Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Настенные и напольные котлы, конденсационные котлы, бойлеры, газовые колонки, электрокотлы, электрические водонагреватели, тепловые насосы

Модераторы: Vaillant Group Rus, RUZALIN

Правила форума
Форум для вопросов и обсуждений настенных, напольных, конденсационных котлов, бойлеров косвенного нагрева, автоматики, газовых колонок и водонагревателей производства немецкой фирмы Vaillant
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение Dim@ »

Предлагаю в бесплатное пользование схему котельной + спецификацию по ней. Основной газовый котел Vaillant turboTEC plus VU / 5-5 , резервный электрический EloBlock, три контура - радиаторное отопление, теплые полы, загрузка бойлера ГВС, управление с автоматики ColorMatic 630. Выводы водоснабжения разбиты на потребителей, каждый с/у независимый и отключается отдельно.
Если будут вопросы - пишите.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение tiptop »

Dim@ писал(а):каждый с/у независимый
Раздельный санузел?
В теплогенераторной?! :shock:
Изображение

oleg21au6
Мастер
Мастер
Сообщения: 1168
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 23:22
Репутация: 53

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение oleg21au6 »

Dim@ писал(а):Предлагаю в бесплатное пользование схему котельной
прикольно...особенно понравилась последняя картинка - если на окна поставить решетки и бойлер поставить на место после начала пусконаладки, то бедный пусконаладчик никогда не выберется от котла...

Аватара пользователя
tiptop
Мастер
Мастер
Сообщения: 1463
Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
Репутация: 63
Откуда: Владимир
Контактная информация:

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение tiptop »

oleg21au6 писал(а):если на окна поставить решетки и бойлер поставить на место после начала пусконаладки, то бедный пусконаладчик никогда не выберется от котла...
Возможно, здесь выставлены не лучшие решения? :|
Сразу же предупредили:
Dim@ писал(а):бесплатное пользование
:wink:
Изображение

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение oleg.dmitrievic »

да не, бочком можно выбраться :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
RUZALIN
Гуру
Гуру
Сообщения: 3023
Зарегистрирован: 10 фев 2009, 17:38
Репутация: 124
Откуда: Tatarstan ... Baltasi
Контактная информация:

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение RUZALIN »

Пусконаладчики тоже бывают разные, не все же под или выше 100 кг весят :mrgreen:
One love, one life... Welcome to my life
Жажда знаний, философия и кинематография, вот мои наркотики.
Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Konstantin
Претендент
Претендент
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
Репутация: 0
Откуда: Барнаул
Контактная информация:

Re: Схема котельной с тремя контурами и резервным котлом

Сообщение Konstantin »

oleg.dmitrievic писал(а):да не, бочком можно выбраться :)
пусконаладчик должен быть достаточно стройного телосложения. или очень ловким.