Здравствуйте, на одном объекте возникла нестандартная проблема, заказчик требует чтобы переключение ведущего котла происходило каждый месяц 1-го числа в 10 часов утра. Всвязи с этим возникает два вопроса: 1. Как определить и изменить время переключения котлов?
2. Как обмануть счетчик наработки часов и заставить котлы переключаться независимо от наработки?
Сейчас переключение происходит каждый раз в ночное (нерабочее) время и у службы эксплуатации нет возможности «контролировать» этот процесс. А летом, после отключения отопления, котлы вообще не переключаются 2-3 месяца подряд, из за огромной разницы в наработке часов в зимний и летний период.
В Техподдержке Виссмана мне ничем не смогли помоч, штатных решений этих проблем у них не существует.
Объяснить или доказать что то заказчику практически невозможно, так и в этом вопросе он игнорирует все доводы и факты и настойчиво требует от нас исполнения его воли... помогите, кто чем сможет!)))
На котлах стоят Витотроники 100 GC1, каскадом управляет 333 MW1.
Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Форум для вопросов и обсуждений настенных и напольных котлов, водонагревателей и другого оборудования Viessmann
Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Последний раз редактировалось @lex 24 ноя 2018, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Почему бы службе эксплуатации не изменять номер ведущего котла вручную?Teplo-98 писал(а):у службы эксплуатации нет возможности «контролировать» этот процесс
Re: Переключение ведущего котла на Vitotronik 333
Это было бы слишком просто )))) заказчик считает что это должна делать автоматика , чтобы исключить «человеческий фактор» ... с таким же успехом я могу каждый месяц при обслуживании сбрасывать счетчик наработки часов ведомого котла на 0, и он в начале следующего месяца точно станет ведущим)))