Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Роман20777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
Репутация: 0

Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Роман20777 »

Здравствуйте. Вопрос по данному котлу, приобретен комнатный термостат vaillant vrt 250, по инструкции подключаю к котлу и котел никак не реагирует на термостат, греет как и грел по температуре установленной по отоплению...
Помогите, что я делаю не так???

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Honda »

К каким клеммам на котле подключили термостат ?

Роман20777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
Репутация: 0

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Роман20777 »

Если откидываешь крышку и колодка перед тобой то слева два крайних (два белых провода).

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Honda »

Номера клемм какие ?

Роман20777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
Репутация: 0

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Роман20777 »

Скинул фото Вам в личку... а так пробовал получается и к 1,2 и к 5,6 ... ноль реакции

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Honda »

Такую клеммную колодку на Vaillant-ах не встречал - ничем помочь не могу, не специалист по котлам Vaillant TurboFIT.

Роман20777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
Репутация: 0

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Роман20777 »

На колодке контакты 1.2.3 типа под уличный датчик, 3,4 обозначены vdc 24, контакты 5,6 термостат...

Роман20777
Претендент
Претендент
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 сен 2019, 19:08
Репутация: 0

Re: Газовый котел Vaillant turboFIT VUW 242/5-2

Сообщение Роман20777 »

В общем докопался... Подключаем к контактам слева крайние два белых провода, далее регулировка температуры на минимум, табло исчезнет индикация температур, далее заходим в меню специалиста(удерживаем двойной значок 5 сёк), набираем код 96, опять двойную кнопку, вы в меню специалиста. Дальше выбираем код 11- программирование параметров, двойная кнопка, выбираем параметр рр06, двойная кнопка, параметр переводим в 01, двойная кнопка, далее листик выйти из режима параметров, ещё раз листик, выход с режима специалиста, рестарт котла... Радуемся управлением по термостату