Подключение синхронного генератора к котлу

Электрооборудование, ИБП, стабилизаторы, генераторы

Модератор: Code

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

У однофазных генераторов и упсов не бывает нуля и фазы.

В энергетике применяются 3 фазы и заземленный 0. Трехфазные потребители используют 0 для выравнивания напряжения между фазами в случае неравномерной нагрузки.

Между двумя фазами - 380 вольт.

А вот напряжение между 1 фазой и нулем есть бытовые 220 вольт. А из-за того что 0 заземлен - собственно для котла с контролем пламени ионизацией датчика-электрода и есть разница в подключении. При работе трансформатора зажигания искра тоже создает ионизацию, видимо она может быть в противофазе, противоположной полярности, здесь я точно не знаю, и сбивать работу контроля за пламенем.

Вывод - либо не заземлять генератор вообще, а лучше заземлить 1 любой провод от генератора, а перекидывать только фазу, как здесь и написали.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Это аксиома - "нельзя включать генератор в сеть". Будет не подпитка ЕЭС, а КЗ с возможным пожаром и порчей оборудования. Ясное дело, нужно ставить переключатель "сеть-генератор".

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Ну и обрубайте о и фазу от сети. А 0 на генераторе - таки сделать можно, и когда он включится на питание Вашего котла, его 0 должен совпасть с 0 при питании от сети. Для эксперимента попробуйте пустить котел от генератора без всяких заземлений - скорее всего он будет работать и так.

Корпус генератора положено заземлять для безопасности.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="Ilya Rejepov";p="49819"] Для эксперимента попробуйте пустить котел от генератора без всяких заземлений - скорее всего он будет работать и так.

[/quote]

Работать не будет т.к на генераторе нет выраженной фазы, пробовали подобный генератор на Slimах не видят пламя :cry:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

генератор другой ставили, мы генераторами не занимаемся потому не знаю какой точно, там отдельно ребята в этом направлении работали мы присуствовали только при пуске первого
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Ответить