Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Vlad_mmd
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:19
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Vlad_mmd »

Господа добрый вечер.
подскажите пожалуйста. На днях установили котел. После установки заметил, что котел начал часто отключаться/включатся. Включается 2 -3 минуты работает и отключается. и вновь повторяется через 3-4 минуты. Дом 128 квадратов. Котел Navien Coxial Delus-S 24k. Дом отапливается теплыми полами. Установлен режим "отопления" 60° , факт бывает 50-52°
для наглядности прилагаю схему подключения . Подскажите в чем может быть ошибка. Заранее благодарен
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: NAVIEN тактует

Сообщение cineman »

Vlad MMD, есть разница между схемой и фотографией. Разница называется гидравлической стрелкой. Нужно на котле ограничить температуру режима отопления в 55С. Скорости насосов на контурах полов установить на максимум. Так же нужно понять настройки 3-хходовых термостатов этих контуров. Тот термостат, что установлен на большую температуру, нужно поставить на максимум и регулировать температуру подачи котлом. Возможно и этого будет недостаточно, т.к. далее, на коллекторах полов зажаты балансировочные вентили. На этих коллекторах есть указатели расхода?

Vlad_mmd
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:19
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Vlad_mmd »

cineman, спасибо большое за ответ. да действительно на схеме не указан гидрострелка. позже была установлена.
Насосы на 2х контурах установил MAX т.е 3-скоростью
Трехходовые краны открыл на полную мощъ т.е на МАХ.
Через инженерное меню котла повысил дельту температуру = 13 градусов.
не помогло ( Осталось вариант снизить мощность котла переключив DIP

з.ы хотелось бы узнать, эта болячка только с котлами Навиен, или все " современные " котлы им болеют ?

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: NAVIEN тактует

Сообщение cineman »

Vlad MMD, это болячка всех современных шабашников. Я задал вопрос о коллекторах не просто так. Выкладывайте оставшуюся часть схемы. Уточните, как регулируется температура в каждом помещении.
Проблема не в конкретном котле, а в правильности его выбора. Для полов нужен низкотемпературный конденсационный котёл с большим расходом теплоносителя. Уверен, что два раздельных контура полов не были оправданы. Нужно было купить конденсационный котёл и подключить его без стрелки и смесителей. Но пока я знаю лишь один настенник, что подходит под эту задачу, и он дорогой. Для работы полов нужен очень большой расход носителя. Это можно решить большим диаметром трубы между смесителем и коллектором или выносом смесителя на коллектор.

Vlad_mmd
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:19
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Vlad_mmd »

cineman
пометил на снимке контура т.п 1го и 2 - этажа. Расходомер отрегулирован примерно поровну между контурами. 1 - этаж это в среднем 1,75 л/м , 2 - этаж ~1.25 л/м

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

контура теплных полов отметил красным квадратом в каждой комнате. максимальная длина ~65 - 70м. Коллектор установлен ванной

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: NAVIEN тактует

Сообщение cineman »

Vlad MMD, есть ли расчёты теплопотерь покомнатно? 1,75 л/мин соответствует 105 л/час, что при дельте подача/обратка в 10К даст не больше 1,15 кВт с этого контура. Это очень южная мощность для крайних левых спальных комнат с общей длиной уличной стены 12 метров.

Аватара пользователя
Navien RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 16:22
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Navien RUS »

Добрый день!

Тактование котла происходит когда минимальная мощность котла (у Deluxe S она 8 кВт) значительно больше чем тепло потребляемое системой отопления. Этому могут быть разные причины:
1. Тепловые потери помещения в данный момент значительно меньше 8 кВт;
2. Ошибки монтажа системы отопления и как следствие низкий расход теплоносителя через котел (его первичный теплообменник) то приводит к резкому росту температуры;
3. В случае применения гидрострелки - низкий расход теплоносителя на контурах после гидрострелки (ну и конструкция самой гидрострелки)

В данном случае необходимо непосредственно на объекте пронаблюдать как происходит отключение, какие температуры в разных точках системы, успевает ли прогреваться теплый пол или нет.

Более подробную информацию по режимам работы котла и квалифицированную помощь технических специалистов можно получить на официальном форуме NAVIEN http://forum.navien.ru

P.S. судя по схемам помещений тепловые потери при наружной температуре -5 все еще меньше 8 кВт.

Vlad_mmd
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 ноя 2020, 21:19
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Vlad_mmd »

Спасибо за обратную связь. К сожалению у вас на форуме не позволяют создать тему точнее премодерация всех тем.
Касательно монтажа . да, не исключаю что монтаж был сделан не правильно (попался криворукий мастер) и скорее всего уберу гидрострелку . Но как быть с тактованием? Хочу принудительно снизить мощность котла до 13 кВт переключив DIP переключатели .
В таком случаи нужно ли перенастроить мощность газа?

#navien

Mironov4
Претендент
Претендент
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 10:31
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Mironov4 »

Vlad_mmd писал(а):
19 ноя 2020, 17:55
К сожалению у вас на форуме не позволяют создать тему точнее премодерация всех тем.
Только первое сообщение нового пользователя, чтобы исключить всякий спам

Аватара пользователя
Navien RUS
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 16:22
Репутация: 0

Re: NAVIEN тактует

Сообщение Navien RUS »

Vlad_mmd писал(а):
19 ноя 2020, 17:55
Спасибо за обратную связь. К сожалению у вас на форуме не позволяют создать тему точнее премодерация всех тем.
Касательно монтажа . да, не исключаю что монтаж был сделан не правильно (попался криворукий мастер) и скорее всего уберу гидрострелку . Но как быть с тактованием? Хочу принудительно снизить мощность котла до 13 кВт переключив DIP переключатели .
В таком случаи нужно ли перенастроить мощность газа?

#navien

Снижение мощности Dip переключателем может помочь увеличить время прогрева системы, и снизить частоту включения котла. Так же в вашем случае можно попробовать использовать режим отопления по таймеру (в этом режиме запрос на отопление поступает с заданным интервалом) за время простоя контур остывает больше чем на дельту включения горелки и следующий раз на прогрев потребуется больше времени

Аватара пользователя
cineman
Гуру
Гуру
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 02:45
Репутация: 126
Откуда: Москва

Re: NAVIEN тактует

Сообщение cineman »

Vlad_mmd писал(а):
19 ноя 2020, 17:55
. Но как быть с тактованием?