IMMERGAS на пропане (баллоны)
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Манометр стоит после редуктора? предел измерения манометра?.
Три миллибара на входе в клапан или на выходе, если на выходе (на горелке) то это регулировка минимального давления но на пропане должно быть 4,4, а если на входе он вобще не должен работать
Три миллибара на входе в клапан или на выходе, если на выходе (на горелке) то это регулировка минимального давления но на пропане должно быть 4,4, а если на входе он вобще не должен работать

Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
да, манометр стоит после редуктора. вернее он в нем.) но показует давление на выходе из редуктора. макс. цифра 0.6 на шкале, по моему мПа.
про то где 3 миллибар не знаю, не видно было.)
мне не ясно, то ли это котел сам гасит давление, то ли редуктор не держит...
неохота самому лезть в регулировки, а то накручу еще че-нить там..))
про то где 3 миллибар не знаю, не видно было.)
мне не ясно, то ли это котел сам гасит давление, то ли редуктор не держит...
неохота самому лезть в регулировки, а то накручу еще че-нить там..))
добро пожаловать за щуками.))
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
та я то покликаю....тока сдается мне он будет гнуть линию, про "зажатую" систему и про то, что у котла мозгов больше чем у нас обоих ( его слова.)))) мерзнуть то мне.) и еще жене надо рассказывать отчего оно не работает.)))
а вот чудо-прибочик, коим он измерял давлнение газа инимальное и максимальное в котле, имеет довольное примитивное устройство...U-образная трубка с неким кол-вом водицы...) как ооно называется??? чеб поискать в сетке как сделать.)))
а вот чудо-прибочик, коим он измерял давлнение газа инимальное и максимальное в котле, имеет довольное примитивное устройство...U-образная трубка с неким кол-вом водицы...) как ооно называется??? чеб поискать в сетке как сделать.)))
добро пожаловать за щуками.))
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
система тут не причем.
необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.
и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да, еще поменять ТИП ГАЗА (делается с панели управления)
Добавлено спустя 35 секунд:
А форсунки мастер поменял?
необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.
и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
да, еще поменять ТИП ГАЗА (делается с панели управления)
Добавлено спустя 35 секунд:
А форсунки мастер поменял?
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
[quote="heating";p="41268"]
система тут не причем.
[/quote]
я тоже так думаю..))
[quote="heating";p="41268"]
необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.
[/quote]
насколько я своим дилетантским умом понимаю макс должно равняться 37 мбар, мин - 6 мбар, так написано в таблице к котлу, в коей указываются мощности и давление газа на горелке им соответсвующие...????
[quote="heating";p="41268"]
и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)
[/quote]
вот тут для меня не ясно...если считать, что котлу надо макс 37 мбар, а это составляет 0,0037 МПа, то накрутить тем винтом, что имеется на редукторе эту цифру нереально...как быть??? если ставить лягушку, то она не даст необходимого кол-ва газа для котла...если накрутить больше чем 0,0037, то имхо котел будет жрать газ немерянно и часто делать вкл/выкл..))
а есть ли какие-либо цифры про величины давления и их крайние значения на самом газовом клапане в котле..??? т.е. можно ли подавать на котел заведомо большую величину количества газа, а потом на котле уже регулировать???
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
жиклеры поменял..
тип газа кажется нет...но вроде в настройках про пропан нет, там какие то другие типы...
система тут не причем.
[/quote]
я тоже так думаю..))
[quote="heating";p="41268"]
необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.
[/quote]
насколько я своим дилетантским умом понимаю макс должно равняться 37 мбар, мин - 6 мбар, так написано в таблице к котлу, в коей указываются мощности и давление газа на горелке им соответсвующие...????
[quote="heating";p="41268"]
и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)
[/quote]
вот тут для меня не ясно...если считать, что котлу надо макс 37 мбар, а это составляет 0,0037 МПа, то накрутить тем винтом, что имеется на редукторе эту цифру нереально...как быть??? если ставить лягушку, то она не даст необходимого кол-ва газа для котла...если накрутить больше чем 0,0037, то имхо котел будет жрать газ немерянно и часто делать вкл/выкл..))
а есть ли какие-либо цифры про величины давления и их крайние значения на самом газовом клапане в котле..??? т.е. можно ли подавать на котел заведомо большую величину количества газа, а потом на котле уже регулировать???
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
жиклеры поменял..
тип газа кажется нет...но вроде в настройках про пропан нет, там какие то другие типы...
добро пожаловать за щуками.))
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Говорите после 2х часовой работы
, обычно после такого продолжения работы балона с газом он должен покритса инеем - то есть от испарения замерзает газ или же неуспевая испаритса начинает качать жидкость (бутан) в газовые трубы или шланги - но это чаще всего происходит при подсоединение одного балона
- у вас все балоны откриты 



Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
[quote="Rimantas";p="41276"]
Говорите после 2х часовой работы
, обычно после такого продолжения работы балона с газом он должен покритса инеем - то есть от испарения замерзает газ или же неуспевая испаритса начинает качать жидкость (бутан) в газовые трубы или шланги - но это чаще всего происходит при подсоединение одного балона
- у вас все балоны откриты 
[/quote]
ну как бы на улице было +7...) Краснодар все-таки.
3 баллона открыты одновременно.
и как токо чуть повернешь винт на редукторе в сторону увеличения давления все становится хорошо..) и горит сильнее и температуру набирает....а потом опять 25.) пол-ночи проболтался возле него.))
Говорите после 2х часовой работы



[/quote]
ну как бы на улице было +7...) Краснодар все-таки.
3 баллона открыты одновременно.
и как токо чуть повернешь винт на редукторе в сторону увеличения давления все становится хорошо..) и горит сильнее и температуру набирает....а потом опять 25.) пол-ночи проболтался возле него.))
добро пожаловать за щуками.))
- heating
- Претендент
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Тип газа:
войти в сервисный режим
параметр - Р1
с nG поменять на LG
ставьте редуктор лягушку, потому что тот вы скорее всего не отрегулируете на нужное давление вашим редуктором газ
у нас этого не получалось...тоже
лягушка конечно не даст нужного давления после газ. клапана, но я думаю все будет ок.
до газ. клапана рекомендуемое давление
бутан - 29 мбар
пропан - 37 мбар.
у нас как правило используют пропан - бутановую смесь,
поэтому усреднив получим - 33 мбар.
газ клапан котла расчитан на макс давление - 50 мбар
поэтому если будете давать большее давлдение - может выйти из строя.
настройка газ. клапана.
максимальное давление для смеси (номинальная мощность) - 31,4 мбар (лягушка его не даст, будет 28-29 мбар)
минимальное давление - 5,55 мбар
войти в сервисный режим
параметр - Р1
с nG поменять на LG
ставьте редуктор лягушку, потому что тот вы скорее всего не отрегулируете на нужное давление вашим редуктором газ
у нас этого не получалось...тоже
лягушка конечно не даст нужного давления после газ. клапана, но я думаю все будет ок.
до газ. клапана рекомендуемое давление
бутан - 29 мбар
пропан - 37 мбар.
у нас как правило используют пропан - бутановую смесь,
поэтому усреднив получим - 33 мбар.
газ клапан котла расчитан на макс давление - 50 мбар
поэтому если будете давать большее давлдение - может выйти из строя.
настройка газ. клапана.
максимальное давление для смеси (номинальная мощность) - 31,4 мбар (лягушка его не даст, будет 28-29 мбар)
минимальное давление - 5,55 мбар
-
- Претендент
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Откуда: Краснодар
- Контактная информация:
- Алексей-сервис
- Любитель
- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград