Давление в котле Baxi fortech

Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, газовые колонки, электрические водонагреватели

Модератор: Dim@

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений по настенным и напольным отопительным котлам марки Baxi
Margo38
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 дек 2018, 13:24
Репутация: 0

Давление в котле Baxi fortech

Сообщение Margo38 »

Добрый день. Каждые 15 минут подпитываем давление. Падает на 0 и отключается. В чем может быть причина,течи нет,был сантехник.

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: Давление в котле Baxi fortech

Сообщение oleg21au6 »

Margo38 писал(а):Добрый день. Каждые 15 минут подпитываем давление. Падает на 0 и отключается. В чем может быть причина,течи нет,был сантехник.
ага..конечно..а теплоноситель просто так сам из замкнутой системы испаряется..???...ищите течь..другого варианта нет.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Давление в котле Baxi fortech

Сообщение VikT »

oleg21au6 писал(а):другого варианта нет.
Есть. Нужно проверить расширительный бак.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

uploamy
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 08:24
Репутация: 0
Откуда: Croatia
Контактная информация:

Давление в котле Baxi fortech

Сообщение uploamy »

соседи
Уже неоднократно падало до нуля давление в котле, раньше редко случалось, сейчас стабильно раз в неделю. Никаких потеков нет. У кого нибудь было подобное? в чем может быть причина?

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: Давление в котле Baxi fortech

Сообщение oleg21au6 »

VikT писал(а):
oleg21au6 писал(а):другого варианта нет.
Есть. Нужно проверить расширительный бак.
этож какого размера расширительный бак если у топикстартера -
Margo38 писал(а):Каждые 15 минут подпитываем давление. Падает на 0 и отключается.
...ну я бы еще понял раз в месяц..ну в неделю..ну в день в конце концов..но если каждые 15 минут то какой тут нафик расширительный бак..просто тупо вытекает.

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Re: Давление в котле Baxi fortech

Сообщение VikT »

uploamy писал(а): в чем может быть причина?
VikT писал(а):Нужно проверить расширительный бак.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
oleg21au6 писал(а):]этож какого размера расширительный бак если у топикстартера
Если в баке воздуха нет - то его размер уже никакого значения не имеет.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

murzila
Претендент
Претендент
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 20:48
Репутация: 0

Re: Давление в котле Baxi fortech

Сообщение murzila »

У меня тоже самое было,только давление падало часов за шесть, дело было в расш. Баке увеличил на 50лит. Стало все в норме. У нас расш.баки с завода идут накачаны до трех атм. Важно устоновить нужное давления.

Ответить