отопление в двухэтажном доме. Площадь дома - 130 метров
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Вопрос имею.
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 16:33
- Репутация: 0
[quote="paris_cat";p="41378"]у меня вопросик - а мног ли вы хотите потратить на восстановление работоспособности сисемы?
если не скупой, то обратитесь в фирму
а если хотите "бюджетный вариант" - отбалансируйте систему
не обижайтесь за столь резкий ответ
[/quote]
Я готов обратиться в фирму.
Только вот вопрос...
Что понимать под словами "восстановление работоспособности" и какими мерами это дается?
Если вся проблема решается разделением коллекторов и установкой еще одного, например, насоса, то это один вопрос...
Ремонт закончили летом. И если вдруг понадобиться перекладывать трубы, то это фактически разбабахать весь дом... А ведь отопительная фирма отделкой потом заниматься не будет? Значит опять звать строителей-ремонтников. Тут уже вопрос не скупости... Тут, фактически, пережить все это второй раз...
А отбалансировать это как?
Я, в принципе, хочу попытаться именно это и проделать. Кое какие соображения у меня на этот счет есть. Интересует именно мнение специалистов КАК это СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО правильно...
А по поводу резкости - я сам спросил. И я отлично понимаю, что я не специалист. И расчитывала проект фирма довольно авторитетная (называть не хотелось бы). Реализовывали люди, которые уверяли меня, что сертификат на такого рода работы они имеют. Это была фирма, а не таджики заезжие... Построившая не один дом.
Я не знаю - может они допустили отклонения от проекта, может сэкономили на чем-то и меня как лоха обвели, объяснив что "так даже лучше будет"...
Не знаю.
Резкость ответов меня не пугает. В любом ответе, даже самом резком, рациональное зерно может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
[quote="Renegade";p="41386"]Насос небось на подаче стоит?[/quote]
Да.
если не скупой, то обратитесь в фирму
а если хотите "бюджетный вариант" - отбалансируйте систему
не обижайтесь за столь резкий ответ
Я готов обратиться в фирму.
Только вот вопрос...
Что понимать под словами "восстановление работоспособности" и какими мерами это дается?
Если вся проблема решается разделением коллекторов и установкой еще одного, например, насоса, то это один вопрос...
Ремонт закончили летом. И если вдруг понадобиться перекладывать трубы, то это фактически разбабахать весь дом... А ведь отопительная фирма отделкой потом заниматься не будет? Значит опять звать строителей-ремонтников. Тут уже вопрос не скупости... Тут, фактически, пережить все это второй раз...
А отбалансировать это как?
Я, в принципе, хочу попытаться именно это и проделать. Кое какие соображения у меня на этот счет есть. Интересует именно мнение специалистов КАК это СДЕЛАТЬ МАКСИМАЛЬНО правильно...
А по поводу резкости - я сам спросил. И я отлично понимаю, что я не специалист. И расчитывала проект фирма довольно авторитетная (называть не хотелось бы). Реализовывали люди, которые уверяли меня, что сертификат на такого рода работы они имеют. Это была фирма, а не таджики заезжие... Построившая не один дом.
Я не знаю - может они допустили отклонения от проекта, может сэкономили на чем-то и меня как лоха обвели, объяснив что "так даже лучше будет"...
Не знаю.
Резкость ответов меня не пугает. В любом ответе, даже самом резком, рациональное зерно может быть.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
[quote="Renegade";p="41386"]Насос небось на подаче стоит?[/quote]
Да.
- Mifune
- Массовик Затейник

- Сообщения: 3128
- Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
- Репутация: 15
- Откуда: Lubercy
- Контактная информация:
Ну а че Вы не хотите к ним то обратиться?Вы же деньги за этот дом платили,с системой отопелния,которая должна работать,если она не работает то спрашивается за что платити деньги,а главное зачем.У вас остался договор с этой фирмой?Эта фирма ваще существует счас?
Проект у Вас есть на руках?
Попытайтесь найти отличия смонтированной системы от проекта.
Проект у Вас есть на руках?
Попытайтесь найти отличия смонтированной системы от проекта.

Хорошо хоть я, есть у меня ...
-
Вопрос имею.
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 16:33
- Репутация: 0
[quote="Mifune";p="41383"]Вопрос имею, а че бы Вам не обратиться к тому деятелю кто Вам продал эту замечательную систему?Вы не подумайте ничего плохого, но когда у нас ломается телевизир, мы несем его в мастерскую, а не лезем на форум искать как его починить.Поняли о чем я?
Короче я думаю что надо поменять тип подключения радиаторов к коллетору,поставить там регулирующие вентиля, или поменять подключение отопительных приборов.Если вентиль у вас стоит то попробуйте поджать второй этаж а на первом наоборот их открыть.
Может так
[/quote]
Телевизор я сам в большинстве случаев починить могу. :0)
С тем "деятелем" у меня сейчас много других вопросов. Он прячется... Как только найду - задам. Да только ответ знаю...
Я и не против обратиться в фирму. Но ведь фирмы-то ох как не любят чужие огрехи исправлять... Предпочитают "с нуля" монтировать. а так... На оборудовании на мне не наживешься - все уже есть, практически...
На подключении-переподключении - много ли это стоит?
И т.д. и т.п.
Жалею, что согласился в свое время на то, чтобы монтировала не та фирма, которая проект считала, а на моих строителей, которые вроде бы как имели полномочия от основной конторы.
Короче я думаю что надо поменять тип подключения радиаторов к коллетору,поставить там регулирующие вентиля, или поменять подключение отопительных приборов.Если вентиль у вас стоит то попробуйте поджать второй этаж а на первом наоборот их открыть.
Может так
Телевизор я сам в большинстве случаев починить могу. :0)
С тем "деятелем" у меня сейчас много других вопросов. Он прячется... Как только найду - задам. Да только ответ знаю...
Я и не против обратиться в фирму. Но ведь фирмы-то ох как не любят чужие огрехи исправлять... Предпочитают "с нуля" монтировать. а так... На оборудовании на мне не наживешься - все уже есть, практически...
На подключении-переподключении - много ли это стоит?
И т.д. и т.п.
Жалею, что согласился в свое время на то, чтобы монтировала не та фирма, которая проект считала, а на моих строителей, которые вроде бы как имели полномочия от основной конторы.
-
Вопрос имею.
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 16:33
- Репутация: 0
[quote="Mifune";p="41391"]Ну а че Вы не хотите к ним то обратиться?Вы же деньги за этот дом платили,с системой отопелния,которая должна работать,если она не работает то спрашивается за что платити деньги,а главное зачем.У вас остался договор с этой фирмой?Эта фирма ваще существует счас?
Проект у Вас есть на руках?
Попытайтесь найти отличия смонтированной системы от проекта.[/quote]
Ответ одним словом - РАЗОЧАРОВАН.
Т.е. фирма то существует. Существует давно. И не один дом построила. Больше того - руководство фирмы я давно знаю и раньше даже приятельские отношения были. Сейчас у меня с ними "предконфликтное" состояние, поскольку там кроме отопления косяков хватает. И про отопление я их обязательно спрошу! Только вот приблизительно знаю что будет - клиент, отдавший деньги, уже не клиент. А договор "общий". Не для бухгалтерии. Там про отопление ничего не сказано.
Ну не "заказывать" же мне его в самом деле из-за этого?
Я просто надеялся обойтись "малой кровью". Тем более, что руки растут вроде бы из нужного места. Если бы мелочь какая - я бы сам смог сделать. Даже в охотку иногда руками поработать.
Понять хочу - чего там можно было накосячить то? Схема-то простая как трешник!
Сейчас вот пытаюсь отрегулировать и выровнять баланс между этажами.
Меня вот беспокоит два вопроса по сути:
Первый - мне говорили, что использование основной трубы от котла на коллектор 20-го типоразмера - это плохо. Желательно бы потолще - 26 или даже лучше еще больше...
Второй - насос молотит на максимуме, а через радиатор воду не протаскивает, получается. Иначе почему верх горячий, а низ холодный? Почему? Что мешает?
Насос мне вкрячили не тот? Да вроде бы как по параметрам должен играючи все делать...
Трубы не того диаметра? Но если закрыть все батареи и оставить открытой одну, то картина нормальная становится - низ то-же становится горячим. Не так, как верх, но падение градусов на 15 не больше...
Проект у Вас есть на руках?
Попытайтесь найти отличия смонтированной системы от проекта.[/quote]
Ответ одним словом - РАЗОЧАРОВАН.
Т.е. фирма то существует. Существует давно. И не один дом построила. Больше того - руководство фирмы я давно знаю и раньше даже приятельские отношения были. Сейчас у меня с ними "предконфликтное" состояние, поскольку там кроме отопления косяков хватает. И про отопление я их обязательно спрошу! Только вот приблизительно знаю что будет - клиент, отдавший деньги, уже не клиент. А договор "общий". Не для бухгалтерии. Там про отопление ничего не сказано.
Ну не "заказывать" же мне его в самом деле из-за этого?
Я просто надеялся обойтись "малой кровью". Тем более, что руки растут вроде бы из нужного места. Если бы мелочь какая - я бы сам смог сделать. Даже в охотку иногда руками поработать.
Понять хочу - чего там можно было накосячить то? Схема-то простая как трешник!
Сейчас вот пытаюсь отрегулировать и выровнять баланс между этажами.
Меня вот беспокоит два вопроса по сути:
Первый - мне говорили, что использование основной трубы от котла на коллектор 20-го типоразмера - это плохо. Желательно бы потолще - 26 или даже лучше еще больше...
Второй - насос молотит на максимуме, а через радиатор воду не протаскивает, получается. Иначе почему верх горячий, а низ холодный? Почему? Что мешает?
Насос мне вкрячили не тот? Да вроде бы как по параметрам должен играючи все делать...
Трубы не того диаметра? Но если закрыть все батареи и оставить открытой одну, то картина нормальная становится - низ то-же становится горячим. Не так, как верх, но падение градусов на 15 не больше...
-
Вопрос имею.
- Претендент

- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 16:33
- Репутация: 0
[quote="Mifune";p="41394"]А почему обратились к строителям?
Дешевле делали?
[/quote]
Сложный вопрос.
Они мне должны были сдать дом "под ключ". С смонтированными коммуникациями. Т.е. с электропроводкой, водоснабжением, канализацией и теплом. Короче все, кроме газовых коммуникаций.
И я в этот процесс как бы вмешиваться не считал возможным.
Я спросил - а вы сможете? На чтио мне показали проект, уверили, что все будет тип-топ. Я вообще не должен был знать сами они монтируют, или пригласили кого. Я так подозреваю, что они проект-то посчитали, получили смету. Закупили все необходимое. А потом начали экономить. Насос поставили не Грюндфус тот-же, а какой-то Термоватт. В договоре-то насос не описан. Трубу взяли не 26-ю, а 20-ку. Это то-же в договоре не прописано. Ну и монтаж взялись сами делать - на этом сэкономили.
По смете - стоимость отопления около 6000 евро. Я почему знаю - мне еще говорили, что мол для домика 130 метров это очень даже круто.
А потом начали от этой сметы ужиматься. Я-то отдельно за отопление не платил. Вот и решили "сметаны с дерьма слизнуть"...
А теперь и предъявлять что-то трудно. Система смонтирована? Смонтирована! Работает? Да, в принципе, работает! А уж правильно она там работает или нет - этого в договоре нет...
Кинули, короче. Причем обидно то, что кинули не чужие люди. Вот только по человечески мне с ними уже договариваться не хочется. Да и не верю я им больше. Мне проще самому переделать. Или кого-то из действительно знающих привлечь. Не хочется только ломать все... Вот и думаю как бы попроще вывернуться из сложившейся ситуации.
Дешевле делали?
Сложный вопрос.
Они мне должны были сдать дом "под ключ". С смонтированными коммуникациями. Т.е. с электропроводкой, водоснабжением, канализацией и теплом. Короче все, кроме газовых коммуникаций.
И я в этот процесс как бы вмешиваться не считал возможным.
Я спросил - а вы сможете? На чтио мне показали проект, уверили, что все будет тип-топ. Я вообще не должен был знать сами они монтируют, или пригласили кого. Я так подозреваю, что они проект-то посчитали, получили смету. Закупили все необходимое. А потом начали экономить. Насос поставили не Грюндфус тот-же, а какой-то Термоватт. В договоре-то насос не описан. Трубу взяли не 26-ю, а 20-ку. Это то-же в договоре не прописано. Ну и монтаж взялись сами делать - на этом сэкономили.
По смете - стоимость отопления около 6000 евро. Я почему знаю - мне еще говорили, что мол для домика 130 метров это очень даже круто.
А потом начали от этой сметы ужиматься. Я-то отдельно за отопление не платил. Вот и решили "сметаны с дерьма слизнуть"...
А теперь и предъявлять что-то трудно. Система смонтирована? Смонтирована! Работает? Да, в принципе, работает! А уж правильно она там работает или нет - этого в договоре нет...
Кинули, короче. Причем обидно то, что кинули не чужие люди. Вот только по человечески мне с ними уже договариваться не хочется. Да и не верю я им больше. Мне проще самому переделать. Или кого-то из действительно знающих привлечь. Не хочется только ломать все... Вот и думаю как бы попроще вывернуться из сложившейся ситуации.
Не суетитесь! Сделайте балансировку любым способом. По результату ВСЕ радиаторы должны иметь одинаковую температуру (не важно какую). Если еле тёплые, то система зажата (т.е. большое сопротивление) придётся коллектор делить на этажи и к каждому подать свою трубу. Насос может быть общим. Чудес не бывает 1/2" может пропустить не более 5 квт., 3/4" - 15 квт и .т.д. Хорошие руки это замечательно, но уметь диагностировать систему это совсем другое. 
- Runner
- Мастер

- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
А Вы ваще в каких краях живете???
Тут уже много вопросов на эту тему было.
Народ уже понял что проще доехать и посмотреть чем гадать на мониторе
И даже чуть ли не ездил, может вам повезет, кто нить рядом живет и доедет.....
Тут уже много вопросов на эту тему было.
Народ уже понял что проще доехать и посмотреть чем гадать на мониторе
И даже чуть ли не ездил, может вам повезет, кто нить рядом живет и доедет.....
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Попробую и я.
У вас установлены вентили на подаче и обратке радиатора? Установлены! Вентили на подаче радиаторов (терморегулировочные) и первого и второго этажей открываем полностью, на все 15 оборотов (кстати какие буковки на вентилях, чё за производитель).
Затем вентиля на обратке радиатора (запорно-регулировочные,те что под шестигранник): на первом этаже открываем на всю, а на втором этаже только на 50%. Этими вентилями и производите балансировку, пока не добьетесь равного нагрева радиаторов первого и второго этажа
У вас установлены вентили на подаче и обратке радиатора? Установлены! Вентили на подаче радиаторов (терморегулировочные) и первого и второго этажей открываем полностью, на все 15 оборотов (кстати какие буковки на вентилях, чё за производитель).
Затем вентиля на обратке радиатора (запорно-регулировочные,те что под шестигранник): на первом этаже открываем на всю, а на втором этаже только на 50%. Этими вентилями и производите балансировку, пока не добьетесь равного нагрева радиаторов первого и второго этажа
Да, блин, мне лень вникать.
Обычно на таком гемморое комплекс проблем бывает, а не одна.
Сегодня , например запустил котел, твердотопливный, у которого тяги не было при высоте дымохода 22(!) метра.
Народ бился с ним 3 месяца. а я за 1 день всё исправил....
В комплексе нада решать......
И на месте.....
Ручками посчупать.....
В топку заглянуть......
Понюхать........
Подумать....
Поковырять.......
Обычно на таком гемморое комплекс проблем бывает, а не одна.
Сегодня , например запустил котел, твердотопливный, у которого тяги не было при высоте дымохода 22(!) метра.
Народ бился с ним 3 месяца. а я за 1 день всё исправил....
В комплексе нада решать......
И на месте.....
Ручками посчупать.....
В топку заглянуть......
Понюхать........
Подумать....
Поковырять.......
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
мы народные целители, лечим по фотографии, снимаем запой. (с)Гоблин
раз при завоздушивании второго этажа первый начинает грется - значит не всё так плохо.
Инструкцыя от чела никада не счупавшего отопления:
1. проверить фильтр. второе проверить не забыл ли проверить фильтр (то что грязь из фильтра удалить надо не пишу).
обезвоздушить всё!
2. закрыть все вентеля на подводе к радиаторам второго этажа
3. налить, выпить, сделать паузу - не кушать ТВ*Кс.
4. идём к радиаторам перваго этажа и счупаем их. Горяченькие? зашибись!
5. наливаем, радуемся за радиаторы 1ого этажа - выпиваем, теперь моно закусить!
6. идём на второй этаж и пооборотно прибавляя степень открытия добиваемся одинаковости температуры радиаторов 1 и 2 этажа...
7. повторить п. 5.
8. бурно радуемся.
9. бурная радость плавно перетекает в небурное пахмелье - занавес.
если ничо не палучилось - тады выполнять п.5. но без радости.
ПыСы: прасю советы воспринимать не буквально (гвоздей в клапана тож касаемо)
раз при завоздушивании второго этажа первый начинает грется - значит не всё так плохо.
Инструкцыя от чела никада не счупавшего отопления:
1. проверить фильтр. второе проверить не забыл ли проверить фильтр (то что грязь из фильтра удалить надо не пишу).
обезвоздушить всё!
2. закрыть все вентеля на подводе к радиаторам второго этажа
3. налить, выпить, сделать паузу - не кушать ТВ*Кс.
4. идём к радиаторам перваго этажа и счупаем их. Горяченькие? зашибись!
5. наливаем, радуемся за радиаторы 1ого этажа - выпиваем, теперь моно закусить!
6. идём на второй этаж и пооборотно прибавляя степень открытия добиваемся одинаковости температуры радиаторов 1 и 2 этажа...
7. повторить п. 5.
8. бурно радуемся.
9. бурная радость плавно перетекает в небурное пахмелье - занавес.
если ничо не палучилось - тады выполнять п.5. но без радости.
ПыСы: прасю советы воспринимать не буквально (гвоздей в клапана тож касаемо)