К примеру возьмем комплекс зданий проектируемых на объекте. Требуется посчитать секундный расход стоков со всего объекта.
Секундный расход стоков определяется из СНиП 2.01.04-85* п.3.5.
ВЫПИСКА ИЗ СНиПа - 3.5. Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует определять:
а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot =< 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле; qs=qtot+q0s
б) в других случаях qs = qtot.
По моему правильно было бы считать так:
Считаем общий секундный расход хв и гв, на каждое здание, если на тех или иных зданиях общий максимальный секундный расход воды не превышает 8 л/с то со спокойствием прибавляем к нему 1.6 л/с (q0s) (ну конечно же если у нас присутствуют унитазы), а если превышает то не прибавляем. Пучившееся число и есть расход стоков (qtot) на здание. А если мы хотим посчитать расход стоков на весь объект, то мы простенько прибавляем расход стоков каждого здания и получаем цифиру в л/с, у вот и все.
Как считают мои сотрудники:
Все делают примерно также, но 1.6 (q0s) они прибавляют/не прибавляют не на каждое здание,а только в том случае если в ответе при сложении общих секундных расходов хв и гв каждого здания не превышает/превышает 8 л/с.
Если зданий у нас около 10-ти штук на всем объекте то разница в ответах на расчет стоков составляет около 30%. А соответственно если зданий у нас больше то и % получается тоже больше.
Народ подскажите как правильно, у меня хоть сердце не будет болеть.