Куда врезать подогрев приточки?

Обсуждение монтажных схем и проектов подключения оборудования

Модератор: Dim@

Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
crazydesant
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Казань

Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение crazydesant »

Всем здравсвуйте! Нужен совет знающих. Коттедж с баней площадью 420 кв.м. Котел - настенный конденсатник Будерус. Гидрострелка с коллектором на три контура без подмеса: 1 этаж, 2 этаж, баня. Теплопотери 35кВт. Система коллекторная.
Требуется установить подогрев приточного воздуха на чердаке мощьностью 8кВт.
Подскажите пожалуйста куда лучше врезать : к коллектору радиаторов на втором этаже, или между котлом и гидрострелкой, или вообще не нагружать систему отопления?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Судя по фотографии обвязки котла, котел у Вас двухконтурный (отопление+ГВС). Подключить к такому котлу контур нагрева воздухонагревателя в системе вентиляции - невозможно, поскольку для вентиляции требуется обеспечивать ПОСТОЯННЫЙ НАГРЕВ теплоносителя, а у двухконтурного котла нагрев теплоносителя для СО прерывается во время нагрева контура ГВС. :traurig:

Попробуйте рассмотреть вариант установки в системе вентиляции ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО воздухонагревателя.

ХАвьер
Претендент
Претендент
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 окт 2007, 15:52
Репутация: 3
Контактная информация:

Сообщение ХАвьер »

Или колхозить бкн. Какую роль играет правый котел?
"Дорогу осилит идущий"

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

ХАвьер писал(а):Или колхозить бкн
Боюсь, не поможет. Тут все сделано не так, как нужно: и котел - двухконтурный, конструктивно не подлежит изменению, и контура отопления - прямые. :traurig:

crazydesant
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Казань

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение crazydesant »

Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постояно будет работать. Вопрос в том, что после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой, а если врезать до гидрострелки - не навредит ли это котлу?

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

crazydesant писал(а):после гидрострелки на второй этаж вода приходит уже с температурой ниже котловой
Значит, контура не сбалансированы, на отопление расход идет выше, чем в котловом контуре.
crazydesant писал(а):Котел одноконтурный, при разборе ГВС все равно будет переключаться. Приточка тоже не постоянно будет работать.
Что значит - не постоянно ?
P.S. Если котел одноконтурный, то он нагревает теплоноситель в системе постоянно, просто разной температуры.

crazydesant
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Казань

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение crazydesant »

Прошу прощения, ошибся , приточка будет постоянно, на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС. За наводку спасибо!
Температура не только на втором, везде после гидрострелки меньше, т.к. расход больше.
Вопрос по месту врезки остается открытым.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

crazydesant писал(а):на вентилятор поставим реле, чтобы выключался по запросу ГВС.
Нужно, чтобы отключалась вся приточная установка, включая закрытие воздушного клапана.
crazydesant писал(а):Вопрос по месту врезки остается открытым.
Место врезки непринципиально - можно и до гидрострелки и после, но только не к коллектору отопления 2-го этажа.
Но при этом гидравлическая разбалансировка контуров отопления только увеличится.

crazydesant
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Казань

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение crazydesant »

Благодарю! Я думаю до гидрострелки врезать, чтобы насос еще один не ставить.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Не понял... :shock:
А как будет преодолеваться гидравлическое сопротивление труб, теплообменника, арматуры и прочего ?

crazydesant
Претендент
Претендент
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 19:18
Репутация: 0
Откуда: Казань

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение crazydesant »

Котловой насос будет работать на гидрострелку и вентиляцию

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Вы это серьезно ? :D
А я думал на обвязке вентустановки насос будет стоять. =(

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

crazydesant писал(а):Котловой насос будет работать на гидрострелку и вентиляцию
Не будет, у гидрострелки практически нулевое сопротивление, все в нее и пойдет. А начнете балансировать - она перестанет выполнять свою функцию.

Ромашкин
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 дек 2017, 21:45
Репутация: 0
Откуда: Челябинск

Re: Куда врезать подогрев приточки?

Сообщение Ромашкин »

насколько мне известно, в обвязку калорифера входит своя насосно-смесительная группа с автоматический поддержанием заданной температуры. точку подключения нужно рассматривать однозначно до гидрострелки.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Ромашкин писал(а):точку подключения нужно рассматривать однозначно до гидрострелки.
Где же вас таких учат, создателей гидрожопы?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Ответить

Вернуться в «Обсуждение схем и проектов»