Смесительный узел
Модератор: Dim@
Правила форума
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
Данный форум предназначен для вопросов по расчету и обсуждений готовых проектов и монтажных схем котельных, систем отопления и горячего водоснабжения. В данной ветке так же обсуждаются гидравлические и тепловые расчеты систем отопления.
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Смесительный узел
Здравствуйте, прошу совета. Подключение смесительного узла будет работать или ближний радиатор к узлу будет "опрокинут" по циркуляции ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
я бы еще и про байпас подумал. а то малоли пойдет перетоп и остановка протока
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а работать будет чуть ли не при любых диаметрах радиаторного контура. по гидравлике тут реализован приоритет теплого пола, так что при открытии клапана ТП, радиаторы скорее потухнут чем в полы не дадут
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а работать будет чуть ли не при любых диаметрах радиаторного контура. по гидравлике тут реализован приоритет теплого пола, так что при открытии клапана ТП, радиаторы скорее потухнут чем в полы не дадут
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Re:
Это с чего же такое должно произойти? ну если только при запае между радиаторами. у вас два насоса с двух сторон магистрали. а сопротивление в магистрали явно больше чем в магистрали и радиаторах. к тому же как правильно вам написали выше радиаторы стоит немножко поджать.Андрей Серёгин писал(а):я боюсь, что вода в смес. узел пойдет не от подачи от котла а замкнет через ближний радиатор и полы греть не будут. Ладно... время и пирометр покажут.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Андрей Серёгин
Если Вы такой умный, то что же такие системы монтируете, в работоспособности которых сами сомневаетесь ? Или это не Вы монтировали ?
Гидравлику считать надо, тогда не будет проблем при эксплуатации.
P.S. Что касается опрокидывания циркуляции в попутной схеме Тихельмана, я всегда думал, что это заблуждение учёных- теоретиков, и что в реальности не может давление в подающей магистрали быть ниже, чем в обратной, что произойдет перераспределение теплоносителя в СО, в результате чего максимум, что произойдет - отсутствие циркуляции теплоносителя в отдельных радиаторах. А оказывается, что это явление в реальности всё-таки бывает. Вон оно как.
P.P.S. Сам правда никогда схему Тихельмана не проектировал - всегда закладываю тупиковую разводку...
Если Вы такой умный, то что же такие системы монтируете, в работоспособности которых сами сомневаетесь ? Или это не Вы монтировали ?
Гидравлику считать надо, тогда не будет проблем при эксплуатации.
P.S. Что касается опрокидывания циркуляции в попутной схеме Тихельмана, я всегда думал, что это заблуждение учёных- теоретиков, и что в реальности не может давление в подающей магистрали быть ниже, чем в обратной, что произойдет перераспределение теплоносителя в СО, в результате чего максимум, что произойдет - отсутствие циркуляции теплоносителя в отдельных радиаторах. А оказывается, что это явление в реальности всё-таки бывает. Вон оно как.
P.P.S. Сам правда никогда схему Тихельмана не проектировал - всегда закладываю тупиковую разводку...
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
Вот вам головоломка из этой оперы: куда потечет теплоноситель по радиатору? Из точки а в точку б ? или наоборот? А если перевернуть рисунок вверх ногами?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И сколько не балансируй радиатор, картина будет только в сторону уменьшения циркуляции через него.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
При полной симметрии и одинаковых насосах , скорее всего перепад между точками а и б будет нулевой и циркуляции вообще не будет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
И сколько не балансируй радиатор, картина будет только в сторону уменьшения циркуляции через него.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
При полной симметрии и одинаковых насосах , скорее всего перепад между точками а и б будет нулевой и циркуляции вообще не будет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
куда то вы уважаемый не туда полезли.понятное дело что если вы расслабите все радиаторы то они будут выполнять роль байпасов. но на то баллансирные краны и нужны. и через них пойдет проток если сопротивление всех радиаторов (параллельных контуров) превысит сопротивление магистрали. и именно поэтому как я понимаю и происходит опрокидывание протока в тихельмане.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
все равно он пойдет из точки а, в точку б. хоть боком этот рисунок поставьАндрей Серёгин писал(а):А если перевернуть рисунок вверх ногами?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
А в петле Тихельмана вообще балансировка производится за счет диаметров трубопроводов, а не балансировочниками ( если правильно спроектировали)
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re:
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re:
Так вы монитор переверните не поленитесь и по вашей логике точка а будет в точке б, т. е наоборот потечет.)))oleg.dmitrievic писал(а):все равно он пойдет из точки а, в точку б. хоть боком этот рисунок поставьАндрей Серёгин писал(а):А если перевернуть рисунок вверх ногами?
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
Конечно, у вас же есть сопротивление в магистрали вокруг радиатора. увеличивайте проток насосами и расслабляйте балансировку. вода начнет идти через радиатор ибо с увеличением протока по трубе вокруг радиатора будет увеличиваться и сопротивление протоку. либо ставьте баллансировочник еще и между насосами дабы увеличить сопротивление магистрали и улучшить затекание в радиаторАндрей Серёгин писал(а):В моей второй схеме как заставить воду течь через радиатор? Тоже балансировочником? )))
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
-
- Претендент
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 07 ноя 2017, 21:26
- Репутация: 0
-
- Гуру
- Сообщения: 9139
- Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
- Репутация: 258
- Откуда: Чехов МО
- Контактная информация:
как сказать, как сказать я лично считаю что правильное выражение что баллансировка производится как раз таки баллансировочными кранами на правильно спроектированной системе. а вот диаметры трубопроводов подбираются еще на стадии правильного проектирования а не баллансировке. поэтому в баллансируемой системе они уже имеются и не изменяются.Андрей Серёгин писал(а):А в петле Тихельмана вообще балансировка производится за счет диаметров трубопроводов, а не балансировочниками ( если правильно спроектировали)
Но я не настаиваю на моем видении данной ситуации, вы это можете видеть как угодно.
Друг мой, да хоть ноутбук закрыть. у вас точка а на данный момент нарисована возле его верхнего патрубка. перевернете рисунок она окажется возле нижнего. но вода все равно потечет в нееАндрей Серёгин писал(а):Так вы монитор переверните не поленитесь и по вашей логике точка а будет в точке б, т. е наоборот потечет.)))
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg