Здравствуйте. Кто подскажет. почему в режиме "лето" т.е. котел работает только на ГВС , постепенно через обратку(именно через обратку, а не через подачу) происходит нагрев контура отопления. Котел:Beretta Novella 31RAI Бойлер: BSV-200л elbi. Раньше такого не было, котлу и бойлеру 7 лет

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение РоманМ »

marat-rai31
Здрасте, тут бы конечно схему вашей ОВ посмотреть или фото..
Но скорее всего проблема не в котле, а в насосах, очень похоже какой то из насосов отопления продолжает работать..
рррр-разобррраться... и не поломать...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение Mij-gan »

Обратный клапан залип в открытом положении.
РоманМ Ваша версия "про насос" не подходит - иначе не через обратку грелся бы контур.
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение РоманМ »

Mij-gan писал(а):РоманМ Ваша версия "про насос" не подходит
Так я и не говорю что я истина в последней инстанции)) Для точной картины мира я и попросил фотки :wink:
Вот и вопрос а причем тут открытый клапан, если греется бойлер и циркуляция навряд ли сделана в противоход ОВ... А может у него фильтр перед насосом бойлера забит или сам насос помирает, а может вообче там обратных клапанов нетути и бойлер впаян как отдельная батарея в контур ОВ... в обчем фотки в студию
рррр-разобррраться... и не поломать...

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение Mij-gan »

РоманМ писал(а):а причем тут открытый клапан
Диагноз однозначен
marat-rai31 писал(а):через обратку(именно через обратку, а не через подачу) происходит нагрев контура отопления
тем более после уточнения
marat-rai31 писал(а):Раньше такого не было, котлу и бойлеру 7 лет
"Без измерений нет испытаний!"

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение oleg.dmitrievic »

РоманМ писал(а):Но скорее всего проблема не в котле, а в насосах, очень похоже какой то из насосов отопления продолжает работать..
на мой взгляд тут больше похоже на неисправный обратник контура отопления
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение РоманМ »

oleg.dmitrievic
Да я ж рази спорю))) я ведь сделал упор на том что это не котел виноват, а что именно там у него точно нужны фото)))
рррр-разобррраться... и не поломать...

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: греется контур отопления при включенном ГВС на бойлер

Сообщение oleg.dmitrievic »

фото конечно нужны но ответ мне кажется вполне очевиден :)