Отключился котел.Причина?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
[quote="Алексей-сервис";p="49903"]Если котёл подключить через реле давления газа, то он включится и после перебоя с газом. Проверено
[/quote]
за счет чего
При отсутствии газа котел выйдет на сбой ,причем "невозвратный",т.е. требующий вмешательства(перезапуска) извне.Или не так 
за счет чего
чисть канализацию и никого не бойся
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Реле минимального давления газа устанавливается штатно на газовых дутьевых горелках. При снижении давления ниже установленного контакты датчика размыкаются при нормализации давления замыкаются датчик врезают в газопровод преред котлом а с контактов заводят на электропитание котла, т.к. котел при отключении электричества встает в режим ожидания, тем самым обходят режим аварии по отключению газа. Один минус если во время отключения газа газопровод продували и в газопроводе остался воздух после нескольких попыток зажечся котел может встать на аварию по отсуствию газа, что естественно требует присуствие человека для перезапуска, благо такое бывает редко.
Датчик производит фирма "Dungs" вот с датчика списал GW50 A5, от 5 до 50mbar
Датчик производит фирма "Dungs" вот с датчика списал GW50 A5, от 5 до 50mbar
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- шидол
- Мастер

- Сообщения: 1769
- Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
- Репутация: 44
- Откуда: ставропольский край
что-то подобное стоит на ФРИСКЕТЕ,АДАПТИРОВАН В СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ ,но при давлении ниже минимального котел уходит в невозвратный сбой(сегодня еще раз убедились),хотя и не должен- контакты после интима с горгазом
замкнулись

у нас это иногда прокатывает ,особенно если клиент вонючийинтима с горгазом
чисть канализацию и никого не бойся