Уважаемая Аня!
Для 1, 2 и цокольного этажа выпуск может быть один, но цокольный этаж должен быть защищен электрофицированной задвижкой. (это последний обзац процитиованного Вами п. 17.27.
Что касается электрофицированной задвижки. Если Вы проектируете, то проконсультируйтесь в местной экспертизе по вопросу согласования (т.е. разрешит ли экспертиза применение НЕ электрофицированной задвижки). Эакаэчик может Вам говорить все, что угодно. Вы должны помнить одно: административную и уголовную ответственность несет проектировщик. Если Вы не поставите Эл. Зад., а цокольный этаж затопит, Вы будете возмещать ущерб. Стоимость же Эл.Зад. ориентировочно 50 тыс. рублей.
Небольшое отступление, чтобы привести в нормальное состояние помещение после затопления фекальными стоками надо: перестилать полы, срубать стены (по уровень затопления), ну и прочее. Только так можно избавиться от запаха.
Если же Заказчик настоит на НЕ Эл. Зад., то в случае подтопления он узнает об этом только когда вода не будет уходить из сантех приборов (то же затопление).
Касательно 1 и 2 этажа, Вы решили вопрос с вытяжными частями канализационных стояков?
С уважением,
Якушин Сергей.
Для 1, 2 и цокольного этажа выпуск может быть один, но цокольный этаж должен быть защищен электрофицированной задвижкой. (это последний обзац процитиованного Вами п. 17.27.
Что касается электрофицированной задвижки. Если Вы проектируете, то проконсультируйтесь в местной экспертизе по вопросу согласования (т.е. разрешит ли экспертиза применение НЕ электрофицированной задвижки). Эакаэчик может Вам говорить все, что угодно. Вы должны помнить одно: административную и уголовную ответственность несет проектировщик. Если Вы не поставите Эл. Зад., а цокольный этаж затопит, Вы будете возмещать ущерб. Стоимость же Эл.Зад. ориентировочно 50 тыс. рублей.
Небольшое отступление, чтобы привести в нормальное состояние помещение после затопления фекальными стоками надо: перестилать полы, срубать стены (по уровень затопления), ну и прочее. Только так можно избавиться от запаха.
Если же Заказчик настоит на НЕ Эл. Зад., то в случае подтопления он узнает об этом только когда вода не будет уходить из сантех приборов (то же затопление).
Касательно 1 и 2 этажа, Вы решили вопрос с вытяжными частями канализационных стояков?
С уважением,
Якушин Сергей.
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru
E-mail: hl@interma.ru
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
[quote="Mat";p="31596"]Интересно, как из цокольного этажа может самотеком.
Унитазы к потолку прикручивать?[/quote]
В принципе похожее мне раз пришлось делать лет так 5 назад (5 этажное здание, в подвале строили тир и игровые автоматы, спорт зал и маленькое кафе; труба 110), мне повезло в том что общий выпускной колодец был довольно то глубокий . Я прсто врезалса в него , перед врезкой поставил обратный канализационный клапан . Работает до сих пор , проблем небыло
блин давно небыл - завтра пойду посмотрю
Унитазы к потолку прикручивать?[/quote]
В принципе похожее мне раз пришлось делать лет так 5 назад (5 этажное здание, в подвале строили тир и игровые автоматы, спорт зал и маленькое кафе; труба 110), мне повезло в том что общий выпускной колодец был довольно то глубокий . Я прсто врезалса в него , перед врезкой поставил обратный канализационный клапан . Работает до сих пор , проблем небыло
блин давно небыл - завтра пойду посмотрю
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Канализация этажа ниже уровня отметки земли
"Касательно 1 и 2 этажа, Вы решили вопрос с вытяжными частями канализационных стояков?"
Да, вот с этим тоже проблемы. Дело в том, что 3 стояка я объединила и вывела на крышу, т.к. эта часть здания имеет 2 этажа, а вот над 4 стояком - 8 этажей жилого дома, и я думала подсоединить его к стояку жилого дома через обратный клапан. Так можно делать?
А вообще можно офисы и жилой дом объединять в один выпуск?
P.S.: вообще проектирую системы отопления и тепловые пункты, а тут навалилось ВК , поэтому я и задаю, возможно, глупые вопросы
Да, вот с этим тоже проблемы. Дело в том, что 3 стояка я объединила и вывела на крышу, т.к. эта часть здания имеет 2 этажа, а вот над 4 стояком - 8 этажей жилого дома, и я думала подсоединить его к стояку жилого дома через обратный клапан. Так можно делать?
А вообще можно офисы и жилой дом объединять в один выпуск?
P.S.: вообще проектирую системы отопления и тепловые пункты, а тут навалилось ВК , поэтому я и задаю, возможно, глупые вопросы
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 дек 2004, 15:47
- Репутация: 0
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Уважаемая Аня!
Берем СНиП 2.04.01-85* п.18.7., считаем расход по стояку, считаем высоту стояка (расстояние от самой верхней точки ввода жидкости в стояк до места перегиба в нижней части) и смотрим по Табл. 9 максимальную пропускную способность. Если Ваша расчетная больше, чем в Табл. 9. Тогда:
Берем СП 40-107-2003 п. 4.13 и сравниваем расчетный расход со значением в Табл. Б (если стояк 110мм - смотрим колонку "без вставки"). Другими словами применяем воздушный клапан для невентилирумых канализационных стояков.
Обязательно делайте ссылку в раб. док. на эти документы!!!
Еще один способ вентиляции предложили Вы. Поднимаете трубу выше бортов сантех приборов и через тройник с углом 45 (по ходу жидкости в стояке) подсоединяете свою воздушную линию к существующему стояку.
С уважением,
Якушин Сергей.
Берем СНиП 2.04.01-85* п.18.7., считаем расход по стояку, считаем высоту стояка (расстояние от самой верхней точки ввода жидкости в стояк до места перегиба в нижней части) и смотрим по Табл. 9 максимальную пропускную способность. Если Ваша расчетная больше, чем в Табл. 9. Тогда:
Берем СП 40-107-2003 п. 4.13 и сравниваем расчетный расход со значением в Табл. Б (если стояк 110мм - смотрим колонку "без вставки"). Другими словами применяем воздушный клапан для невентилирумых канализационных стояков.
Обязательно делайте ссылку в раб. док. на эти документы!!!
Еще один способ вентиляции предложили Вы. Поднимаете трубу выше бортов сантех приборов и через тройник с углом 45 (по ходу жидкости в стояке) подсоединяете свою воздушную линию к существующему стояку.
С уважением,
Якушин Сергей.
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru
E-mail: hl@interma.ru
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Сергей, помнишь в Тюмени монтажник был- задвижки из нержавейки хотел поставить вместо клапана. Так вот- звонил. Поставил, испытал. Уже 2 раза топило- астоматика не сработала. Купили автоматику (за 85 тыр !). Ждут следующего затопления. Подвал драили неделю... Странная упёртость. И всё из- за того, что бригаду монтажников нужно было кормить. Монтаж задвижек- неделя. Клапанов без бригады- полдня с перекуром. Вот такой у них бизнес.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 дек 2004, 15:47
- Репутация: 0
- Откуда: г. Москва
- Контактная информация:
Я бы сказал не странная. а сраная...
Технический представитель в России фирмы HL Hutterer & Lechner GmbH
E-mail: hl@interma.ru
E-mail: hl@interma.ru
А что будет этой весной? Подозреваю, что первому этажу самозадраивающиеся - во как - крышки на сантехприборы надо заготавливать.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/stinker.gif[/img]
Анна, не заморачивайтесь - ставте сололифты и обр. клапаны. Дайте ему популярную статью почитать на эту тему - полно таких. Да и это обсуждение тоже.