Металлополимерные трубы DALPEX со стальным армирующим слоем 25Бар! как вам-а?
Правила форума
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
Форум для обсуждения систем водоснабжения, проектирования и монтажа водопровода, технологий и оборудования для скважин, скважинных насосов гидроаккумуляторов, стальных, металлопластиковых, полипропиленовых, PEX систем трубопроводов, фитингов, запорной и защитной арматуры, редукторов давления, систем защиты от протечек, защиты труб от замерзания и другого оборудования для скважин и водоснабжения
А запорная арматура и аксессуры у них есть ?
И каких потребителей Вы будете подключать на 25 атм. ?
При подобном давлении не выдержит ни один европейский прибор, да и смесители.....
Самый хороший вариант даже не задумываться о возможном избыточном давлении - установка редуктора на входе в систему. Часть головных болей Вы с себя снимите.
И каких потребителей Вы будете подключать на 25 атм. ?
При подобном давлении не выдержит ни один европейский прибор, да и смесители.....
Самый хороший вариант даже не задумываться о возможном избыточном давлении - установка редуктора на входе в систему. Часть головных болей Вы с себя снимите.
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Мы один раз, ради эксперимента взяли м/п трубу "Insa" Д=20, с одной стороны был поставлен цанговый фитинг , а с другой стороны пресс-фитинг, накрутили шаровый кран 3/4 и накачали 50 атм. Заморозили в обычной морозилке.
Труба вздулась, но не лопнула, фитинги держали, только кран лопнул поперек себя, видать воду в отверстии шара расперло.
Сменили кран на обычный вентильный, отогрели и опять накачали 50 атм, заморозили и так 5 циклов.
Трубу раздуло визуально процентов на 10-15. Пресс- фитинг начал подкапывать, Цанговый тоже, но его была возможность затянуть после каждого цикла, что мы и делали.
Вывод: когда на работе делать нефиг, занимаешься всякой фигней
Труба вздулась, но не лопнула, фитинги держали, только кран лопнул поперек себя, видать воду в отверстии шара расперло.
Сменили кран на обычный вентильный, отогрели и опять накачали 50 атм, заморозили и так 5 циклов.
Трубу раздуло визуально процентов на 10-15. Пресс- фитинг начал подкапывать, Цанговый тоже, но его была возможность затянуть после каждого цикла, что мы и делали.
Вывод: когда на работе делать нефиг, занимаешься всякой фигней
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Arthur
- Мастер
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
- Репутация: 11
- Контактная информация:
К слову - обычная пексальпекс на примере Унипайп (20) выдерживала следующий трабл на стенде:
при температуре 45С труба разворачивалась по шву при 60-63 атм.
при температуре 85С - примерно 50-53 атм.
Все сказанное выше про остальные тесты не противоречит одно другому.
Вот тока не понятна эйфория "со стальным армирующим слоем 25Бар! как вам-а?"... Ну гнется она немного похуже, но куда ее вставлять-то и в чем ее преимущество???
при температуре 45С труба разворачивалась по шву при 60-63 атм.
при температуре 85С - примерно 50-53 атм.
Все сказанное выше про остальные тесты не противоречит одно другому.
Вот тока не понятна эйфория "со стальным армирующим слоем 25Бар! как вам-а?"... Ну гнется она немного похуже, но куда ее вставлять-то и в чем ее преимущество???
SKV
Наверное такая труба имеет право на жизнь,но особых преимуществ ее пока не видно.По давлению нет смысла иметь запас более чем в три-четыре раза.Вот если бы рабочая температура была в районе 110 градусов то это да....Подозреваю что труба достаточно жесткая.А какой монтажник захочет лишнего руки ломать?
Резюме-труба,как труба,на любителя,видимо не хуже и не лучше других.
Резюме-труба,как труба,на любителя,видимо не хуже и не лучше других.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Ну и нормально. че еще для стояков нада????Arthur писал(а):Жесткая - не то слово... погнуть оч. тяжело
Ей пророчат судьбу по применению в кач. стояков.
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...