Hortek Xl, проблемы работы в каскаде.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
I900
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 22:25
Репутация: 0

Hortek Xl, проблемы работы в каскаде.

Сообщение I900 »

Здравствуйте.
Имеются пять котлов HORTEK XL в каскаде.
Добиться работы всех пяти котлов в каскаде, не удается...
При установке нужного кол-ва котлов в контроллере, три котла работают без проблем, четыре с частыми ошибками, все пять - вообще постоянные ошибки.
Все ошибки связаны с токами ионизации (недостаточный ток). Эти ошибки не присущи определенным котлам, а появляются на разных котлах. При установке меньшего числа котлов в каскаде, котлы работают без проблем. (Три любые котла, работают без проблем.).
Алгоритм работы выглядит так: например работает один котел, устанавливаем в контроллере, нужное кол-во котлов в каскаде, к примеру три. Котел, который работал, переходит на минимальные обороты воздуходувки, в это время, включается в работу второй котел, они немного набирают мощность, затем уже два работающих котла переходят на мин. горение и включается в работу третий. После все вместе поднимают мощность.
При установке в контроллере всех котлов в каскад, начинается тот же алгоритм работы, но при переходе котлов на малое горение, начинают сыпаться ошибки по току ионизации. Три любые котла, работают без проблем.
Как победить сию напасть?
И ещё вопрос: как вывести в крайнем случае все котлы из каскада, для автономной работы?
В мануале не нашел какой либо функции, типа вкл/выкл каскадное управление, только кол-во котлов в каскаде и номера котлов в каскаде.
За выведение котлов из каскада отвечают какие либо настройки в контроллере, или же нужно отсоединять котлы от шины данных физически, и тогда они автоматом выйдут из каскада?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Hortek Xl, проблемы работы в каскаде.

Сообщение oleg.dmitrievic »

проблема скорее всего не в настройках и не в контроллере а в тяге
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

I900
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 22:25
Репутация: 0

Re: Hortek Xl, проблемы работы в каскаде.

Сообщение I900 »

Спасибо за ответ. Вероятно так оно и есть.
А как обычно котлы из каскада выводят для автономной работы?
Какие то настройки за это отвечают, или же пока физически их от шины не отключишь, они будут в каскаде?

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Hortek Xl, проблемы работы в каскаде.

Сообщение oleg.dmitrievic »

I900 писал(а):Спасибо за ответ. Вероятно так оно и есть.
А как обычно котлы из каскада выводят для автономной работы?
Какие то настройки за это отвечают, или же пока физически их от шины не отключишь, они будут в каскаде?
ну если они по шине подключены то должны быть автоматически опознаны и подключены как это настроено производителем. а вот как у вас неизвестно там. надо разбираться.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»