Будет ли работать

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Будет работать, почему нет. Насос любой годится, самой минимальной мощности. Воздушные спускники не забудьте в верхних точках поставить.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

Вообщето надо проект сделать, чтобы ответить на вопрос, будет ли работать или нет, другого не дано.

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Извините, а Вы гидравлику считаете :?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

кто нибудь делал проект на дом в 2 этажа размером 10 на 10 без архитектурных излишеств? 99,9% таких домов делается по схеме нарисованной при помощи супер проги называемой "дядя Федя чертит на коленке"... И Все нормально работают.
Есть другие мнения?

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

Ну теплопотери посчитать надо обязательно, а вот гидравлический расчет можно и на глазок

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Babar";p="22677"]кто нибудь делал проект на дом в 2 этажа размером 10 на 10 без архитектурных излишеств? 99,9% таких домов делается по схеме нарисованной при помощи супер проги называемой "дядя Федя чертит на коленке"... И Все нормально работают.
Есть другие мнения?[/quote]

А потом пмшут в этот же форум с просьбой "посоветовать": согреть отдельные радиаторы, устранить конденсат на стенах и т.д.
Проект не зря денег стоит...
После Дяди Феди ещё неплохо оборудование выбрать пополам- по принципу половина с запасом, другая- (когда деньги закончатся)- чё подешевле...

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

а гребенка на 5 батарей и две ветки зачем (так понял), перепускной клапан еще можно, если все батареи закроются и будет Вам щастье
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="Al";p="22682"][quote="Babar";p="22677"]кто нибудь делал проект на дом в 2 этажа размером 10 на 10 без архитектурных излишеств? 99,9% таких домов делается по схеме нарисованной при помощи супер проги называемой "дядя Федя чертит на коленке"... И Все нормально работают.
Есть другие мнения?[/quote]

А потом пмшут в этот же форум с просьбой "посоветовать": согреть отдельные радиаторы, устранить конденсат на стенах и т.д.
Проект не зря денег стоит...
После Дяди Феди ещё неплохо оборудование выбрать пополам- по принципу половина с запасом, другая- (когда деньги закончатся)- чё подешевле...[/quote]
Полностью согласен.
Я делал и проет дома 5 на 5 квадратных метров.
Отопление надо просчитать, теплопотери учесть, электрический котел подобрать, нарисовать схему подключения, водопровод провести согласно всех норм, канализацию надо увязать со всеми сетями и соседним домом, чтобы она работала и не мешала наружнему водопроводу, ливневку надо продумать чтобы не разрушала почву и необходимо было просчитать где удобнее разместить поливочный кран.
А после всех этих дядь Федь, уже замучился исправлять построенное.
И иногда это исправление могло привести к потере заказчиком кругленькой суммы.
Построили например баньку в ней котелок чего бы проще,
а оказывается наружных сетей столько, что с соблюдением всех норм к ней нельзя подключить газ. А котел с атмосферной горелкой. И даже если менять котел и ставить дизельную горелку, облом кругом соседи и негде емкость вкопать.
Так что не все так просто...
Удачи... людям без проектов, поверьте она вам понадобится :!:

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

очень правильное и своевременное выступление :lol:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Коллега ты прав,но типа тут в первую очередь пытаются замуть все без проекта,а потом когда дядя Вася на коленке все это дело замутит,люди снова прийдут сюда и будут спрашивать а че за хреню у меня на 2м этаже висит,и зачем из бачка расширительного мембрану выкинули и повесисли типа сигнальной трубы.
Реальный случай.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Не надо путать мякгое с тёплым!!!
Какое имеет отношение лимит по газу к теме, или же конденсат на стенах? Вопрос я полностью отнёс к гидравлике.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Попробую обьяснить,в одном котеджном посёлке,замутили естественную циркуляцию,на твердотопливном котле....металопластиком на полухенковской трубе,и полухенковских фитингах,Килограмм 30 потом срезали.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

Уточните, что срезали?
В четверг поеду разбираться с таким же вариантом, только труба типа Овентроп. Сторож зимой забухал, его выгнали, а топить стало некому-промерзло все-сейчас стены освобождают от обшивки. Хочется представить, что ожидает. :shock:Именно в плане дровяного котла(Орор), что с трубами и представлять не хочется, воду из бойлера не слили-забыли, а в системе антифриз пополам с водой
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Латуни полусилуминовой.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

А что ктото есчо умеет грамотно считать естественку для сложных архитектурных решений? Этож какого диаметра была м/пл труба в той системе с гравитацыей? :shock:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Тут на соседних страницах писали о доработках гравитационных систем,покопайтесь.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

[quote="Babar";p="22902"]А что ктото есчо умеет грамотно считать естественку для сложных архитектурных решений? Этож какого диаметра была м/пл труба в той системе с гравитацыей? :shock:[/quote]32-стояк подачи, отводы-25, и вниз 20, перекосы в системе есть, попробую победить :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

на последнем приборе сделайте байпас , или просто неставьте термостат ( только с термостатами может такое случиться :arrow: если перекроются все радиаторы-система встанет :arrow: - но и то это больше теоретически, практически как и нагреваеться так и отстывает приборы по разному ) На всякий случай можно поставить перепускной клапан за насосом

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="crimea";p="22982"]Так систему хочу делать двухтрубную, а не гравитационную. И в связи с этим вопрос: в конце ветки по логике надо делать петлю, ведь действительно, если перекроются все радиаторы-система встанет. Я правильно мыслю или всетаки чайник.[/quote]Но тогда лучше котелок поменяйте.На газе будет хоть чуть чуть,да отбиваться.

Аватара пользователя
tgv
Любитель
Любитель
Сообщения: 481
Зарегистрирован: 15 апр 2005, 16:44
Репутация: 0
Откуда: г. Москва

Сообщение tgv »

[quote="crimea";p="22982"]Так систему хочу делать двухтрубную, а не гравитационную. И в связи с этим вопрос: в конце ветки по логике надо делать петлю, ведь действительно, если перекроются все радиаторы-система встанет. Я правильно мыслю или всетаки чайник.[/quote]
1. двухтрубная и гравитационная относятся к разным классификациям!
у вас значит с насосным побуждением.
2. Если закроются все термоголовки, может сгореть насос или термоголовки начнут шуметь,
поэтому после него надо просто ставить перепускной клапан.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»