вентиле обратки ?

KSD
Претендент
Претендент
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 авг 2007, 08:34
Репутация: 1
Откуда: Московская обл.

Сообщение KSD »

Теоретически регулировка может быть как на подаче, так и на обратке. При регулировке в обратке меньше вероятность завоздушивания радиатора (т.к. давление до вентиля больше, чем после вентиля).
Кроме того, нужно учитывать конструкцию вентиля, поскольку часто важно направление потока в вентиле.
"Стандартное" решение - регулировочный вентиль (ручной или с термоголовкой) на подаче, балансировочный - на обратке.

Гость4
Любитель
Любитель
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 20 фев 2006, 20:04
Репутация: 9

Re: Регулировка радиаторов отопления

Сообщение Гость4 »

У запорного вентиля направление движения теплоносителя как бы неправильное, желательно, что бы работал в 2 положениях крайних, откр- закр.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re:

Сообщение tiptop »

Honda писал(а):На выпадение шлама влияет скорость движения теплоносителя в сборном коллекторе радиатора.
Или Вы имеете ввиду выпадение шлама в вентиле обратки ?
Да, перед шаром.
Изображение

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Honda писал(а):выпадение шлама в вентиле обратки ?
tiptop писал(а):Да, перед шаром.
Шаровый вентиль - это что-то новое, дайте ссылку. :?

Вентиль, кран и задвижка - это вовсе не синонимы, да и конструктивно изделия отличаются.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить