[quote="Владимир Ляшко";p="31043"]
Это правильно - нельзя верить.
[/quote]
Вообще-то я к спорщикам не отношусь...
Поэтому долго думала, продолжать ли занудствовать))))
Я согласилась бы обсуждать применение подобного расчета в случае:
Параметры теплоносителя были, допустим, 80/50
Т наружного воздуха = -20
Прибор обеспечивал t=20 в помещении.
При падении температуры прямой воды до 40 при той же температуре нар воздуха для дальнейшего поддержания 20 градусов в помещении необходимо увеличить площадь теплоотдачи прибора.
(упала температура, и поднимать не будем)
Грубая прикидка
(80+50)/2-20=55
(40+30)/2-20=15
при 55 – 1 прибор
при 15 – 55/15=3.7
То есть поверхность прибора надо увеличить в 3.7 раза. Вместо 7 секции 26
Но ситуация, я так понимаю, что Т теплоносителя регулируется в зависимости от Т нар воздуха
То есть если при -20 80/50 радиатор обеспечивал +20, то и при -5 40/30 он должен выдавать те же +20.
В этом смысл качественного регулирования
При -20 высокие теплопотери -> высокие параметры теплоносителя -> высокая теплоотдача прибора
Итог – тепловой баланс помещения при +20
При -5 -> теплопотери, назовем их низкие, -> параметры теплоносителя низкие -> теплоотдача прибора низкая
Итог – тепловой баланс помещения при +20
Нас же спрашивали: можно ли обогреть при -5 теплоносителем 35-40 помещение до +20… (О ТОМ ЧТО при -20 и 80/50 в помещении держит +20 нам сказано не было... )
Так вот, если при 80/50 20 держит, то у меня получается, что нельзя… параметры теплоносителя при этой температуре д б 50/25 (тоже грубая прикидка)
Если прибор при расчетной работает, то график надо менять…