Здравствуйте. Вопрос по данному котлу, приобретен комнатный термостат vaillant vrt 250, по инструкции подключаю к котлу и котел никак не реагирует на термостат, греет как и грел по температуре установленной по отоплению...
Помогите, что я делаю не так???
Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
- Репутация: 0
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
К каким клеммам на котле подключили термостат ?
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
- Репутация: 0
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Если откидываешь крышку и колодка перед тобой то слева два крайних (два белых провода).
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Номера клемм какие ?
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
- Репутация: 0
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Скинул фото Вам в личку... а так пробовал получается и к 1,2 и к 5,6 ... ноль реакции
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
Такую клеммную колодку на Vaillant-ах не встречал - ничем помочь не могу, не специалист по котлам Vaillant TurboFIT.
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
- Репутация: 0
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
На колодке контакты 1.2.3 типа под уличный датчик, 3,4 обозначены vdc 24, контакты 5,6 термостат...
-
- Претендент
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
- Репутация: 0
Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2
В общем докопался... Подключаем к контактам слева крайние два белых провода, далее регулировка температуры на минимум, табло исчезнет индикация температур, далее заходим в меню специалиста(удерживаем двойной значок 5 сёк), набираем код 96, опять двойную кнопку, вы в меню специалиста. Дальше выбираем код 11- программирование параметров, двойная кнопка, выбираем параметр рр06, двойная кнопка, параметр переводим в 01, двойная кнопка, далее листик выйти из режима параметров, ещё раз листик, выход с режима специалиста, рестарт котла... Радуемся управлением по термостату