Помогите с berreta venezia

Отопительные котлы, водонагреватели косвенного нагрева, газовые колонки, горелки для котлов

Модератор: ARGUS

Правила форума
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
PALIVALO
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 май 2019, 23:52
Репутация: 0

Помогите с berreta venezia

Сообщение PALIVALO »

Доброго времени суток! Проблема с котлом: уходит пару раз в день в блокировку по предельному термостату в режиме ЛЕТО! Симптомы: когда идёт запрос на нагрев ГВС отопительный контур нагревается до 78 градусов,отключается горелка и насос загрузки бойлера, котловой контур уходит в инерцию вплоть до блокировки! Регулируемые термостаты исправны! Но в автоматике управления есть замысловатый термостат- инерционный(IMIT TRZ 3235,артикул K023 ,у него есть 2 регулировки(один винт большой по центру,второй маленький находиться внутри тела термостата) которые для меня не понятны куда они и зачем:(! Если кто сталкивался с таким помогите плиз! Я уже подумываю насос загрузки напрямую воткнуть в розетку

Аватара пользователя
РоманМ
Мастер
Мастер
Сообщения: 1052
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 10:31
Репутация: 31
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Re: Помогите с berreta venezia

Сообщение РоманМ »

чистить котел надо грязи набрал
рррр-разобррраться... и не поломать...

PALIVALO
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 май 2019, 23:52
Репутация: 0

Re: Помогите с berreta venezia

Сообщение PALIVALO »

РоманМ писал(а):чистить котел надо грязи набрал
Спасибо за совет!чистили изначально так как это первое что пришло в голову.

Ответить