Protherm 40 tlo течь

Газовые и электрические настенные котлы, газовые и универсальные напольные котлы, энергонезависимые котлы, бойлеры

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений котельного и водонагревательного оборудования производства Protherm
Vladimir1941
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 21:21
Репутация: 0

Protherm 40 tlo течь

Сообщение Vladimir1941 »

Наблюдается небольшая течь из трубки для установки датчиков. Как устранить? Я вытащил датчики (3 шт),
заткнул трубку пробкой, датчики прилепил сверху к секциям котла. Котел работает нормально. Допустима ли такая самодеятельность.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Protherm 40 tlo течь

Сообщение oleg.dmitrievic »

Vladimir1941 писал(а):Наблюдается небольшая течь из трубки для установки датчиков. Как устранить? Я вытащил датчики (3 шт),
заткнул трубку пробкой, датчики прилепил сверху к секциям котла. Котел работает нормально. Допустима ли такая самодеятельность.
Лучше заменить гильзу. так будет неправильная задержка в изменении температуры
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Vladimir1941
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 ноя 2018, 21:21
Репутация: 0

Re: Protherm 40 tlo течь

Сообщение Vladimir1941 »

Решено. Заменил гильзу. Спасибо ГУРУ за совет.