Посоветуйте защиту от сухого хода (родные не предлагать :) )

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Посоветуйте защиту от сухого хода (родные не предлагать :) )

Сообщение Михайло »

Нужна защита от сухого хода на насос WILO. Родная группа стоит как насос. Защита мне требуется для защиты от дурака (сброс воды и отключение). Вчера уже был прецедент - ремонтники торговки в цоколе без предупреждения отрубили отопление - кавитационными шумами успел отделаться - вовремя зашел в квартиру - услышал, отключил.

Вообще мысль такая: поставить на подачу контактный манометр и напрямую через него подключить насос, настроить на 1-1,5 атм... (вот только купить почему-то его не могу пока... как бужто исчезла вся техника отечественная :) и это при манометровом заводе в Томске ;).

Поделитесь мыслями - по критикуйте идейку.

Заренее всем спасибо!

P.S. Схемку самого узла можно по ссылке глянуть http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3510&start=70

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Ищите в магазинах реле LP-3.
Люблю всё делать "по науке".

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

2 NWB:

А что оно из себя представляет? Сегодня очередной раз объехал пол города, ничего не нашел :(

2. ГОсть:

Совет из разряда - "Купите Ламборджини или Мерседес в последнем кузове...."

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

А что оно из себя представляет? Сегодня очередной раз объехал пол города, ничего не нашел
Похоже на реле давления для скважинных насосов, стоит так же - рублей 500. Отличается от реле для скважины как раз "одноразовым" срабатыванием - требует ручного сброса. В москве продается обычно там же, где и насосы с комплектующими для них.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Выглядит так:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="NWB";p="44225"]Выглядит так:[/quote]
это шутка такая?
С каких пор реле давления стало защитой от сухого хода?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Это реле минимального давления.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

да ну.....
И максимального тоже.....
У меня все скважины на таких работают.

только они не реагируют на ОТСУТСТВИЕ ВОДЫ!

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

У автора темы проблема с отключением отопления и сливом стояков. В слитых стояках обычно давления не бывает, отсюда и защита насоса от сухого хода по минимальному давлению. Естественно, что в системе должен стоять автоматический воздухоотводчик.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

На сколько я помню данное реле не может выключить насос при падении давления.

В свою очередь видел встроенные в насос датчики сухого хода у Grundfos, они не могут стоить как сам насос......

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Реле LP-3 отключает насос именно при понижении давления менее того, на которое оно настроено.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Это то что на фото???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если снять крышку, то можно увмдеть, что это реле отличается от обычных реле давления, а снаружи они почти одинаковые.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Да?
Третья группа контактов?????
:shock: :shock: :shock: :shock:

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

LP-3 действительно обратного действия я ставлю для защиты по сухому ходу включается автоматически ,но можно и вручном режиме. :cool:
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

2 Slayer:

Я так понимаю, что мне нужно разыскать именно LP-3 и подключить его на подающей трубе. После чего решить как мне удобнее - самозапуск при возобновлении давления или ручной (авто скорее всего предпочтительней).

Попытаюсь его найти, кстати, кто его производит и на какую группу подключать (я так понял из споров, что на третью), но скорее всего это есть в инструкции :)

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

блин, по поиску столько реле выкатилось и все похожие :)

BRIO-2000M, AP-1 и т.д. Огого вариантов... Чтож выбрать

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

[quote="Mat";p="44231"][quote="NWB";p="44225"]Выглядит так:[/quote]
это шутка такая?
С каких пор реле давления стало защитой от сухого хода?[/quote]

MAT ты не прав. Парни дело говорят.
http://www.owimextrade.ru/content/view/full/8955 я тоже его использую. У него одна регулировка и кнопка сброса.

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

и стоит 500 руб.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Все гораздо проще. На трубу (на стояк) ставится накладной термостат. Если воду сольют, то труба остынет и ваш насос отключиться. А если вода будет холодная в стояке то вам тоже от циркуляции ни какого толку нет.
Это косвенная регулировка, но очень надежная. Реле давления тоже хорошо, но мне кажется оно менее надежно, да и дороже они.

Михайло
Претендент
Претендент
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 май 2005, 13:42
Репутация: 0
Откуда: Томск
Контактная информация:

Сообщение Михайло »

2Kirill:

я не такой специалист конечно как Вы, просто мне показалось, что пока термостат остынет (де еще и не PPRC трубе) - насос уже выйдет из строя... Да и не думаю, что это дешевле, готов выслушать варианты такого термостата недорогого, если они есть, а вообще такая идея у меня была :)

2ALL:

Подскажите, плиз, реле LP-3 кто производитель... мне не могут сказать цену и вообще не понимают в наших магазинах о чем это я :)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

В настенных котлах установлено реле минимального давления. Мне кажется можно и его использовать. Обратитесь в сервисную фирму, наверняка есть. Например арт. Ariston 995903 цена около 10$
или Demrad 3003200038
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»