Помогите с подбором котла
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Помогите с подбором котла
Добрый день.
Заказчик приобрел домик + пристроенный гараж.
Расчетные теплопотери составляют 32 630 Вт, в т.ч. 23 312 Вт жилая, 9 173 Вт гараж.
До последнего момента рассматривали установку напольного котла Протерм 40 КЛОМ и монтаж внутреннего дымохода. Но в последний момент, из-за "высокой" стоимости изготовления и монтажа дымохода, эту идею отменили.
Возникло желание уйти на настенный газ котел.
Задача стоит найти 1 конт., газ настенный котел с мощностью 35 кВт. Я посмотрел БОШ 6000, 7000, Будерос, но не увидел 1 контур.
Может Вы что-то подобное видели?
2 Если поставить Баксю 1,310 (31 кВт) и последовательно с ним, через байпас, эл/котел 6 кВт - догревать теплоноситель в расчетную пятидневку (может 12 кВт, как аварийник).
3 Либо установить два настенных котла - тогда, видимо придётся пересчитать гидравлику, ибо насос не пройдёт.
Как быть? Может у кого-то была такая ситуация? Может есть стандартное решение?
С уважением.
Заказчик приобрел домик + пристроенный гараж.
Расчетные теплопотери составляют 32 630 Вт, в т.ч. 23 312 Вт жилая, 9 173 Вт гараж.
До последнего момента рассматривали установку напольного котла Протерм 40 КЛОМ и монтаж внутреннего дымохода. Но в последний момент, из-за "высокой" стоимости изготовления и монтажа дымохода, эту идею отменили.
Возникло желание уйти на настенный газ котел.
Задача стоит найти 1 конт., газ настенный котел с мощностью 35 кВт. Я посмотрел БОШ 6000, 7000, Будерос, но не увидел 1 контур.
Может Вы что-то подобное видели?
2 Если поставить Баксю 1,310 (31 кВт) и последовательно с ним, через байпас, эл/котел 6 кВт - догревать теплоноситель в расчетную пятидневку (может 12 кВт, как аварийник).
3 Либо установить два настенных котла - тогда, видимо придётся пересчитать гидравлику, ибо насос не пройдёт.
Как быть? Может у кого-то была такая ситуация? Может есть стандартное решение?
С уважением.
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re:
может тогда Вам завязать с выбором котлов и отдать это дело более компетентным людям?...не увидеть одноконтурники на эту мощность у боша-будеруса может только никуда не смотрящий...[/quote]
я подумаю)
я подумаю)
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Помогите с подбором котла
правду говорят "утро вечера мудренее". снимаю вопрос - нашел котел.
П.С. обязательно пройду медосмотр)
П.С. обязательно пройду медосмотр)
Ромашкин, выбирать котёл стоит по предпочтениям местных сервисов. Два популярных котла - более живучая схема, чем один редкий мощный настенник, на который не окажется запаса запчастей. Не знаю, что с пересчётом гидравлики у Вас. Но с двумя котлами есть возможность разделить дом на две изолированных системы, например большие полы и радиаторы.
- Dim@
- Гуру
- Сообщения: 8879
- Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
- Репутация: 234
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Я бы предложил выбрать котел Vaillant, очень хорошо себя зарекомендовал. Есть готовые решения с этими котлами, можно скачать вот здесь, в конце раздела ПРОЕКТИРОВАНИЕ первый пример проекта с домом 169кв.м. : http://teplo.moscow/projecting" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Претендент
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
- Репутация: 0
- Откуда: Челябинск
Re: Помогите с подбором котла
Предварительно остановили свой выбор на Виссман 34 кВт.
- Vaillant Group Rus
- Профи
- Сообщения: 512
- Зарегистрирован: 28 окт 2013, 11:23
- Репутация: 35
- Откуда: Москва
Может за одно посмотрите в сторону ещё двух претендентов, согласно вашим запросам:Ромашкин писал(а):Предварительно остановили свой выбор на Виссман 34 кВт.
Конденсационное оборудование
1. Одноконтурный газовый настенный конденсационный котёл Vaillant EcoTEC Plus VU INT IV 346/5-5 Н
Традиционное оборудование
2. Одноконтурный газовый настенный турбированный котёл Vaillant TurboTEC Plus VU 362/5-5
ООО "Вайлант Груп Рус"