Канализация этажа ниже уровня отметки земли

Санфаянс, смесители, душевые кабины, полотенцесушители, сифоны, системы смыва. Монтаж и подключение. Опыт эксплуатации

Модератор: Abil

Правила форума
Здесь обсуждаем белую сантехнику и санфаянс: ванны, унитазы, раковины, мойки, душевые кабины, смесители, запорную арматуру, системы скрытого монтажа, системы смыва, сифоны и водосливную арматуру, а так же различные типы водяных и электрических полотенцесушителей.
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Все эти вопросы легко решает Сергей Якушин. Скоро он тут появится, а вы пока зарегистрируйтесь, чтоб можно было вам письма писать.:).
А затвор с электроприводом стоит не больше, чем желание иметь в подвале сантехприборы. Тем более, что в отличие от задвижки с эл. приводом- реально работает.

Якушин Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 15:47
Репутация: 0
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Сообщение Якушин Сергей »

Уважаемая Аня!

Для 1, 2 и цокольного этажа выпуск может быть один, но цокольный этаж должен быть защищен электрофицированной задвижкой. (это последний обзац процитиованного Вами п. 17.27.

Что касается электрофицированной задвижки. Если Вы проектируете, то проконсультируйтесь в местной экспертизе по вопросу согласования (т.е. разрешит ли экспертиза применение НЕ электрофицированной задвижки). Эакаэчик может Вам говорить все, что угодно. Вы должны помнить одно: административную и уголовную ответственность несет проектировщик. Если Вы не поставите Эл. Зад., а цокольный этаж затопит, Вы будете возмещать ущерб. Стоимость же Эл.Зад. ориентировочно 50 тыс. рублей.
Небольшое отступление, чтобы привести в нормальное состояние помещение после затопления фекальными стоками надо: перестилать полы, срубать стены (по уровень затопления), ну и прочее. Только так можно избавиться от запаха.

Если же Заказчик настоит на НЕ Эл. Зад., то в случае подтопления он узнает об этом только когда вода не будет уходить из сантех приборов (то же затопление).

Касательно 1 и 2 этажа, Вы решили вопрос с вытяжными частями канализационных стояков?

С уважением,
Якушин Сергей.
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Интересно, как из цокольного этажа может самотеком.
Унитазы к потолку прикручивать?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Mat";p="31596"]Интересно, как из цокольного этажа может самотеком.
Унитазы к потолку прикручивать?[/quote]
В принципе похожее мне раз пришлось делать лет так 5 назад (5 этажное здание, в подвале строили тир и игровые автоматы, спорт зал и маленькое кафе; труба 110), мне повезло в том что общий выпускной колодец был довольно то глубокий . Я прсто врезалса в него , перед врезкой поставил обратный канализационный клапан . Работает до сих пор :!: , проблем небыло :idea:
:arrow: блин давно небыл - завтра пойду посмотрю :?
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Ну это если выход из здания ниже пола цокольного этажа.

Аня
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 06:20
Репутация: 0
Откуда: г. Челябинск

Канализация этажа ниже уровня отметки земли

Сообщение Аня »

"Касательно 1 и 2 этажа, Вы решили вопрос с вытяжными частями канализационных стояков?"

Да, вот с этим тоже проблемы. Дело в том, что 3 стояка я объединила и вывела на крышу, т.к. эта часть здания имеет 2 этажа, а вот над 4 стояком - 8 этажей жилого дома, и я думала подсоединить его к стояку жилого дома через обратный клапан. Так можно делать?

А вообще можно офисы и жилой дом объединять в один выпуск?

P.S.: вообще проектирую системы отопления и тепловые пункты, а тут навалилось ВК , поэтому я и задаю, возможно, глупые вопросы :oops:

Якушин Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 15:47
Репутация: 0
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Сообщение Якушин Сергей »

Уважаемая Аня!

Берем СНиП 2.04.01-85* п.18.7., считаем расход по стояку, считаем высоту стояка (расстояние от самой верхней точки ввода жидкости в стояк до места перегиба в нижней части) и смотрим по Табл. 9 максимальную пропускную способность. Если Ваша расчетная больше, чем в Табл. 9. Тогда:

Берем СП 40-107-2003 п. 4.13 и сравниваем расчетный расход со значением в Табл. Б (если стояк 110мм - смотрим колонку "без вставки"). Другими словами применяем воздушный клапан для невентилирумых канализационных стояков.

Обязательно делайте ссылку в раб. док. на эти документы!!!

Еще один способ вентиляции предложили Вы. Поднимаете трубу выше бортов сантех приборов и через тройник с углом 45 (по ходу жидкости в стояке) подсоединяете свою воздушную линию к существующему стояку.

С уважением,
Якушин Сергей.
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Сергей, помнишь в Тюмени монтажник был- задвижки из нержавейки хотел поставить вместо клапана. Так вот- звонил. Поставил, испытал. Уже 2 раза топило- астоматика не сработала. Купили автоматику (за 85 тыр !). Ждут следующего затопления. Подвал драили неделю... Странная упёртость. И всё из- за того, что бригаду монтажников нужно было кормить. Монтаж задвижек- неделя. Клапанов без бригады- полдня с перекуром. Вот такой у них бизнес.

Якушин Сергей
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 15:47
Репутация: 0
Откуда: г. Москва
Контактная информация:

Сообщение Якушин Сергей »

Я бы сказал не странная. а сраная... :lol:
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

А что будет этой весной? Подозреваю, что первому этажу самозадраивающиеся - во как - крышки на сантехприборы надо заготавливать.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/stinker.gif[/img]
Анна, не заморачивайтесь - ставте сололифты и обр. клапаны. Дайте ему популярную статью почитать на эту тему - полно таких. Да и это обсуждение тоже.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Главное, вовремя подсказать...
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Судя по тишине там или утонули... или все сделали как надо.. но видимо мы ужо не узнаем :cry:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: ответ

Сообщение GuTherm »

[quote="Lais";p="79150"]Сама делаю проект похожий не согласовали[/quote]И штошь Вы така горячечная... темперамент он не сдеся нужон... эти-то знают што мона, а што низя. Просто Вы попытались ответить на вопросик полуторагодовалой давности, давно уже заросший плесенью. Смотрите даты. :D
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить