Отопление+полипропилен
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Используйте пластиковые клипсы крепления труб. За счет клипс труба крепится в вертикальном направлении. В горизонтальном направлении - труба может перемещаться. А по поводу излома труб...
Попробуйте - основная проблема с этим материалом не расширение, а провисание. Особенно при повышении температуры. Обратите особое внимание на допустимую температуру для Ваших труб - если производитель качественный - то максимум 85 град. Если нет, тогда придется их заменять на другие.
Попробуйте - основная проблема с этим материалом не расширение, а провисание. Особенно при повышении температуры. Обратите особое внимание на допустимую температуру для Ваших труб - если производитель качественный - то максимум 85 град. Если нет, тогда придется их заменять на другие.
народы , не слушайте паяльников , ставьте медь и на хол.-гол. ВС и для отопления-одним материалом для всех назначений - если правильно делать - дешевле выйдет..КБГ писал(а):2Олег: В идеале надо менять трубы на другие. Я имею ввиду армированный полипропилен. У него в пять раз меньше коэф. линейного расширения. Если нет такой возможности, то предлогаемый NICом вариант с клипсами оптимальный. Что касается участка между радиаторов, то там нужно сделать "П" образную петлю. И поставьте насос в систему.
Я понимаю, что со своим ответом, мягко говоря, несколько запоздал но вдруг у кого еще подобные проблемы, пусть читают, как не надо монтировать систему отопления.
Касательно полипропиленовых труб то здесь расклад такой:
- Не армированные трубы - используются для систем холодного и горячего водоснабжения.
- Армированные волокном (только немецкие) - для систем водоснабжения и отопления.
- Армированные аллюминием - для систем отопления.
Используйте трубы по их назначению. Ни кому ведь не приходит в голову ставить оцинкованные трубы на систему отопления.
попробуйте проблемные участки оградить "коробами"под каркасом , которые направят деформацию вверх - вниз относительно плоскости ГКЛ, без моторчика на подаче - обратке не обойтись, пока эта лабуда пластиковая не прохудится и не потечет - потом сделаете нормальноMat писал(а):И не подеретесь![]()
И не подеретесь![]()
Вопрос стоял о том, что теперь делать.
-
Сантехник Ваня
- Претендент

- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Согласно данным аргентинской разведки неармированный полипропилен страшен для систем отопления не столько высоким коэффициентом теплового расширения, сколько подверженностью к диффузии газов. Кислород из атмосферы будет проникать через стенки трубы в систему, и если радиаторы у товарища стальные (не редкость для частного сектора), то неизвестно, как долго они протянут.
Сантехник Ваня
Полная Лабуда.Сантехник Ваня писал(а):Согласно данным аргентинской разведки неармированный полипропилен страшен для систем отопления не столько высоким коэффициентом теплового расширения, сколько подверженностью к диффузии газов. Кислород из атмосферы будет проникать через стенки трубы в систему, и если радиаторы у товарища стальные (не редкость для частного сектора), то неизвестно, как долго они протянут.
Тогда лучше напрямую, через расширительный бак.
И разовётся страшная коррозия.
Не армированный полипропилен не предназначен для систем отопления.Сантехник Ваня писал(а):Согласно данным аргентинской разведки неармированный полипропилен страшен для систем отопления не столько высоким коэффициентом теплового расширения, сколько подверженностью к диффузии газов. Кислород из атмосферы будет проникать через стенки трубы в систему, и если радиаторы у товарища стальные (не редкость для частного сектора), то неизвестно, как долго они протянут.
Зае**** уже всякие горе сантехники!!!
Хватит искожать факты!
Есть полипропиленовая труба армированная аллюминием, специально предназначенная для систем отопления. Стовьте ее на отопление и не будет проблем.
Что касается проникновения кислорода, то здесь полностью согласен с Mat.
фио, система уже стоит , чо пену пускать армированный- неармированный , почитай предварительно вопросы и ответы , может "искожения фактов" и не было вовсе.КБГ писал(а):Не армированный полипропилен не предназначен для систем отопления.Сантехник Ваня писал(а):Согласно данным аргентинской разведки неармированный полипропилен страшен для систем отопления не столько высоким коэффициентом теплового расширения, сколько подверженностью к диффузии газов. Кислород из атмосферы будет проникать через стенки трубы в систему, и если радиаторы у товарища стальные (не редкость для частного сектора), то неизвестно, как долго они протянут.
Зае**** уже всякие горе сантехники!!!![]()
Хватит искожать факты!
Есть полипропиленовая труба армированная аллюминием, специально предназначенная для систем отопления. Стовьте ее на отопление и не будет проблем.
Что касается проникновения кислорода, то здесь полностью согласен с Mat.
-
Сантехник Ваня
- Претендент

- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
Совсем не лабуда (или, по крайней мере, не совсем лабуда). Посмотрел немного в Web’e. Нашел на http://www.ekoplastik.cz/?page=faq_ru :“Имеют ли трубы марки Ekoplastik PPR кислородный барьер? Трубопроводы марки Ekoplastik PPR не имеют кислородного барьера, прониканию кислорода в трубопроводы марки Ekoplastik Stabi препятствует внутренний слой алюминиевой фольги. Тем не менее мы рекомендуем для отопления два типа трубы, так как пропорция кислорода, проникающего через стенку трубы не является решающей для технического срока службы трубопровода. Если происходит аэрация трубопроводной системы, то проблему следует искать в другой области и выбрать подходящее решение проблемы.” Более конкретных данных нет. Обычный полипропилен для отопления рекомендует не только Ekoplastik. Так что – как обычно, экспериментируем на заказчиках.Mat:
Полная Лабуда.
Тогда лучше напрямую, через расширительный бак.
И разовётся страшная коррозия.
-
Сантехник Ваня
- Претендент

- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 май 2004, 03:37
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Runner
- Мастер

- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Бред........
Или манагеры по продажам держат клиента за лоха или сами енти трубы в глаза не видели.......
Хотя видеть их и не обязательно, достаточно перечитать прилагающиеся пособия по монтажу полипропилена (которые идут практически в каждом рекламном проспекте), там четко указаны компенсаторные кольца для неармированного ПП.
Да и коэф. продольного расширения указан для разных дельт температур.
В какой глуши неармированным ПП еще делают отопление???????
Интересно было бы знать?
Или манагеры по продажам держат клиента за лоха или сами енти трубы в глаза не видели.......
Хотя видеть их и не обязательно, достаточно перечитать прилагающиеся пособия по монтажу полипропилена (которые идут практически в каждом рекламном проспекте), там четко указаны компенсаторные кольца для неармированного ПП.
Да и коэф. продольного расширения указан для разных дельт температур.
В какой глуши неармированным ПП еще делают отопление???????
Интересно было бы знать?
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Бытует мнение - пластик материал кислородо-прозрачный (диффузия видите ли). А вот слой алюминиевой фольги (уточняю - слой фольги, а не армированной алюминиевой или стальной сетки ! - как иногда бывает на армированном полипропилене) стоек к данной мелочи. Фольга в металлопластике (качественном и надежном) сваривается в стык (есть еще фольга без сварки - в накладку).
По-поводу количества - к физикам. А вот эффект потрясающий !!!!!
Вы еще не ставили у себя иностранные полотенцесушители (стальные) в ванной комнате на линию подачи горячей воды ? Они обычно прогнивают за год.......
По-поводу количества - к физикам. А вот эффект потрясающий !!!!!
Вы еще не ставили у себя иностранные полотенцесушители (стальные) в ванной комнате на линию подачи горячей воды ? Они обычно прогнивают за год.......
Хочу заметить, что в данном случае Вы уважаемый NIC говорите о системе горячего водоснабжения, которая в изобилии насыщена кислородом находящимся в самой воде.NIC писал(а): Вы еще не ставили у себя иностранные полотенцесушители (стальные) в ванной комнате на линию подачи горячей воды ? Они обычно прогнивают за год.......
2Runner дело в том, что компенсаторы в данном случае не спасут. Неармированная труба просто провиснет (вместе с компенсаторами). Если говорить о данном конкретном случае (смотри вопрос), то по словам Олега длина проблемных участков всего 3 метра. Вы предлогаете ставить компенсаторы на 3-х метрах?...
Отвечаю - именно поэтому желательно на системах отопления использовать кислородо-непроницаемые материалы. Чтобы рабочая жидкость не стала похожа на воду в системах водоснабжения (насыщенную кислородом). Даже небольшое поступление кислорода в среду с высокой температурой и наличием корозирующих материалов будет являться достаточным фактором для резкого снижения срока службы.КБГ писал(а):
Хочу заметить, что в данном случае Вы уважаемый NIC говорите о системе горячего водоснабжения, которая в изобилии насыщена кислородом находящимся в самой воде.
А как решить задачу с образованием "купороса"? Ладно если делать автномно всю систему, а если водоподготовки нет? Наша центральная водичка обогащена хлором, припой оставшийся после монтажа + хлор=купорос. Зачем? К тому же наши монтажники любят экономить и монтируют водоснабжение на припое, который остался от отопления. 
NIC писал(а):Отвечаю - именно поэтому желательно на системах отопления использовать кислородо-непроницаемые материалы. Чтобы рабочая жидкость не стала похожа на воду в системах водоснабжения (насыщенную кислородом). Даже небольшое поступление кислорода в среду с высокой температурой и наличием корозирующих материалов будет являться достаточным фактором для резкого снижения срока службы.КБГ писал(а):
Хочу заметить, что в данном случае Вы уважаемый NIC говорите о системе горячего водоснабжения, которая в изобилии насыщена кислородом находящимся в самой воде.
Опять "мочало начинай с начала" говорим об отоплении, а в пример приводим водоснабжение. В данном случае речь идет о количестве кислорода возможно проникающего через армированную полипропиленовую трубу и воздействии именно этого количества кислорода на всю систему отопления, а не кислорода вообще. И потом поясните, пожалуйста (желательно в цифрах, а не на пальцах) сколько кислорода проникает через стенку армированной (или не армированной) полипропиленовой трубы в систему отопления, находящуюся под давлением и какой вред ИМЕННО ЭТО количество кислорода может причинить системе.
Вариант - небольшое количество кислорода достаточно для резкого снижения срока службы - не "катит". Это все слова не подтвержденные ни чем.
Да кислород разрушает систему, но по чему Вы говорите, что виновником попадания кислорода является полипропиленовая труба.
Возможно, Вы знаете что, например, в Германии стоимость страховки жилья в три раза дороже, если в системе отопления и водоснабжения используются не сварные, а обжимные соединения. Это проверенная информация, для желающих могу предоставить более подробные данные.