Ремонт котла Ардерия
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ремонт котла Ардерия
Добрый день! Помогите разобраться. Котел Arderia ESR 2.30. При открытии крана ГВС или при включении на отопление котел включается, но через несколько секунд выключается, снова включается и снова выключается. Так 3 раза, потом загорается ошибка А6 (неисправность розжига). Дымоход в порядке. Давление газа в порядке. Если зажигается, значит и трансформатор, и газовый клапан, и газоход, как я понимаю, в порядке. Замена платы управления и датчика ионизации проблему не устраняют. Что еще может быть?
Re: Ремонт котла Ардерия
Добрый день!
Спасибо за ответ. На трех форумах спрашивал, Вы единственный, кто хоть что-то ответил.
С сужением канала, то это я исключаю. Дело в том, что по некоторым обстоятельствам, у меня в наличии два котла. Поэтому, когда я не сумел устранить неисправность перебрасыванием деталей из запасного (плата автоматики, датчик ионизации), я его целиком перевесил. И все работает. Т.е дело где-то в котле.
Причем, я подозреваю все-таки район электродов. Потому что, заменив датчик ионизации с запасного котла в первый раз, у меня вроде все заработало. Я обрадовался, потом, дай думаю, снятый датчик почищу и проверю. Почистил, поставил - все работает. Вот думаю, где собака зарыта - почистил датчик, и обошелся малой кровью. Крышку повесил. Проходит несколько минут, и опять тоже самое. И уж как я больше датчики не менял и не чистил, ничего не получилось.
Спасибо за ответ. На трех форумах спрашивал, Вы единственный, кто хоть что-то ответил.
С сужением канала, то это я исключаю. Дело в том, что по некоторым обстоятельствам, у меня в наличии два котла. Поэтому, когда я не сумел устранить неисправность перебрасыванием деталей из запасного (плата автоматики, датчик ионизации), я его целиком перевесил. И все работает. Т.е дело где-то в котле.
Причем, я подозреваю все-таки район электродов. Потому что, заменив датчик ионизации с запасного котла в первый раз, у меня вроде все заработало. Я обрадовался, потом, дай думаю, снятый датчик почищу и проверю. Почистил, поставил - все работает. Вот думаю, где собака зарыта - почистил датчик, и обошелся малой кровью. Крышку повесил. Проходит несколько минут, и опять тоже самое. И уж как я больше датчики не менял и не чистил, ничего не получилось.
- РоманМ
- Мастер
- Сообщения: 1052
- Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
- Репутация: 31
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
alvar
Добрый вечер, из вашего описания видно что котел не видит пламя это говорит о:
1. Пробой электрода ионизации - не пропускает сигнал к плате.
2. Забита горелка под электродом ионизации - паучек норку свил, упало что на не и т.д.
3. Потек теплообменник - намокла изоляция и котел пробивает на корпус через эту самую влагу...
4. отрыв пламени - забит теплообменник...
это так навскидку, а там смотреть надо...желательно специалисту))) Удачи
Добрый вечер, из вашего описания видно что котел не видит пламя это говорит о:
1. Пробой электрода ионизации - не пропускает сигнал к плате.
2. Забита горелка под электродом ионизации - паучек норку свил, упало что на не и т.д.
3. Потек теплообменник - намокла изоляция и котел пробивает на корпус через эту самую влагу...
4. отрыв пламени - забит теплообменник...
это так навскидку, а там смотреть надо...желательно специалисту))) Удачи
рррр-разобррраться... и не поломать...
Re: Ремонт котла Ардерия
Большое спасибо, буду разбираться.