Подключение турбированного котла к теплому полу.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
volk35-72
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:04
Репутация: 0

Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение volk35-72 »

Всем привет.
Многим известно что подключать высокотемпературные настенные газовые котлы напрямую к теплому полу можно только через гидравлический разделитель ( если только не жалко вам конечно теплообменника котла).
Но вот появилась проблема, при монтаже, что поставить стрелку некуда. Отсюда родилась идея как обмануть систему и не навредить котлу.
Соединил две схемы в одну и получилось вот такое безобразие...
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!
Поругайте , что может быть не так на практике..
волк.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение cineman »

[quote="volk35-72"]..
Котловой насос должен быть производительнее насоса на теплых полах!
волк.jpg
[/quote]
Не должен. Стрелкой могут быть два тройника с ниппелем. Не обязательно покупать пафосный гидравлический разделитель. Главное, чтоб котёл не тактовал. А это случится, если до обратки дойдёт не охладившийся полом теплоноситель.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение oleg.dmitrievic »

есть же штатные варианты... а в целом да. завысите мощность котла над потерями в полах и получите тактование при любой подобной обвязке

Добавлено спустя 46 секунд:
Так что конденсатник вам в помощь :)
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

volk35-72
Претендент
Претендент
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:04
Репутация: 0

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение volk35-72 »

Задача стоит в недопущении переохлаждения обратки газового котла с обычным теплообменником. Тактование в предложенной схеме вайлантом ( через стрелку) будет в любом случае. Здесь тоже может такое быть, но подмес из теплого пола в линию котловую все таки должен нивелировать тактование и повысить температуру обратки на котел.

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение cineman »

Если котёл будет работать в погодном режиме, случаев тактования будет меньше. Если радиаторов нет, а полы работаю по комнатным дискретным термостатам, нужно сформировать сигнал закрытия всех клапанов коллектора, который отключал бы котёл по контактам комнатного датчика, если котёл позволяет одновременную работу и по улице и по комнатному.

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение oleg.dmitrievic »

Вы не поняли. тактование это превышение количество запусков и остановок котла в единицу времени. что бы вы там куда не подмешивали. оно будет тем выше чем больше разница между минимальной мощностью котла и треуемой мощностью для полов в вашем случае.
то есть если вам для полов надо 5 киловатт, а у котла минималка 10, то вы должны осознать, что в независимости от стрелок и смесителей, половину времени котел будет работать а половину стоять.
а вот если в полы вам надо 10 килов а минималка у котла 5, то котел включиться и будет работать постоянно. что есть хорошо.
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Подключение турбированного котла к теплому полу.

Сообщение Mij-gan »

А при чём тут "турбированность" котла, извините?
"Без измерений нет испытаний!"

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»