Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?

Сообщение masterVova »

Доброго времени суток!
Вопрос в следующем: собирается система отопления на стальных трубчатых радиаторах; а я слышал, что в таких системах со временем появляется в теплоносителе шлам в виде магнетита, который обычным фильтром грубой очистки не отфильтруешь. Есть ли опыт эксплуатации таких систем? Радиаторы Purmo, 18 шт. (именно трубчатые, не панельники); теплоноситель - вода; котел газовый напольный, есть гидрострелка. Слышал также, что магнетит особенно губителен для насосов-частотников; а именно такой и планируется на контур отопления.. Сепаратор шлама с магнитами не помешает, конечно, но финансы, выделяемые на материал, не так велики.. Поделитесь опытом плиз, может я слишком преувеличиваю проблему.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

masterVova писал(а):может я слишком преувеличиваю проблему.
Похоже да.
Железо труб прореагирует с кислородом, находящимся в воде, и осядет на трубах или будет циркулировать в виде шлама и осядет в стрелке или фильтрах.
Не будете добавлять свежую воду - процесс на этом остановится.

Наверно, Вы повелись на скрытую рекламу типа такой: http://kotly-radiatory.ru/articles/sist ... ak_spasti/" onclick="window.open(this.href);return false;
когда в конце концов рекламируют конкретный продукт.
Или такой : http://russland.reflex.de/kompanija/nov ... magnetita/" onclick="window.open(this.href);return false;

А вот тут пишут совершенно обратное:
Вода, заполняющая систему, при нагревании реагирует с металлом, образуя слой магнетита, защищающий от коррозии. Это явление представляет собой естественный (природный) механизм защиты от коррозии
https://[*ЦЕНЗУРА*]/threads/179825/" onclick="window.open(this.href);return false;

masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Re: Магнетит в теплоносителе - не преувеличение ли?

Сообщение masterVova »

Спасибо; как раз тот самый конкретный продукт я и рассматривал в качестве решения проблемы. Правда, цена на него 'кусается', если свыше 1" - особенно.. :cry:

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

магнетит это реальная тема. но она более реальная если вы используете не стальную а полипропиленовую допустим трубу, считай не закрываете от проникновения в систему кислорода. вот тогда действительно надо бы добавить что то для улавливания этого оксида ибо он собирается в весьма ощутимые кристалы и ему пофигу что убивать, частотник или не частоник. НО он отлично осаживается в любых отстойниках особенно если в них еще и магнит имеется. хоть самопальный это будет отстойник хоть майбесовская стрелка с магнитом в специальном отсеке (сам магнит это допопция)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Представитель одного из европейских производителей котлов говорил, что они, поскольку в Евросоюзе на законодательном уровне разрешены только "энергоэффективные" насосы, столкнулись с проблемой шлама, который забивается между ротором и стаканом, поскольку при работе создается постоянное магнитное поле.
Требуют обязательную установку фильтра-сепаратора с магнитной вставкой перед котлом.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

вполне возможно что и так. всеж таки они на постоянных магнитах... я стараюсь убрать шлам изначально помаксимому всегда, поэтому проблем неиспытывал пока ни с обычными ни с частотниками
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

masterVova
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 22:03
Репутация: 0

Re:

Сообщение masterVova »

VikT писал(а):Представитель одного из европейских производителей котлов говорил, что они, поскольку в Евросоюзе на законодательном уровне разрешены только "энергоэффективные" насосы, столкнулись с проблемой шлама, который забивается между ротором и стаканом, поскольку при работе создается постоянное магнитное поле.
Требуют обязательную установку фильтра-сепаратора с магнитной вставкой перед котлом.
Вот и я об этом.Понятно, что скрытую рекламу никто не отменял, но проблема-то существует, получается. Я,правда, так явно с ней не сталкивался, поэтому и задал вопрос уважаемым форумчанвм - не ломались ли частотники раньше времени, например, из-за этого.

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):.. я стараюсь убрать шлам изначально помаксимому всегда...
И как Вы это делаете? Обычный грязевик на обратку котла и магнит в майбесовскую стрелку? Или ещё что-то?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

ну для начала по возможности максимальную преварительную дэаэрацию теплоносителя, исключение каких бы то нибыло подпиток, ну и конечно же применение только материалов с реальной кислородозащитой. никакого полипропилена и иже с ним.

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
магнит в стрелку и т.п. это уже борьба с последствиями. Дабы не пришлось ее потом сверлить :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Сообщение tiptop »

masterVova писал(а):Сепаратор шлама с магнитами не помешает
Существуют простые косые фильтры с магнитной вставкой.
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Да, тоже хороший вариант, с одним маленьким нюансом. Обьем под шлам там ну просто никакой :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить